Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Tank від 09 Жовтень 2012, 16:21:24

Назва: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Tank від 09 Жовтень 2012, 16:21:24
Подскажите пожалуйста как правильно  делать?
Есть металическая ровная крыша, мы делаем сетку!
Вопрос: cетка должна ложится на крышу или на определенном растоянии от крыши быть.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 09 Жовтень 2012, 16:27:53
Вопросов очень много. Что за здание? Из чего выполнена кровля? Богатый ли заказчик  :D Отсюда и будут предложения. А пока скачай каталог ОБО Беттерманна-там есть картинки...посмотри как ДОЛЖНО быть в идеале.  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1563 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1563)
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 09 Жовтень 2012, 16:29:42
Есть металическая ровная крыша
а какая толщина металла? Это курсовой?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 09 Жовтень 2012, 16:37:56
На кровле из сендвичпанелей я пользуюсь такими изделиями для крепления сетки к кровле http://catalog1.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_305073&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=TBS (http://catalog1.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_305073&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=TBS)  (щелкни по картинке для увеличения) .... места установки промазываем предварительно силиконом (если саморез для держателя круглого проводника нельзя вкрутить в верх волны сендвича). Этот держатель отрывает сетку от кровли всего на 20 мм.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: *Андрей* від 09 Жовтень 2012, 16:49:00
Это курсовой?
:D :thumbsup:
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Юрий від 09 Жовтень 2012, 17:16:49
Вообще-то металлическая крыша выполняет функции молниеприемной сетки....
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Tank від 11 Жовтень 2012, 09:18:50
Метал, используем Круг стальной D8 D16 и универсальные держатели.
Вопрос состоит: должнали сетка прилегать в плотную к крыше? или быть на определенном растояниот крыши??? :(
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: p23asae від 11 Жовтень 2012, 09:19:38
Для того щоб використати дах в якості блискавкоприймача метал повинен бути товщиною від 0,5мм.
Оскільки це курсовий проект тобі не має значення яка вартість системи блискавкозахисту , тому користуйся каталогом в 1 відповіді.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Roman3R від 11 Жовтень 2012, 09:23:52
должнали сетка прилегать в плотную к крыше? или быть на определенном растояниот крыши?
Молния не будет искать сетку а если выберет ваш объект то может влупить как в сетку так и в металическую крышу .
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Жовтень 2012, 11:24:24
используем Круг стальной D8 D16
Tank, а D16 для каких целей?
должнали сетка прилегать в плотную к крыше? или быть на определенном растояниот крыши???
Опиши более подробно ситуацию. Что за здание, что находится внутри (есть ли пожаро- и(или) взрывоопасные зоны? металическая крыша это как? Сэндвич-панель или просто листовое железо? Если сэндвич, то какой утеплитель (горючий или нет)? Если просто железо, то какая толщина, на чем он лежит (материал балок)?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Юрий від 11 Жовтень 2012, 11:43:11
Скорее всего это какой-нибудь склад...  Зерносклад например
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 12 Жовтень 2012, 09:21:51
Молния не будет искать сетку а если выберет ваш объект то может влупить как в сетку так и в металическую крышу .
Roman3R, а хватит ли двух сантиметров отрыва сетки от кровли из сендвичпанелей,если использовать держатели,которые я показал в посте №4 ? Беттерманн вроде никаких противопоказаний не давал нам на таких объектах... Сам то я тоже сомневаюсь... Но по логике рассуждаю так:почти всегда, на кровле, там, где  есть выступающие металлические части (различные трубы, вентиляторы и т.п.) возле них устанавливаются молниеприемники (кстати  диаметром 16 мм!), и стриммер молнии, с гораздо большей вероятностью, будет образовываться от молниеприемника,чем от сетки.... и поэтому роль сетки более важна для объединения этих молниеприемников с заземляющим устройством здания,чем для непосредственного приема молнии на себя. Мне вот интересно, прожжет ли молния дыру в кровле, в месте попадания на сетку,находящуюся в непосредственной близости от кровли? Я думаю вероятность очень велика-на сколко бы сантиметров мы не оторвали ее от поверхности кровли. НО(!!!), ГЛАВНОЕ, что разряд молннии будет отведен в землю и мы спасем оборудование и людей,находящихся в здании,при прямом ударе.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 12 Жовтень 2012, 09:27:32
пишут что нужна сетка, но не написали на растоянии от крыши и если да то на каком?. :wall:
я уже ответил в посте №4. Используй стандартные (сертифицированные!!!) держатели круглого проводника. Высота отрыва сетки от кровли будет обуславливаться только высотой держателя.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 12 Жовтень 2012, 09:31:59
Вот тут видно как будет выглядеть сетка на таких держателях (на фото правда показан вертикальный участок молниеспуска,но сути вопроса не меняет).
