Автор: Сугор
« : 08 Серпень 2019, 16:12:31 »І на якій підставі ми можемо прийняти 0,98 (0,97)?
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31844.html
п.16
Quote (selected)
що відповідає економічному режиму роботи з соs=0,97
І на якій підставі ми можемо прийняти 0,98 (0,97)?
що відповідає економічному режиму роботи з соs=0,97
CC19, есть определение что такое нулевые перетоки? Это трактовать можно по разному. Если трактовать по старому, то не должно быть перекомпенсации (перетока емкостного реактива в сеть). косинуса 1 достичь не реально. Даже если в расчетах этой величины и можно достичь, то на практике получится фигня. К примеру, возьмем 100кВт и соs-0,85, чтобы компенсировать до 0,98 нужно 42кВАр, а чтобы получить 1 - 62кВАр ( в 1,5 раза больше). Обычно расчетная мощность получается больше реально потребляемой, у КРМ есть ступени (их можно подбирать по разному) и они включаются по необходимости, но опять же, так чтобы не было перекомпенсации, т.е. 1 все равно не получится. Но, если вспомнить что расчетная мощность завышена, и мощность КРМ тоже, а количество ступеней ограничено, то в реале получится что часть ступеней вообще включаться не будет, и может получится так, что на выходе не то что 0,98 не получится, а будут скачки в пределах 0,92- 0,96, а если ескость батарей ступени будет большая, то контактор быдкт постоянно включаться и выключатся и очень быстро накроется.Це все добре, і мабуть в більшості з цим я згоден. Але якщо доведеш це не мені, а обленерго, напишеш...
п. 4.5.3 Кодекс системи розподілу
оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення;
где написано?п. 4.5.3 Кодекс системи розподілу
CC19, ни разу не было замечанийСкоро будуть
Да, cos фи должен быть равен 1!где написано?
Ок, спасибо всем, буду брать cos=1.Прикинь разницу в цене
будут.CC19, ни разу не было замечаний
нулевой переток означает, что cos фи должен быть равен 1Да, cos фи должен быть равен 1!
Если взять cos=0,98 - будут ли замечания по проекту?будут.