Автор: ВВ
« : 16 Січень 2019, 09:10:22  »

УПС! :shutup:
Автор: rga
« : 15 Січень 2019, 13:34:11  »

Баян здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html  :D
Народ, тема об оповещателях.
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2019, 13:26:54  »

Otter, т.е. фраза не рекомендуется и необходимость выполнять расчеты Вас не смутили? Т.е. Нормы не рекомендуют в пожароопасных помещениях устанавливать распредустрйства, но тупые проектировщики забили и регулярно продолжают устанавливать в ПОЖАРООПАСНОЙ щитовой свои щиты?  И ВРУ с меньшей защитой ИЕК не выпускает? Кто тогда и для каких целей покупает оболочки с IP31?
А какие горючие вещества находятся в щитовой? Наверное речь идет об изоляции кабелей?
НПАОП 40.01-1.32
Quote (selected)
5.10.4. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу дозволяються всі види прокладання кабелів і проводів. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито безпосередньо вздовж конструкцій на ізоляторах, лотках, тросах тощо, до місця, де відкрито зберігаються (розміщуються) горючі речовини, повинна бути не менше 1 м.
Вот только интересно как можно разместить кабель на расстоянии 1м от самого себя?
Автор: Otter
« : 15 Січень 2019, 13:03:02  »

сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
заходим на сайт IEK и видим аж целых 29 разных моделей шкафов ВРУ с IP54 на любой вкус, так сказать

Quote (selected)
сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
сможете мне гараж построить? я бы сюда не влазил, если бы не видел с десяток эл.щитовых кат. В
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2019, 12:47:33  »

ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах

Опять баян пытаемся порвать? http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html Щитовая не относится к пожароопасным зонам.
НПАОП 40.01-1.32
Quote (selected)
5.8.1. Розташування розподільних пристроїв напругою до 1000 В і вище в пожежонебезпечних зонах будь-якого класу не рекомендується. За потреби розташування РП у пожежонебезпечних зонах ступінь захисту їх елементів (шаф тощо) повинен відповідати таблиці 5.2.

Otter, сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
Автор: Otter
« : 15 Січень 2019, 12:20:13  »

ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах, согласно НПАОП 40.01-1.32 "5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации."
пункт норм писал выше, нужно читать внимательнее
Автор: ВВ
« : 11 Січень 2019, 17:07:33  »

я писал выше

да писали, что пока не запрещает другой! ..а где в 56 ДБН указано ЗАПРЕЩЕННО устанавливать в Электрощитовой или хотя бы написано ТОЛЬКО установить оборудование управление в пожарном посту? 

Наоборот, в  п.5.44 ДБН В.2.2-15:2005 Зм.1,2,3,4  четко указано если нет помещения пожарного поста, то нужно разместить в Электрощитовой дома.
Автор: Otter
« : 10 Січень 2019, 11:02:44  »

Quote (selected)
а где 56 запретил?
я писал выше
Quote (selected)
К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной теме
а если перечитать первое сообщение автора?
Автор: ВВ
« : 05 Грудень 2018, 09:32:00  »

а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами


а где 56 запретил?  это во-первых. А во-вторых, про шкафы общая фраза этого пункта. К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной теме. 
Автор: pouzp
« : 04 Грудень 2018, 13:45:05  »

Спасибо! Информация достаточная. Проблема решена.
Автор: Otter
« : 04 Грудень 2018, 13:17:49  »

а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами
Автор: rga
« : 29 Листопад 2018, 17:00:38  »

А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?
Вообще-то, пункт о единой СПС объекта и иерархической системе никто не отменял (п.7.2.29 ДБН В.2.5-56).
Автор: ВВ
« : 29 Листопад 2018, 15:34:29  »

а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум


http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.255.html

ДБН В.2.2-15:2005 Зм.1,2,3,4

5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.

Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Автор: Otter
« : 29 Листопад 2018, 12:55:31  »

п. 9.2.9 ДБН В.2.5-56:2014 "Оповіщення повинно виконуватись у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей та, за необхідності, на прилеглій до будинку території."
Необходимость не прописана, поэтому на усмотрение проектной организации.

Quote (selected)
Консьержа нет, все оборудование в электрощитовой
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Автор: pouzp
« : 29 Листопад 2018, 11:13:58  »

Как поступить с оповещателем на фасаде в жилом здании, нужно ли ставить и куда? Консьержа нет, все оборудование в электрощитовой. На этажах шкафы управления дымоудалением и оповещатели. А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?   
Вопрос не на знание норм, а на практический совет.