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 12 Жовтень 2012, 10:23:16
а хватит ли двух сантиметров отрыва сетки от кровли
uksusXIII, нехватит, если зону защиты расчитывать методом сферы, то при сетке 10х10м и R=30м, чтобы сфера некасалась кровли растояние до сетки должно быть не мение 420мм. Если R=45м, то растояние не меньше 280мм
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Tank від 12 Жовтень 2012, 10:38:42
Спасибо  ::)  :)
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 12 Жовтень 2012, 11:15:55
а хватит ли двух сантиметров отрыва сетки от кровли
uksusXIII, нехватит, если зону защиты расчитывать методом сферы, то при сетке 10х10м и R=30м, чтобы сфера некасалась кровли растояние до сетки должно быть не мение 420мм. Если R=45м, то растояние не меньше 280мм
Да я и сам сомневаюсь.... Надо попросить Евген Кос прокомментировать.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: mika_xud від 15 Листопад 2012, 12:12:08
Для того щоб використати дах в якості блискавкоприймача метал повинен бути товщиною від 0,5мм.
Оскільки це курсовий проект тобі не має значення яка вартість системи блискавкозахисту , тому користуйся каталогом в 1 відповіді.
а де прописано що товщина покрівлі від 0,5 мм, може ви мали на увазі 0,5 см
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Юрий від 15 Листопад 2012, 12:47:41
mika_xud  прописано в ДСТУ Б В.2.5-38:2008  пункт 6.3.3
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: mika_xud від 15 Листопад 2012, 16:32:03
тобто ящо є металочерепиця товщ. 0,5 мм, під нею не має горючих матеріалів, і якщо не шкода покрівлю :'(, то можна покрівлю використовувати як блискавкоприймач?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Юрий від 15 Листопад 2012, 17:11:39
Был проект молниезащиты зерносклада 2 года назад, тоже поднимал этот вопрос. Сделал так ка прописано и не было никаких придирок.   :thumbsup:
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 08:58:42
Доброго дня! Не хотів створювати нову тему, тому задам питання в цій.
Є побудований палац культури та спорту, пожежники додивилися що відсутній блискавкозахист. У відповідального за будинок документів по блискавкозахисту ніяких немає, чи то і ніколи небудло, чи то загубили. Тепер необхідно виконати блискавкозахист по м`якій покрівлі. Планую виконати сітку, але в ДСТУ немає вказівок та не зустрічав технічні рішення як по рубіроїду прокласти сітку.
Класти прям на покрівлю чи майструвати якісь п`ятаки з ніжками щоб цю сітку припідняти?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2016, 10:20:10
Vladimir_51700, відкрий каталог ОБО Батерман, там є всі можливі рішення. Будівля стара? Можливо блискавкозахист вуконувався у залізобетоних конструкціях. А можливо згідно з нормами (старий РД або чинний ДСТУ) його і не потрібно було робити.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 10:31:25
Будівля стара, 1970-1975 року будівництва. Можливо й непотрібно було його робити, але як тепер це довести пожежникам?
А саме жахливе - відсутні майже всі, навіть, будівальні креслення. Це просто жах! :'(
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: p23asae від 11 Лютий 2016, 10:42:13
Нікуди Ви не дінетесь - доведеться робити блискавкозахист. Сітку не можна класти на рубероїд - використайте підставки з каталогу Бетерма або Елко-біс
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: grossel від 11 Лютий 2016, 10:43:25
Типовые решения.Система молниезащиты и заземления.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2933)
Згідно Додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 будівля  тільки в випадку п.15 підлягає обладнанню блискавкозахистом з рівнем ІІІ (тобто коли будівельні конструкції відносяться до ІІІ-ІV ступеням вогнестійкості), або коли будівля знаходиться (згідно п.9) в сільській місцевості. Потрібно дивитись.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 10:52:38
Всім дякую! Каталог ОБО дійсно має різноманітні технічні рішення. Робити блискавкозахист необхідно, підпадає під п.15 додатку А.
