Есть помещение АЗС в нем есть электрощитовая. В торговом зале мы ставим пожаротушение порошковое, нужно ли модуль ставить в электрощитовой?
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: rga від 28 Листопад 2012, 10:15:22
Таблица В1 ДБН В.2.5-56, п.12.6
Будинки та приміщення комплексів автозаправних станцій
АСПГ
Усі приміщення. Приміщення категорії В площею понад 20 м2, складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 м3 та більше, в яких розміщується обладнання перекачування скрапленого вуглеводневого газу, що входить до складу технологічної системи АЗС

Если у щитовой категория В и площадь больше 20м2, то надо. Если категория Д или площадь меньше 20м2, то не надо.
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: Перке від 28 Листопад 2012, 10:21:16
А Вы уверены, что тушение нужно?
Есть помещения из списка АСПГ п. 12.6 табл. В.1  ДБН В.2.5-56:2010?
Это я  к чему.
Как правило, технологи стараются так запроектировать АЗС, чтобы не "попасть" на этот пункт таблицы.

И порошок - не лучшее решение.
Люди могут потравиться.
Сделайте на аэрозоле. По деньгам тоже самое. А менять модули (порошок) через время по регламенту не нужно.
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: rga від 28 Листопад 2012, 10:27:16
И порошок - не лучшее решение.
Люди могут потравиться.
Сделайте на аэрозоле.
:D А чем аэрозоль в плане "Люди могут потравиться" лучше порошка?
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: Перке від 28 Листопад 2012, 10:31:14
А хотя бы тем, что на аэрозоль гигиенический сертификат есть (был, по крайней мере).
И В паспорте ГОА обычно пишут - попал случайно в зону сработки, надо намочить тряпку, приложить к дыхательным путям, и на выход.

Порошок  -тонкодисперсный.
Аэрозоль - довольно крупные хлопья.
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: alex_sherbak від 28 Листопад 2012, 10:36:09
А хотя бы тем, что на аэрозоль гигиенический сертификат есть (был, по крайней мере).
И В паспорте ГОА обычно пишут - намочить тряпку, приложить к дыхательным путям, и на выход.

Порошок  -тонкодисперстый.
Аэрозоль - довольно крупные хлопья.
А это, стесняюсь спросить, как? Тряпочку мокрую с собой сразу брать? Или можно будет воспользоваться нижним бельем, которое станет мокрым, как только осознаешь что ты на АЗС и там ПОЖАР  =-0 :D
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: Перке від 28 Листопад 2012, 10:39:01
Не нравится на аэрозоле?
Делайте воду НА ЗДОРОВЬЕ!
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: rga від 28 Листопад 2012, 10:41:10
Порошок  -тонкодисперсный.
Аэрозоль - довольно крупные хлопья.
Вообще-то, аэрозоль всегда был мелкодисперсным. Куда мелкодиперсней порошка.  :)
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: Перке від 28 Листопад 2012, 10:44:31
А это, стесняюсь спросить, как? Тряпочку мокрую с собой сразу брать? Или можно будет воспользоваться нижним бельем, которое станет мокрым, как только осознаешь что ты на АЗС и там ПОЖАР  =-0 :D

Я Вам так скажу.
Если Вас застал (не приведи Господи!) пожар на любом средней величины объекте, лучше СРАЗУ намочить любую тряпку, нижнее белье ничем не хуже, и двигать на выход. От дыма, знаете ли,  очень помогает. Аэрозоль это так - цветочки.
Кто был в подобной ситуации - поймет.
Назва: Re: Пожаротушение в электрощитовой
Відправлено: Tank від 28 Листопад 2012, 10:52:50
Спасибо большое!