Назва: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: petrenko sergii від 19 Квітень 2012, 11:25:56
Доброго дня!
Є 2 готелі, один біля одного. 1-ий готель має ДГ у паркінгу на 100% навантаження. 2-ий готель теж матиме аналогічний ДГ. Вопрос: чи можна розташувати ДЕС одну під одною. В ДБНі вичитав, що ДЕС не можна розташовувати під приміщеннями з горючими матеріалами (планую перенести заправні резервні баки вниз на рівень 1-ї ДЕС).  Підскажіть пожалуста. Спасібо!
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: O.S. від 19 Квітень 2012, 20:13:16
Якщо ДЕС потужністю більше 30 кВт, то однозначно не можна ні одну ні іншу так розташовувати, див. п. 1.7 НТПД-90. Якщо менше, то в принципі можна думати далі.
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: petrenko sergii від 24 Квітень 2012, 10:24:47
Спасібо. Звідки у Вас цифра 30 кВт і чому не можна. ( НТПД "1.7. Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним, а также к складам
сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Не допускается размещать ДЭС, встроенные в производственные здания, под санитарно-бытовыми
помещениями и помещениями, в которых хранятся сгораемые материалы, а также под помещениями,
предназначенными для одновременного пребывания 50 человек и более.) Резервні паливні баки розташую на -2 поверсі.
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: O.S. від 24 Квітень 2012, 20:19:03
Ну ви ж самі процитували
Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания
Ви ж хочете вбудувати його в готель, який є житловою будівлею, тому і не можна.
А 30 кВт тому, що НТПД-90, який забороняє вбудовувати ДЕС в житлові і громадські будівлі, поширюється на ДЕС потужністю 30 кВт і більше.
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: nocibur від 24 Квітень 2012, 21:08:37
O.S., случайно не знаете, чем надо руководствоваться при проектировании ДЭС менее 30кВт?
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: O.S. від 24 Квітень 2012, 21:16:43
Нажаль не знаю, хоча спроби дізнатись були не раз ,але все марно  :( Навіть в експертів експертизи питав, вони теж ні бум-бум...
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: nocibur від 24 Квітень 2012, 21:29:30
Жаль :( Ато надо ставить ДЭС на 6кВт, а что почитать не знаю :)
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: petrenko sergii від 26 Квітень 2012, 17:56:25
Доброго дня!
Цікаво:) -- у готелі Хілтон -- ДЕС (думаю 0,5МВт мін) у паркінгу. На Софітелі -- 2 ДЕС по 700кВА у паркінгу.
Назва: Re: ДЕС у паркінгу готеля для іншого готеля
Відправлено: *Андрей* від 27 Квітень 2012, 09:45:21
Вот очень пользительная методичка, многое понять помогает:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1426 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1426)