Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: CC19 від 12 Серпень 2013, 13:52:32

Назва: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: CC19 від 12 Серпень 2013, 13:52:32
Во всех старых справочниках, а также ВСНах, СНах, пишут 2,5%. Я так понимаю это было в старом ГОСТ 13109-67 "Нормы качества электрической энергии". Пытался его найти, безуспешно. В новом ГОСТ 13109-97, ничего отдельно про освежение нету, есть только нормально допустимое отклонение напряжение +-5%.
Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: sportal від 12 Серпень 2013, 14:38:11
Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?
Умные дядьки хотели, чтобы люминисцентные лампы уверенно зажигались и не мерцали. Для современных ЭПРА это уже не так существенно
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Berayi від 12 Серпень 2013, 14:48:48
Мне кажется, что Вы пытаетесь сравнить хрен с пальцем несравнимое....
Сеть электроснабжения (к которой применяется ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения) - 5%
Сеть освещения (здания) - 2,5 %
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: *Андрей* від 12 Серпень 2013, 14:54:38
2,5%
внутрянка
+-5%.
наружка
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: CC19 від 12 Серпень 2013, 15:34:46
Умные дядьки хотели, чтобы люминисцентные лампы уверенно зажигались и не мерцали. Для современных ЭПРА это уже не так существенно
Ну так правильно, зачем 2,5% сейчас.
Berayi, *Андрей*, т.е. что, в:
в системах электроснабжения общего назначения
потеряли 5%, и в сети освещения 2,5%, итого 220-7,5%=203,5В - норма =-0
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Roman3R від 12 Серпень 2013, 16:08:27
Сеть освещения (здания) - 2,5 %
В яких нормах таке написано ?
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: grossel від 12 Серпень 2013, 17:02:49
Berayi: Сеть освещения (здания) - 2,5 %
 Откуда норма? Эта норма в СН на уличное освещение, для прожекторов.
 Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ.
 В Украине действует ГІД 34.20... смотри ниже страница 7.
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: CC19 від 12 Серпень 2013, 17:14:51
Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ
Да, в шапке нету, но почему тогда этот ГИД ссылается на ГОСТ13109-97?
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: grossel від 12 Серпень 2013, 17:26:48
Потому-что хитрые. Если бы подписали, необходимо было приводить свою энергосистему к ГОСТу. А так издали ГІД34.20... написали там, что потери на вводе 6% и окей.
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Roman3R від 12 Серпень 2013, 21:12:51
Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала
Міждержавний стандарт ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введений в дію державний стандарт України з 01.01.2000 наказом Держстандарту України від 18.06.99 № 354
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Berayi від 12 Серпень 2013, 22:40:15
потеряли 5%, и в сети освещения 2,5%, итого 220-7,5%=203,5В - норма =-0
Давайте посмотрим вместе. И в Украинских нормах и в Российских.

СП 31-110-2003
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.


ГОСТ13109-97
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Berayi від 12 Серпень 2013, 23:04:11
Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ.
 В Украине действует ГІД 34.20... смотри ниже страница 7.

1) Ну так Вы сами посмотрите тот же ГІД (тока внимательно) - на стр.2 в разделе "2. Нормативні посилання" упоминается ГОСТ13109-97

2) На упомянутой Вами стр. 7 читаем...
4.8. 4.8   Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків, виходячи із допустимого відхилення напруги у приймачів згідно з ГОСТ 13109 (и тут по стандарт который Украина не подписывала) і рівня напруги на шинах джерела живлення.
При цьому втрати напруги не повинні перевищувати-
-   8% в електричних лініях напругою 10 кВ;
-   6% в електричних лініях напругою 0,38 кВ (без урахування втрати напруги у внутрішніх електропроводках).

Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Berayi від 12 Серпень 2013, 23:16:14
Ну и наконец про использование Российских нормативов:

Если Украинские нормативы не содержат прямых запретов или твердых указаний на использование данных отличных от Российских. А при этом в Российских нормативах освещены вопросы нераскрытые (неконкретизированные) Украинскими нормативами. Я буду пользоваться Российскими.

Поверьте  напряжение у нас и у них одинаковое, да и электроприборы тоже.
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: CC19 від 13 Серпень 2013, 08:21:42
Ну т.е. про 2,5% можно смело забыть?
Другими словами, какое минимальное напряжение должно быть у наиболее отдаленного светильника (в Вольтах)?
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Roman3R від 13 Серпень 2013, 09:19:51
какое минимальное напряжение должно быть у наиболее отдаленного светильника (в Вольтах)
220 х 0.95=209 В
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: e_one від 13 Серпень 2013, 09:31:38
Хм. А я когда делаю проекты по внешнему освещению и освещению складов смотрю в мануал к ПРА светильника и ищу там минимальное рабочее напряжение.
Если такого нет, то 5%
Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: stuff від 24 Травень 2021, 14:23:22
Во всех старых справочниках, а также ВСНах, СНах, пишут 2,5%. Я так понимаю это было в старом ГОСТ 13109-67 "Нормы качества электрической энергии". Пытался его найти, безуспешно. В новом ГОСТ 13109-97, ничего отдельно про освежение нету, есть только нормально допустимое отклонение напряжение +-5%.
Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?


2,5% падение от ТП до ГРЩ и потом еще раз 2,5% от ГРЩ до конечной нагрузки (светильника).
Суммарно выходим на 5%, о которых говорит современная редакция ПУЭ.

Quote (selected)
ПУЕ 2017.
п.2.1.50 Падіння напруги між джерелом живлення установок споживача і обладнанням не має, як правило, перевищувати значень, наведених у табл. 2.1.16.

Таблиця 2.1.16 - Максимальне падіння напруги в електропроводках

Тип електроустановки                                            | Падіння напруги в мережах, %
                                                                             | освітлення      | інших
А |Установки низької напруги, які живляться          |
   |безпосередньо від загальної системи                  |        3             |    5
   |електропостачання низької напруги                    |

В |Установки низької напруги, які живляться           |
   |від індивідуального джерела низької напруги1'    |        6             |   8

* Падіння напруги, унормоване для електроустановок типу А, є бажаним.


"джерелом живлення установок споживача" - это удаленное ТП или это ГРЩ здания?

Из соседней темы:

http://eom.com.ua/index.php/topic,23604.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,23604.0.html)

Quote (selected)
Откройте "Справочника по расчету электрических сетей" И.Ф. Шаповалова и посмотрите табл.1 раздел:
- "Кабельные линии. Первичная магистраль. Питающая сеть"--Расчетная рекомендуемая потеря напряжения - 2,5%;
- "Кабельные линии. Вторичная магистраль. Распределительная сеть"--Расчетная рекомендуемая потеря напряжения - 2,5%;


Назва: Re: Потери напряжения в сетях освещения?
Відправлено: Roman3R від 25 Травень 2021, 10:53:19
джерелом живлення установок споживача
ДСТУ 2843-94 «Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення»
Джерело живлення - електричне обладнання, призначене для виробництва, акумулювання електричної енергії або зміни її характеристик.
Генератори , акумулятори , трансформатори