Автор: psiv
« : 31 Жовтень 2012, 23:35:35  »

Для извещателей и пуска модуля (если он внутри, что в общем-то, раньше нельзя было делать) - вылазит. Для СЗУ - не вылазит, но по логике надо бы.
К слову, по букве закона, для переключателя тоже не вылазит. Он не есть "спонукальним" компонентом.
Спасибо, понятно.
Автор: rga
« : 30 Жовтень 2012, 17:48:49  »

немного в сторону, какая Самая бюджетная система на 1 помещение.
По-моему, Тирас с порошком. Но лучше бы не надо.  :(
Автор: griffel
« : 30 Жовтень 2012, 17:29:34  »

немного в сторону, какая Самая бюджетная система на 1 помещение.
Автор: rga
« : 30 Жовтень 2012, 17:07:08  »

Только что подумал, что "оно вылазит" в любом случае, не зависимо от места расположения, если следовать букве ДБН-56. Как считаете?
Для извещателей и пуска модуля (если он внутри, что в общем-то, раньше нельзя было делать) - вылазит. Для СЗУ - не вылазит, но по логике надо бы.
К слову, по букве закона, для переключателя тоже не вылазит. Он не есть "спонукальним" компонентом.
Автор: psiv
« : 30 Жовтень 2012, 16:42:25  »

Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
Только что подумал, что "оно вылазит" в любом случае, не зависимо от места расположения, если следовать букве ДБН-56. Как считаете?
Автор: rga
« : 30 Жовтень 2012, 16:37:10  »

Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
Одной линией больше, одной меньше ...  :)
Это же переключатель, а не активный извещатель.
Автор: psiv
« : 30 Жовтень 2012, 16:06:15  »

Автор: psiv
« : 30 Жовтень 2012, 16:02:05  »

Наружные кнопки есть в Polone
Спасибо!
Цитата: rga
снаружи помещения, а не здания.
К сожалению, я не дописал - именно снаружи здания. Наши ДЭС устанавливаются в мобильных зданиях (блок-боксы, вагончики и пр.) или в капитальных, но всегда с выходом непосредственно наружу. В этом-то и проблема.
Цитата: rga
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом.
Но тогда сразу вылазит - "При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні."
Автор: sbal
« : 30 Жовтень 2012, 15:49:24  »

Омега:
Кнопки управления противопожарной автоматикой (красные, зеленые, желтые, голубые и белые)
1. С одним переключателем   КА01 и КА11   ІР42
   КА21 (красные)   ІР55
2. С двумя переключателями   КА02 и КА12   ІР42
   КА22 (красные)   ІР55
3. Для безадресных систем со шлейфом сигнализации 12В или 24В
   КА03 и КА13   ІР42
   КА03В и КА13В   ІР42
   КА23 (красные)   ІР55
   КА23В (красные)   ІР55
4. Для адресных систем   КА04 и КА14   ІР42
   КА04В и КА14В   ІР42
   КА24 (красные)   ІР55
   КА24В (красные)   ІР55
Например: КА 03 - № UA1.166.0147423-11
Автор: rga
« : 30 Жовтень 2012, 15:24:46  »

А, снаружи. Я поняла - снаружи помещения, а не здания. Это есть проблема. Наружные кнопки есть в Polone http://biss.ua/index.php?page=1&cid=122&m=9
Но ставить их снаружи здания ("Пуск" и "ручной/автомат") мы, например, рискуем редко.
Проектным решением Р/А устанавливается внутри, прямо на косяке двери или рядом. В ДЭС ходит только обученный персонал. Поэтому можно обосновать следующим образом. Вход: дверь открыл (система в ручном режиме), переключил в ручной, зашел. Выход: дверь открыл, переключил (система все еще в ручном режиме), дверь закрыл (все встало в автомат). Опасности для жизни людей нет.
Пуск на улице - это вообще даже не смешно. Стараемся уносить в пожпост или ближайший коридор для персонала. В записке обосновываем. К слову, у ЕССЕРа есть красивые защитные боксы (правда, тоже на пломбе). Но стоят круто.
Автор: psiv
« : 30 Жовтень 2012, 15:04:50  »

Пульты ПУР предназначены для работы в помещениях.
КРУ (тот же извещатель ИПР-1 разного цвета и с разными надписями) предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 50°С.
Автор: rga
« : 30 Жовтень 2012, 14:41:41  »

А
Защищаю ДЭС модулем порошкового пожаротушения Бранд и ППКПиУ Варта-1/8-У2 (свободнопрограммируемый, без ПУ). Посоветуете, пожалуйста, что (тип/модель/производитель) лучше поставить возле входа в ДЭС снаружи в качестве выключателя автоматического пуска и кнопки ручного пуска?

А чем родные кнопки не устраивают? http://chelmash.com.ua/products/additional_equipment/60-knopki-ruchnogo-upravleniya-kru.html
А переключатель... Может, не изобретать велосипед, а взять модификацию с ПУРом?
Автор: psiv
« : 30 Жовтень 2012, 14:27:28  »

Разве "Специализированное ППКП для тушения" отменяет местные выключатели автоматического пуска и кнопки ручного пуска?
Автор: Slavko
« : 30 Жовтень 2012, 14:13:07  »

Специализированное ППКП для тушения. Не изобретайте велосипед. ДЭС не устанавливается на объектах типа "минимаркета". Не экономьте копейки.
Автор: psiv
« : 30 Жовтень 2012, 13:57:06  »

Может быть не совсем в тему, не обессудьте...
Защищаю ДЭС модулем порошкового пожаротушения Бранд и ППКПиУ Варта-1/8-У2 (свободнопрограммируемый, без ПУ). Посоветуете, пожалуйста, что (тип/модель/производитель) лучше поставить возле входа в ДЭС снаружи в качестве выключателя автоматического пуска и кнопки ручного пуска?