Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Otter
« : 16 Березень 2018, 15:23:37  »

Когда-то давно было от 1,7 до 2,4м от уровня пола, а сейчас? На любой удобной высоте?
Сейчас ограничения не прописаны нигде. Только здравый смысл.
Згідно п. 6.7.1 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування» прилад приймально-контрольний пожежний ППКП має бути розташований так щоб:
a) індикація та елементи керування були легкодоступні для підрозділів пожежної охорони та осіб, відповідальних за експлуатацію будівлі;
b) освітлення дозволяло легко розглянути і прочитати марковання та візуальну індикацію;
c) рівень фонових шумів дозволяв почути звукову сигналізацію;
d) навколишнє середовище було чисте і сухе;
e) імовірність нанесення механічних ушкоджень устаткованню була низька;
f) ризик пожежі був низьким, а саме місце розташування контролювалося, щонайменше одним пожежним сповіщувачем у межах цієї системи.
ППКП бажано розміщувати в приміщенні, де постійно перебуває персонал.
Якщо за практичними міркуваннями ППКП треба розташовувати у приміщенні, що не відповідає вищезазначеним вимогам d), e) та f), то треба передбачати спеціальні заходи для захисту устатковання.
Згідно п. 3.17 ВСН 25-09.68-85  Монтаж прийомо-контрольних пристроїв і сигнально-пускового обладнання повинно виконуватись в спеціально виділених приміщення на столі, стіні або конструкції на висоті не меньше ніж 1,5 м від рівня підлоги.
Автор: СашаК
« : 02 Березень 2018, 19:02:00  »

Благодарю :)
Автор: rga
« : 02 Березень 2018, 18:53:32  »

Когда-то давно было от 1,7 до 2,4м от уровня пола, а сейчас? На любой удобной высоте?
Сейчас ограничения не прописаны нигде. Только здравый смысл.
Автор: СашаК
« : 02 Березень 2018, 17:39:02  »

Добрый день!
Не могу найти на какой высоте устанавливать ППКП  :( (заказчик требует нормы)
Когда-то давно было от 1,7 до 2,4м от уровня пола, а сейчас? На любой удобной высоте?