Розібрався. ;)
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2016, 11:07:23
як тепер це довести пожежникам?

Vladimir_51700, відкриваєшь норми що діяли на час будівництва. На жаль не знайшов СН 305-69, тому даю посилання на СН 305-77 http://ru-stroy.info/base2014/technical7/gost7954.htm (http://ru-stroy.info/base2014/technical7/gost7954.htm) табл.1 Якщо твоєї будівлі немає у табл.1 то блискавкозахист не потрібен. Якщо ж твоя будівля є у переліку то тоді блискавкозахист виконати треба. Але можливо блискавкозахист всеж таки є, тільки сітка розташована під рубіроідом. Тоді якщо є прилад для знаходження проводів у стінах, то можна спробувати її (сітку) знайти. Можна сказати пожежникам, що нові норми відносяться до нового будівництва та реконструкції...
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: andery від 11 Лютий 2016, 11:10:26
використайте підставки з каталогу Бетерма або Елко-біс
А можно такие подставки самому делать?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 11:21:17
А можно такие подставки самому делать?
Я думаю можливо, але навіщо знову винаходити велосипед?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: elalex від 11 Лютий 2016, 11:35:00
навіщо знову винаходити велосипед
Велосипед, сделанный своими руками, дешевле.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: andery від 11 Лютий 2016, 13:56:29
Я думаю можливо, але навіщо знову винаходити велосипед?
Ну цена данной подставки в районе 5 евро, если я не ошибаюсь.
Вот и думайте когда вам 2000 подставок нужно. 
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2016, 14:10:05
Ну цена данной подставки в районе 5 евро, если я не ошибаюсь.
Вот и думайте когда вам 2000 подставок нужно. 
andery, там есть одна проблема, нужно чтобы подставка не разрушилась под влиянием атмосферных явлений (УФ, мороз, жара). А если учесть затраты даже на кустарное производство (оснастка, материалы, время), то я думаю получится не намного дешевле при сомнительном качестве.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2016, 14:53:25
Розібрався.

Vladimir_51700, а яким чином ти вирахував вогнестійкисть будівлі?
http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html (http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html)
http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm (http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm)
 і ще мені здається, що пожежникам потрібен не блискавкозахист :'(, якщо вони не давали ніяких приписів, то можна їх проігнорувати. Якщо це місто, а не село, то можна вийти на вулицю, і нехай покажуть будівлі з блискавкозахистом
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Roman3R від 11 Лютий 2016, 15:29:35
яким чином ти вирахував вогнестійкисть будівлі?
[url]http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html[/url] ([url]http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html[/url])
[url]http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm[/url] ([url]http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm[/url])

Ці посилання на російські норми . Для України буде ДБН В.1.1.7–2002 Таблиця Д.1
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2016, 15:47:02
Ці посилання на російські норми
Roman3R, це посилання на радянські норми, будівля будувалася приблизно по цім нормам
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 16:01:20
Vladimir_51700, а яким чином ти вирахував вогнестійкисть будівлі?
[url]http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html[/url] ([url]http://www.lic.com.ua/documentations/43-snips/120-snip2.html[/url])
[url]http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm[/url] ([url]http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm[/url])
 і ще мені здається, що пожежникам потрібен не блискавкозахист :'(, якщо вони не давали ніяких приписів, то можна їх проігнорувати. Якщо це місто, а не село, то можна вийти на вулицю, і нехай покажуть будівлі з блискавкозахистом

Вогнестійкість будівлі наче б то непотрібна. По таблиці 1 в СН п.10 палац не вище на 25м від загальної маси забудови, та не стоїть окремо.

Зараз шукаю СН 305-65 (якщо кому потрібен СН 305-69 я знайшов), за вашою порадою. Знайшовся акт вводу в експлуатацію 01.09.1966р. Даних про реконструкцію, кап.ремонт і т.д. немає. Палац знаходиться в місті, поряд з житловими будинками. По СН 305-69 блискавкозахист непотрібен.
