« : 06 Квітень 2018, 19:57:35  »

Спасибо. Цена за Ростек кусается. Про негорючие трубы странно, проход через фундамент в стали тоже не горит. Да и фазы компенсируют себя, не будет греться труба.
Автор: Сугор
« : 22 Березень 2018, 21:01:22  »

У кого какой опыт с вводом металлическими трубами в подполье?

Sharfik, в металлических трубах в фундаменте - нельзя. Точнее нужно в негорючих и не магнитных (если честно точную формулировку не помню). Есть куча типовиков по вводу кабелей в здание. Импортные производители тоже предлагают кучу дорогих решений типа такого
или такого
В последнее время обычно использую двухстенную трубу ДКС
Автор: Sharfik
« : 22 Березень 2018, 18:52:17  »

Вопрос по вводу кабелей в здание. Еще один.
Прокладка под фундаментам запрещена, мы вводим через фундамент. В типовых чертежах всегда а/ц труба(сейчас хризотилцементная она же называется) для этого идет. Я смог найти только для деревянных домов ввод через стальную трубу. У кого какой опыт с вводом металлическими трубами в подполье? Меня беспокоит то, что при ходе грунта относительно здания кабель металлическая труба может повредить.
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2013, 12:11:03  »

grossel, а при чем тут п. 2.3.80. "Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону кабельных колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладывании кабельных трубопроводов"[/color]
Автор: Yurik
« : 04 Грудень 2013, 16:48:32  »

grossel, а при чем тут п. 2.3.80. "Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону кабельных колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладывании кабельных трубопроводов"
К тому же вопрос явно из России
Автор: grossel
« : 04 Грудень 2013, 16:26:02  »

Уклон не менее 0,2% в сторону улицы согласно п.2.3.80 ПУЭ.
Автор: Yurik
« : 04 Грудень 2013, 15:08:04  »

Под каким углом в свету необходимо вводить кабель в здание  (нужна ссылка на норматив)?

Выполняю проектирование сетей связи: магистральных (первичных, вторичных, внутризоновых и город-ских) линейной и станционной части, внутриквартальных и внутриплощадочных сетей, распределительных и ведомственных сетей. Наружные сети в земле (в кабельной канализации, в траншеи, методом ГНБ, продавливанием), воздушно-кабельным переходом (на опорах, на стойках, к зданию). Внутренние сети. Виды сетей связи: волоконно-оптические сети, телефонии, радио, видеонаблюдения, диспетчеризации, а также проектирование сетей связи электроподстанций. Выполняю весь перечень чертежей, и текстовых документов указанных в ГОСТ Р 21.1703-2000 и в Постановлении №87 по сетям связи (при новом строительстве, реконструкции, выносе из пятна застройки, демонтаже. тел. 8 926 1512065 (Москва).

чего-то не вяжется, или это пилотный проект будет?
А вообще на форуме обсуждалось уже (ох уж лень-матушка), как пример, вот тема, только вместо ТП будет здание
Автор: ROI333
« : 04 Грудень 2013, 14:23:20  »

Под каким углом в свету необходимо вводить кабель в здание  (нужна ссылка на норматив)?