Уважаемые коллеги, подскажите: со спаренными кабелями сталкивался при прокладке в земле, но со строенными ещё ни разу. Вот возник вопрос, а можно ли это делать и оправдано ли это с точки зрения электротехники и стоимости материалов и самой прокладки. По сути вопроса:
1. Есть мощность Pp=449 кВт, Iр=746А - это мощность в аварийном режиме, тк. объект снабжается по II категории, то выбираем кабели с учётом возможно проводить максимальную нагрузку каждый. L кабеля=130 м. Я пришёл к выводу, что с учётом потерь и тока это либо 2 кабеля строенных (3х240) по аллюминию или же 2 кабеля 185 мм по меди, каждый.
Если кто сталкивался, то просьба помочь советом и заодно проверить правильность моих расчётов.