Пожежники видали припис, і ось тут починаються юридичні тонкощі. У приписі вказаний пункт правил пожежної безпеки України (ППБУ) розділ IV п.1.21. ППБУ 1. Ці  Правила  встановлюють  загальні  вимоги  з  пожежної  безпеки  до будівель,  споруд  різного  призначення  та  прилеглих  до  них  територій,  іншого нерухомого  майна,  обладнання,  устаткування,  що  експлуатуються,  будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, ре-ставрації,  капітального  ремонту,  технічного  переоснащення  будівель  та  споруд (далі - об'єкт). , а розділ IV п.1.21 посилається на ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
Відкривши ж ДСТУ бачимо 1. Требования  этого  стандарта  распространяются  на  проектирование,  строительство,  реконструкцию  и  эксплуатацию  (но) молниезащиты   всех  видов  зданий,  сооружений  и  промышлен-ных коммуникаций  независимо от ведомственной  принадлежности и формы собственности.
Так ось, згідно ППБУ мі повинні привести палац у відповідності до діючих правил поженої безпеки, але ДСТУ розповсюджується лише на блискавкозахист, але якщо його у 1966році небуло то й ДСТУ на палац не може розповсюджувати свою дію, тобто не на сам палац а на його блискавкозахист (якого немає).
Якось так заплутано написав, однак це так... :)

А ще мене цікавить питання про заземлювач(якщо все ж таки доведеться робити блискавкозахист):
по п.6.5.4 ...заземлювач слід прокласти по периметру будівлі  на глибені не менш 0,5 м....
але трохи нижче п. 6.5.5 Штучні заземлювачі слід прокладати під асфальтом на відстані не менш 1м від стін чи в місцях, в яких зазвчай не знаходяться люди (газони, відстань більш 5м від дорог та доріжок)
Так ось:
- асфальтового покриття немає, лише тротуарна плитка;
- на 80% периметра не виконується умова (газони, відстань більш 5м від дорог та доріжок) так як з одного боку вхід з площею(люди знаходяться), з другого боку - центральна вулиця міста (тротуар і теж люди), з третього починається парк (тротуар + дорога, знову таки люди) з четвертої сторони пожежні, підсобні, аварійні входи/виходи (що теж не виключає наявність людей)
Деж тоді по периметру можливо прокласти горизонтальний заземлювач?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: p23asae від 11 Лютий 2016, 16:15:46
1- нехай тобі щастить відмазатись від блискавкозахисту
2- не забивай собі голову щодо перебування людей, роби спуски по кутах будівлі, а горизонтальний заземлювач там де є земля, або газон, по можливості оминаючи плитку, асфальт, бетон.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 16:21:32
2- не забивай собі голову щодо перебування людей, роби спуски по кутах будівлі, а горизонтальний заземлювач там де є земля, або газон, по можливості оминаючи плитку, асфальт, бетон.
Як таке можливо  =-0 Таким чином порушуємо ДСТУ, цілу купу пунктів...
життя людини - найдорожче!
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: elalex від 11 Лютий 2016, 16:29:06
Таким чином порушуємо ДСТУ, цілу купу пунктів
Да, за такие призывы мне было предупреждение. Двойной стандарт - за одно и то же: кому предупреждение, а кому и нет; кому награда, а кому и нет.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2016, 16:36:15
Vladimir_51700, тут вже потрібно через юриста спілкуватись з пожежниками
п.1.21. ППБУ 1. Ці  Правила  встановлюють  загальні  вимоги  з  пожежної  безпеки  до будівель,  споруд  різного  призначення  та  прилеглих  до  них  територій,  іншого нерухомого  майна,  обладнання,  устаткування,  що  експлуатуються,  будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, ре-ставрації,  капітального  ремонту,  технічного  переоснащення  будівель  та  споруд (далі - об'єкт). , а розділ IV п.1.21 посилається на ДСТУ Б В.2.5-38:2008.

