Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: my_move від 26 Травень 2019, 13:24:03

Назва: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: my_move від 26 Травень 2019, 13:24:03
"Подготовленные светильники устанавливают на строительных основаниях (стенах, колоннах, потолках) с жестким креплением подвесов или кронштейнов". (С, Интернет)
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: Alexandrrr від 27 Травень 2019, 08:30:22
+1 
с жестким креплением

См. СН 357-77 (отменен в Украине) п. 3.62. Во взрывоопасных помещениях все стационарные светильники должны быть жестко укреплены.
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: my_move від 27 Травень 2019, 21:06:39
На цепях, на тросах, на струнах, непосредственно к потолку или стене - теперь каждый имеет право. Не вижу нормы, которая бы это прекратила.
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: CC19 від 28 Травень 2019, 08:22:57
Не вижу нормы, которая бы это прекратила.
ПУЕ

6.6.5 У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування.
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: Сугор від 28 Травень 2019, 11:15:13
6.6.5 У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування.

Интересно как этого можно добиться на светильниках у которых способ крепления на крюк типа как у ДСП59У2ЕХ
http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsp59u2ex-VATRA (http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsp59u2ex-VATRA) или ДСР19У http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsr19u-VATRA (http://vatra.ua/rus/products/ex-lighting/dsr19u-VATRA)
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: my_move від 29 Травень 2019, 06:40:13
освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування
Вказівка начебто добра, але, як на мене, трішки небезпечна, оскільки створює ситуацію в якій будь-який експерт в будь-який час зможе вимагати відповідний розрахунок механічної стійкості жорсткого кріплення освітлювальних приладів. Експерт... розрахунок... навіщо це все? І що таке "розгойдування"? Натяк на сейсміку? Було б краще, аби заборона була прямою. Типу, забороняються цепи, троси, струни, та навіть жорсткий підвіс на кріпленнях інших інженерних розділів проекту.
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: grossel від 29 Травень 2019, 09:53:57
Ответ дан в ПУЕ. п 6.6.5. "У вибухонебезпечних зонах усі стаціонарно встановлені освітлювальні прилади жорстко закріплюють, щоб не допускати розгойдування".
И абсолютно понятно с чем это связано. Чтобы не допустить при раскачивании при изгибах повреждения вводимых в светильник проводов или жил кабеля и возникающего при этом искрения, и как следствия взрыва.
Сугор, в этих светильниках в проушинах (в верхней части) есть монтажные отверстия и никто не мешает выполнять требования ПУЭ - жестко крепить светильники шпильками или болтами.
Назва: Re: А можно ли ПОДВЕС взрывозащищенных светильников делать НА ЦЕПЯХ?
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2019, 10:41:50
в этих светильниках в проушинах (в верхней части) есть монтажные отверстия и никто не мешает выполнять требования ПУЭ - жестко крепить светильники шпильками или болтами.

Возможно, не спорю... но, по крайней мере, у ДСР19У (http://vatra.ua/images/stories/virtuemart/product/dsr19u.jpg) нет проушины, а есть скоба, которая не в состоянии обеспечить жесткое крепление. Что касается шпилек, то жесткость крепления, с моей точки зрения, тоже сомнительна если шпилька длинная. Не понятно зачем выпускать светильники, крепления которых не позволяют соблюсти нормы.
И еще один момент, согласно ПУЭ, в некоторых случаях, в взрывоопасных зонах класса 2 допускается установка обыкновенных светильников с определенной степенью защиты. И здесь о жесткости крепления, если светильники не устанавливаются непосредственно на поверхности стены или потолка, говорить вообще не приходится
Специально пересмотрел типовики... как по мне, жестким креплением являются установка на трубу и некоторые виды кронштейнов