Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: my_move від 26 Травень 2019, 13:24:03
-
"Подготовленные светильники устанавливают на строительных основаниях (стенах, колоннах, потолках) с жестким креплением подвесов или кронштейнов". (С, Интернет)
-
+1
с жестким креплением
См. СН 357-77 (отменен в Украине) п. 3.62. Во взрывоопасных помещениях все стационарные светильники должны быть жестко укреплены.
-
На цепях, на тросах, на струнах, непосредственно к потолку или стене - теперь каждый имеет право. Не вижу нормы, которая бы это прекратила.
-
Не вижу нормы, которая бы это прекратила.
ПУЕ
6.6.5 У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування.
-
6.6.5 У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування.
Интересно как этого можно добиться на светильниках у которых способ крепления на крюк типа как у ДСП59У2ЕХ
http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsp59u2ex-VATRA (http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsp59u2ex-VATRA) или ДСР19У http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsr19u-VATRA (http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsr19u-VATRA)
-
освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування
Вказівка начебто добра, але, як на мене, трішки небезпечна, оскільки створює ситуацію в якій будь-який експерт в будь-який час зможе вимагати відповідний розрахунок механічної стійкості жорсткого кріплення освітлювальних приладів. Експерт... розрахунок... навіщо це все? І що таке "розгойдування"? Натяк на сейсміку? Було б краще, аби заборона була прямою. Типу, забороняються цепи, троси, струни, та навіть жорсткий підвіс на кріпленнях інших інженерних розділів проекту.
-
Ответ дан в ПУЕ. п 6.6.5. "У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування".
И абсолютно понятно с чем это связано. Чтобы не допустить при раскачивании при изгибах повреждения вводимых в светильник проводов или жил кабеля и возникающего при этом искрения, и как следствия взрыва.
Сугор, в этих светильниках в проушинах (в верхней части) есть монтажные отверстия и никто не мешает выполнять требования ПУЭ - жестко крепить светильники шпильками или болтами.
-
в этих светильниках в проушинах (в верхней части) есть монтажные отверстия и никто не мешает выполнять требования ПУЭ - жестко крепить светильники шпильками или болтами.
Возможно, не спорю... но, по крайней мере, у ДСР19У (http://vatra.ua/images/stories/virtuemart/product/dsr19u.jpg) нет проушины, а есть скоба, которая не в состоянии обеспечить жесткое крепление. Что касается шпилек, то жесткость крепления, с моей точки зрения, тоже сомнительна если шпилька длинная. Не понятно зачем выпускать светильники, крепления которых не позволяют соблюсти нормы.
И еще один момент, согласно ПУЭ, в некоторых случаях, в взрывоопасных зонах класса 2 допускается установка обыкновенных светильников с определенной степенью защиты. И здесь о жесткости крепления, если светильники не устанавливаются непосредственно на поверхности стены или потолка, говорить вообще не приходится
Специально пересмотрел типовики... как по мне, жестким креплением являются установка на трубу и некоторые виды кронштейнов