Quote (selected)
1.1 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вімоги ДСТУ не можуть розповсюджуватися на будівлю яку було збудовано за 40 років до написання цього документв
Навідь якщо брати до уваги ДСТУ, то спочатку треба з'ясувати ступінь вогнестійкості, можливо це зазначено у акті вводу в експлуатацію. Я не є спеціалістом по вогнестійкості, але в http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm (http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm) зазначено що цегляна стіна більш ніж 25см - ІІ ступінь вогнестійкості, можливо по іншим конструкціям буде гірше, тому і треба це з'ясувати
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Roman3R від 11 Лютий 2016, 16:39:50
нехай тобі щастить відмазатись від блискавкозахисту
Ця будівля напевно виконана з цегли , тоді у відповідності з ДБН В.1.1.7–2002 Таблиця Д.1 вона відноситься до II ступеня вогнестійкості , отже не підпадає під вимоги п. 13 додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - не підлягає блискавкозахисту .
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 11 Лютий 2016, 16:44:10
Вімоги ДСТУ не можуть розповсюджуватися на будівлю яку було збудовано за 40 років до написання цього документв
Навідь якщо брати до уваги ДСТУ, то спочатку треба з'ясувати ступінь вогнестійкості, можливо це зазначено у акті вводу в експлуатацію. Я не є спеціалістом по вогнестійкості, але в [url]http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm[/url] ([url]http://norm-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-80.htm[/url]) зазначено що цегляна стіна більш ніж 25см - ІІ ступінь вогнестійкості, можливо по іншим конструкціям буде гірше, тому і треба це з'ясувати

Дякую, спробую розібратися...
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 18 Лютий 2016, 09:30:40
Доброго дня усім! Кому цікаво - відмазатись від блискавкозахисту не вийшло. У 1989р був капітальний ремонт будинку і чому пожежники з того часу не помічали що відсутній блискавкозахист незрозуміло. Будівля відноситься до ІІІ ступеню вогнестійкості. Тепер питання трохи не по темі.
Дивлячись па п. 6.5.4, у мене немає можливості використовувати природні заземлювачі, необхідно по периметру прокласти горизонтальний заземлювач на глибині не менш як 0,5м. І це наче б то не проблема, але п. 6.5.5 який забороняє прокладати заземлювач в місцях де зазвичай знаходяться люди (далі 5 метрів). В моєму випадку це зовсім не можливо - з двох сторін будинку пішохідні доріжки парку, третя сторона - центральний вхід і біля нього площа, четверта ж сторона - центральна вулиця міста і також тротуар.
Хотілось би запитати у більш простому випадку як всетаки виконати заземлювач по периметру коли у будинків "зазвичай" є вхід і там зазвичай є люди. На мій погляд п.6.5.4 та п.6.5.5 протиречать один одному. Поясніть хтось, може я не правильно щось розумію?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 18 Лютий 2016, 09:44:34
Вообще-то металлическая крыша выполняет функции молниеприемной сетки....
... у Новій Зеландії та Австралії. У нас поки що, за Таблицею 8, ДСТУ Б В.2.5-38:2008, від товщини бляхи у 4 мм. Такою покрівлі не криють. Отже, належиь або сіткою (що дешевше), або стрижнями.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 18 Лютий 2016, 09:55:28
Молния не будет искать сетку а если выберет ваш объект то может влупить как в сетку так и в металическую крышу .
А от і ні! У ДСТУ EN 62305-3:2012 дозволено не захищати від ПУМ струмопровідні елементи на покрівлі, якщо вони виступають за межі захищеного об'єму менше, ніж на 0,3 м. Щоб блискавка кудись влучила, їй треба вислати назустріч верхобіжний стример з неслабою енергією. Для цього потрібно: 1) створити таку напруженість поля, аби позривати електрони з їхніх орбіт; 2) мати малоіндуктивний зв'язок з великим об'ємом землі, аби "висмоктати" звідти заряд протилежного тучі знаку й піддати енергії тому стримеру. Все то є у сітки, а немає у металевої покрівлі. У цьому й полягає захисна дія LPS.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 18 Лютий 2016, 10:01:36
uksusXIII, нехватит, если зону защиты расчитывать методом сферы, то при сетке 10х10м и R=30м, чтобы сфера некасалась кровли растояние до сетки должно быть не мение 420мм. Если R=45м, то растояние не меньше 280мм
RSM застосовують для проектування сіткових систем перехоплення лише у тих випадках, коли застосовуються ІЗОЛЬОВАНІ LPS. Але для цього належить опанувати метод розрахунків мінімальної роздільної відстані s та попередити власника споруди про уважне поводження з такою LPS.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 18 Лютий 2016, 10:17:14
Як таке можливо   Таким чином порушуємо ДСТУ, цілу купу пунктів...
