Как поступить с оповещателем на фасаде в жилом здании, нужно ли ставить и куда? Консьержа нет, все оборудование в электрощитовой. На этажах шкафы управления дымоудалением и оповещатели. А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?
Вопрос не на знание норм, а на практический совет.
-
п. 9.2.9 ДБН В.2.5-56:2014 "Оповіщення повинно виконуватись у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей та, за необхідності, на прилеглій до будинку території."
Необходимость не прописана, поэтому на усмотрение проектной организации.
Консьержа нет, все оборудование в электрощитовой
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
-
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.255.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.255.html)
ДБН В.2.2-15:2005 Зм.1,2,3,4
5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
-
А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?
Вообще-то, пункт о единой СПС объекта и иерархической системе никто не отменял (п.7.2.29 ДБН В.2.5-56).
-
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами
-
Спасибо! Информация достаточная. Проблема решена.
-
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами
а где 56 запретил? это во-первых. А во-вторых, про шкафы общая фраза этого пункта. К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной теме.
-
а где 56 запретил?
я писал выше
К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной теме
а если перечитать первое сообщение автора?
-
я писал выше
да писали, что пока не запрещает другой! ..а где в 56 ДБН указано ЗАПРЕЩЕННО устанавливать в Электрощитовой или хотя бы написано ТОЛЬКО установить оборудование управление в пожарном посту?
Наоборот, в п.5.44 ДБН В.2.2-15:2005 Зм.1,2,3,4 четко указано если нет помещения пожарного поста, то нужно разместить в Электрощитовой дома.
-
ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах, согласно НПАОП 40.01-1.32 "5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации."
пункт норм писал выше, нужно читать внимательнее
-
ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах
Опять баян пытаемся порвать? http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html) Щитовая не относится к пожароопасным зонам.
НПАОП 40.01-1.32
5.8.1. Розташування розподільних пристроїв напругою до 1000 В і вище в пожежонебезпечних зонах будь-якого класу не рекомендується. За потреби розташування РП у пожежонебезпечних зонах ступінь захисту їх елементів (шаф тощо) повинен відповідати таблиці 5.2.
Otter, сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
-
сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
заходим на сайт IEK и видим аж целых 29 разных моделей шкафов ВРУ с IP54 на любой вкус, так сказать
сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
сможете мне гараж построить? я бы сюда не влазил, если бы не видел с десяток эл.щитовых кат. В
-
Otter, т.е. фраза не рекомендуется и необходимость выполнять расчеты Вас не смутили? Т.е. Нормы не рекомендуют в пожароопасных помещениях устанавливать распредустрйства, но тупые проектировщики забили и регулярно продолжают устанавливать в ПОЖАРООПАСНОЙ щитовой свои щиты? И ВРУ с меньшей защитой ИЕК не выпускает? Кто тогда и для каких целей покупает оболочки с IP31?
А какие горючие вещества находятся в щитовой? Наверное речь идет об изоляции кабелей?
НПАОП 40.01-1.32
5.10.4. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу дозволяються всі види прокладання кабелів і проводів. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито безпосередньо вздовж конструкцій на ізоляторах, лотках, тросах тощо, до місця, де відкрито зберігаються (розміщуються) горючі речовини, повинна бути не менше 1 м.
Вот только интересно как можно разместить кабель на расстоянии 1м от самого себя?
-
Баян здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html) :D
Народ, тема об оповещателях.
-
УПС! :shutup: