Как экономный вариант ( избежать два СУВ в одном месте. как упоминалось на форуме) предлагаю рассмотреть следующее:
1) Световые указатели “Выход”, как указано в табл. Г2 ДБН В.2.5-56-2010, для СО тип 2 и выше, учитываются в “пожарном” разделе и имеют соответствующий сертификат ( “Плай” и т.д.).
2) При этом ближайший к ним светильник “электрического” раздела ЭТР подключается к сети освещения безопасности и выполняет функции предусмотренные согласно п. 4.77 ДБН В.2.5-28-2006 , который указывает, что они могут быть даже и не световыми, то есть -… “не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и
т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.”
При этом световой указатель “пожарного” раздела рассматривается в разделе ЭТР как надпись. Она ведь там есть. Светится- хорошо, не светится- нормам не противоречит. О наличии ее в соответствующем разделе дается примечание. При обеспечении равномерности эвакуационного освещения согласно ДБН В.2.5-28-2006 и нормальной освещенности указателя-надписи ( из-за разных высот установки указателя и ближайшего потолочного светильника) можно обеспечить требования обоих разделов.
-
А как "пожарники" на это посмотрят?
-
Так они просто выполняют свой раздел. Труднее "электрикам" в экспертизе оправдать освещение "надписей", учтенных в разделе ПОС. Если в институте выполняют и то и другое, то взаимные ссылки на разделы возможны. Если же эти разделы выполняют разные организации,- это уже труднее.
-
При этом световой указатель “пожарного” раздела рассматривается в разделе ЭТР как надпись. Она ведь там есть. Светится- хорошо, не светится- нормам не противоречит.
если не светится - это не световой указатель :)
Inel, в поиск по форуму, жевали, проглотили и... .
-
Эти темы просматривал.Световые указатели светятся. Но в разделе ПОС. :) В разделе ЭТР надписи на них освещаются ближайшим светильником эв. освещения.
-
В разделе ЭТР надписи на них освещаются ближайшим светильником эв. освещения.
да хоть в разделе ВК.
Световой указатель направления эвакуации есть составная часть "системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".
Эвакоосвещение - освещение.
Короче, есть мокрое, а есть пухлое :)
-
Согласен, я просматривал темы, где вы это обосновали. С тем, что для типа оповещения 2 и выше СУВ являются составной частью системы оповещения и должны учитываться в разделе ПОС аргументы убедительны. Но эксперты забивают гвозди при рассмотрении проектов освещения при их отсутствии. Поэтому этот вариант, возможно, обеспечит чтобы и пожарники были целы, и эксперты сыты. :)