життя людини - найдорожче!
Для оцінювання ризику втрати людського життя (R1) якраз й служить методика, викладена у ДСТУ EN 62305-2:2012. Зокрема, R1 може бути знижено "організаційними" заходами. За наявності прогнозу грози:
- обмежити наближення людей до споруди;
- обмежити до мінімуму вхід-вихід людей тими шляхами, які можуть перетинати трасу прокладення кільцевого уземлювача (наближатися до струмовідводів);
- перевірити доступність засобів пожежогасіння, посилити спостереження у споруді;
- не користуватися дротовими телефонами;
...
можете доповнити цей перелік.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 18 Лютий 2016, 10:30:34
У нас поки що, за Таблицею 8, ДСТУ Б В.2.5-38:2008, від товщини бляхи у 4 мм.
Evgen Koc, , не зовсім так, посилання на табл. 8 йде у
Quote (selected)
6.3.3 Для звичайних об’єктів як природні блискавкоприймачі можуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд:
а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що:
-     електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін;
-     товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу;
-     товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею;
-     покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією;
-     неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об’єкта, що захищається;
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 18 Лютий 2016, 10:32:20
Доброго дня усім! Кому цікаво - відмазатись від блискавкозахисту не вийшло. У 1989р був капітальний ремонт будинку і чому пожежники з того часу не помічали що відсутній блискавкозахист незрозуміло. Будівля відноситься до ІІІ ступеню вогнестійкості. Тепер питання трохи не по темі.
Дивлячись па п. 6.5.4, у мене немає можливості використовувати природні заземлювачі, необхідно по периметру прокласти горизонтальний заземлювач на глибині не менш як 0,5м. І це наче б то не проблема, але п. 6.5.5 який забороняє прокладати заземлювач в місцях де зазвичай знаходяться люди (далі 5 метрів). В моєму випадку це зовсім не можливо - з двох сторін будинку пішохідні доріжки парку, третя сторона - центральний вхід і біля нього площа, четверта ж сторона - центральна вулиця міста і також тротуар.
Хотілось би запитати у більш простому випадку як всетаки виконати заземлювач по периметру коли у будинків "зазвичай" є вхід і там зазвичай є люди. На мій погляд п.6.5.4 та п.6.5.5 протиречать один одному. Поясніть хтось, може я не правильно щось розумію?
Перед поверненням на місце тротуарної плитки вкладіть під неї сталеву сітку 50х50 см із прутка 6 мм. Так роблять на в'їздах до підстанцій для ВИРІВНЮВАННЯ потенціалів, що суттєво знижує ризик ураження кроковою наругою. Сітка має бути приєднана до головної сполучної шини (у ввідній розподільні споруди). ДСТУ EN 62305:2012 передбачає ще й такі можливості захисту людей від напруги дотику і кроку, як: а) фізичні обмеження доступу ближче 3 м до струмовідводів; б) попереджувальні написи; в) встановлення на нижніх 3-х метрах ізольованих ділянок струмовідводів - приміром OBO isCon (5408004). Останнє поки ще задорого для нас, але воно минеться, коли: а) опануємо методики оцінювання ризиків R1-R4; б) побачимо реальні випадки реалізації # відповідальності "відповідальних осіб".
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 18 Лютий 2016, 10:40:42
І це наче б то не проблема, але п. 6.5.5 який забороняє прокладати заземлювач в місцях де зазвичай знаходяться люди (далі 5 метрів). В моєму випадку це зовсім не можливо - з двох сторін будинку пішохідні доріжки парку, третя сторона - центральний вхід і біля нього площа, четверта ж сторона - центральна вулиця міста і також тротуар.
Vladimir_51700, Ви трохі неуважно читаєте норми
Quote (selected)
6.5.5 Штучні заземлювачі слід розміщувати під асфальтовим покриттям на відстані не менше  1 м від стін або в місцях, у яких звичайно не перебувають люди (на газонах, на відстані до 5 м і більше від грунтових проїжджих і пішохідних доріг).
На скільки я зрозумів усі доріжки заасфаотовано, тож я не бачу проблем з розташування заземлювача.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Vladimir_51700 від 18 Лютий 2016, 11:30:43
На скільки я зрозумів усі доріжки заасфаотовано, тож я не бачу проблем з розташування заземлювача.
Виходить зрозумів не вірно, дякую за зауваження... під асфальтовим покриттям можливе прокладання заземлювача навіть за наявності людей.
В моєму ж випадку доріжки не заасфальтовані, а викладена тротуарна плитка з усіх чотирьох сторін. Чи можливо прирівняти тротуарну плитку до асфальтового покриття?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 18 Лютий 2016, 11:55:16
Чи можливо прирівняти тротуарну плитку до асфальтового покриття?
Vladimir_51700, думаю що треба йти від зворотнього, у Вас немає грунтових доріжок
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 18 Лютий 2016, 14:20:34
Evgen Koc, так все-таки... хватит высоты держателя (Z113) в 2 см, для отрыва сетки от кровли из сендвича? Правильно ли применять такие держатели на металлической кровле? Лично я альтернативы им не вижу - особенно если кровля покатая.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 04 Березень 2016, 11:07:47
По металлическим (токоведущим) покрытиям провода молниезащиты следует прокладывать исключительно на МЕТАЛЛИЧЕСКИХ держателях. Это обеспечит регулирование потенциалов в местах прохождения этих проводов. Иначе будет искрение, т.к. при токе молнии в 100 кА падение напряжения на каждых 10 м проводника от последующего импульса составит 750 000 В :o Кроме того,внешний и внутренний слои металла сандвич-панели нужно электрически соединить.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 04 Березень 2016, 11:23:22
По металлическим (токоведущим) покрытиям провода молниезащиты следует прокладывать исключительно на МЕТАЛЛИЧЕСКИХ держателях
Evgen Koc, а можно по подробнее? К примеру есть скатная крыша выполненная из профлиста, уклон примерно 10о. Какие в данном случае должны быть держатели (тип из каталога) и как их крепить к профлисту? скорее всего, сверлить профлист никто не разрешит
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: grossel від 04 Березень 2016, 12:35:17
Можно например ООО "Элмашпрома" взять держатели (см.вложение)
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 04 Березень 2016, 15:36:38
сверлить профлист никто не разрешит
Мы сверлили неоднократно! Держатель ставим на верх "волны" сендвича. Под держатель ставим иногда сырую резину, иногда двухсторонний скотч... пробовали силикон, но он растекается зараза... А крепим держатель (беттерманновский Z113) кровельным саморезом с резиновой шайбой.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 04 Березень 2016, 21:41:02
Мы сверлили неоднократно!
uksusXIII, а у меня было несколько объектов, на которых запретили сверлить профлист внутри для подвеса лотков.
Под держатель ставим иногда сырую резину
в итоге получаем изоляционную прокладку из горючего материала. А что будет с резиной через пару лет?
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 06 Березень 2016, 09:20:13
Сырая резина или скотч нужны исключительно для гидроизоляции. А саморез даёт электрический контакт с металлическим профлистом. И не нужно путать подвес лотков снизу профлиста, когда саморез работает на "вырывание" из тонкого металла, с креплением поверх профлиста, для крепления сравнительно легкого прутка Д-8.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2016, 10:17:25
И не нужно путать подвес лотков снизу профлиста, когда саморез работает на "вырывание" из тонкого металла
uksusXIII, та крепеж был не на саморезах, а на скобах которые крепились через отверстия в нижней волне, заказчику показывали, что это типовое решение от ДКС, но дело не в этом.
Сырая резина или скотч нужны исключительно для гидроизоляции
Я понял что не для крепления, через несколько лет, максимум через 5, резина потрескается и в местах крепления начнется течь, даже не смотря на то что это верх волны, влага во внутрь утеплителя все равно будет попадать
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: uksusXIII від 06 Березень 2016, 11:03:18
Сырая не потрескается! :thumbsup:
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Roman3R від 06 Березень 2016, 15:37:30
але справа не в цьому
Ви усі ніколи не задумувались , як кріпиться профнастил до даху ? Саморізами . Так що кріплення системи блискавкозахисту до профнастилу саморізами , аналогічно кріпленню самого профнастилу , не погіршуя якості покриття .
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 02 Червень 2016, 16:15:26
хватит высоты держателя (Z113) в 2 см, для отрыва сетки от кровли из сендвича?
   Якщо розрахувати мінімальну величину роздільної відстані s, навряд чи 2 см буде достатньо. Навпаки, за прокладення провідника LPS струмопровідною поверхнею належить використовувати металеві тримачі (5207339), аби забезпечити добрий електричний зв'язок з металом "сандвіча" на усій довжині провідника. Це відверне небезпечне іскріння.
   Тут не йдеться про ізольовану систему перехоплення.
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 02 Червень 2016, 16:26:58
Какие в данном случае должны быть держатели (тип из каталога) и как их крепить к профлисту? скорее всего, сверлить профлист никто не разрешит
5207339 або 5320512+5304008. Щодо закріплення. Для того й вигадали у IEC 62305-3:2010 Рис. Е.1 Схема структурна проектування LPS, аби заздалегідь обговорити УСІ деталі влаштування системи захисту ПЕРЕД тим, як сп'ястися на покрівлю. Якщо замовник не дозволяє закріпитися на покрівлі - можна не робити там LPS. Вже після того, як споруда буде відбудовуватися після пожежі, спричиненої блискавкою :o (мабуть і решта засобів безпеки там буде зроблена таким чином), тоді зробити добру та гарну систему захисту, врахувавши усі забаганки (мабуть вже нового) власника.
 :thumbsup:
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Анна Королькова від 11 Червень 2016, 14:02:20
Есть металическая ровная крыша
а какая толщина металла? Это курсовой?
Видимо, дипломный проект :)
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: electroblondinka від 13 Липень 2016, 14:38:22
Вопрос блондинки: можно ли в качестве молниеотвода использовать стальной оцинкованный трос вместо прутка Ф8мм? у начальника аргумент - он гибкий, с ним легко управляться, и не ржавеет. (крыша многоскатная, металлочерепица, защита - сетка + молниеприемники на дымоходах)
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Сугор від 13 Липень 2016, 16:06:40
Оцинкованный трос будет ржаветь точно так же как и оцинкованная проволока. Есть некоторые сомнения по поводу надежности и качества контакта в местах соединения. Если будет необходимость соединения сваркой, то нужно будет придумывать какие нибудь наконечники
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: Evgen Koc від 14 Липень 2016, 12:49:34
Давайте сперва разберёмся:  Study
   Система перехвата молнии - стержни, наятнутые тросы и горизонтально (наклонно) закреплённые проводники.
   Система отведения тока молнии - проводники по фасадам, в толще стен, за счёт существующих металлических связей по конструктивным элементам.

Трос, натянутый над сооружением для перехвата молнии имеет право на существование. Он может быть как из оцинкованной, так и из нержавеющей стали. Но основная проблема в том, что его нужно будет НАТЯНУТЬ. А для этого должны быть предусмотрены прочные конструкции на крыше (о которых конечно никто заранее не подумал).  :slap: Поэтому такое техническое решение встречается редко (так люди не делают). Гораздо проще ставить с шагом 1 м крепления оцинкованной катнки 8 мм, цепляясь к кровельному материалу. Готовых решений - целый каталог.  :thumbsup: А вот токоотводы по стенам зданий в Польше действительно делают из тросов, натянутых от верху до низу - без единой промежуточной опоры.  :-[ Но, как я понимаю, у Вас вопрос был о системе перехвата.  @>-- Пользуйтесь!
Назва: Re: молниезащита ввиде сетки
Відправлено: grossel від 14 Липень 2016, 13:01:10
Эта часть лучше всего описана в ICE 62305:3-2006. Тросы используются для защиты высоковольтных ВЛ, а также как молниеприемник в одиночных и двойных тросовых молниеотводах. Конкретно рекомендации по применению тросов в качестве токоотводов не встречал, как и не встречал запрета на их использование см.табл.5 "Материалы и условия использования". Хотя выше по тексту рекомендуется выполнять отдельно токоотвод и не оговорено, что тросовый молниеотвод можно использовать как продолжение в качестве токоотвода к заземлителям. Хотя по логике если это оцинкованный трос согласно табл.6, сталь горячего оцинкования с минимальной толщиной покрытия 50 мкм каждой многопроволочной жилы, с минимальным диаметром 1,7 мм.кв, то почему бы и нет.