Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Завантажити ДБН, ДСТУ, та інше => Тема розпочата: Mytnaya від 15 Червень 2009, 17:44:22
-
Подскажите пожалуйста какие нормы проектирования необходимы для проектирования электроснабжения медецинских центров (поликлиник).
За раннее благодарна за информацию :)
-
ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди.Заклади охорони здоров,я
Могу скинуть, если скажите куда.
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=237 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=237)
-
большое спасибо!!! :)
to CC19
а у вас на русском языке данный документ?
-
Mytnaya, http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=552 русский вариант
-
СПАСИБО :)
-
а аналог ДБН В.2.2-10-2001 для России и Москвы конкретно есть?
-
для России и Москвы конкретно есть?
ТСН 31-313-98 наверное
а еще тут посмотри:
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9423/index.htm (http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9423/index.htm)
-
Mytnaya
,тема, не нова... :))))
http://eom.com.ua/index.php/topic,2491.0.html
еще было что-то в теме "освещение", поищи...
-
мне бы коэфициенты для расчета щитов найти.... а то в СП это не предусмотрено.
а МУ 1988 года непонятно действует ли...
-
gesper, не привередничай! :) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=103 еще никто не отменял и ничего нового пока не придумали (насколько я знаю) :)
-
devchonka, спасибо.
Просто тяжело найти подтверждение.
тот же Консультант плюс вобще по заказу не нашел этого документа(((
Вот тут http://www.enzs.ru/catalog/1/56.html нашел интересную статью о проектировании электрики для мед учереждений.
Вобщем комплексно все понятно описано особенно об использовании УЗО в больницах.
и упомянут ГОСТ 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710-2002) Часть 7...
его еще не успел прочитать, но вроде в нем должно кое что интересное быть, судя по оглавлению и статье)
-
лови (только врут они, этот ГОСТ 2007 года а не 2006) ;) :))))
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=686
сам ГОСТ про мед. помещения, а не ссылка на страницу :)
-
Вобщем комплексно все понятно описано особенно об использовании УЗО в больницах.
и не только УЗО... почитала по-диагонали - вроде все так... :) (собрали из разных источников, молодцы!) :)
-
лови (только врут они, этот ГОСТ 2007 года а не 2006) )))
правовест прислал этот гост именно 2006 года.
-
...электроснабжения медецинских центров (поликлиник).
продолжение последовало :D
Спроектировала я медецинский центр ... в силовой части для подключения мед оборудования сделала отдельное заземление, в каждом кабинете предусмотрела маленькие щитки для отключения всего оборудования находящегося там... сразу акцентирую внимание на процедурную , в ней находяться два холодильника (по заданию на проектирование), я их тоже через маленький щиток подключила... и другого оборудования там не подключается в моем проекте...вот вкратце :)
в принципе и забыла уже про эту работу...
А тут пришло письмо с экспертизы и в одном пункте говорится про такое :
Предусмотреть установку в процедурном кабинете специальных кабинных (процедурных) щитков (ДБН В.2.2-10-2001 п. 7.82)
возникает вопрос что подразумевается под кабинным (процедурным) щитком???
подскажите пожалуйста ..а то я совсем расстерялась :-[
ДБН п.7.82 В каждом помещении для электросветолечения или в группе таких помещений, обслуживаемых одним постом медицинской сестры, должен быть установлен распределительный групповой щиток (с аппаратом управления на вводе и контролем напряжения на каждой фазе).
В каждом процедурном кабинете должен быть установлен кабинный (процедурный) щиток.
-
Если еще актуально, то вот они: http://www.enzs.ru/catalog/1/26.html
В Украине я пока не нашел подобных производителей, и .
Сам я ставлю сдвоеную розетку в каждой кабинке (возле кушетки), возле стола медсестры распределительный щиток с лампочками (контроль фаз), пока замечаний не было.
-
в принципе уже не актуально, но интерес остался :)
Спасибо за ссылку , хоть посмотрела на них и имею теперь понятие что это за девайс)) :)
-
Mytnaya, ты сделала немного не так ::)
два холодильника
в процедурной
должны подключаться в общую (вульгарную, если так можно выразиться :) ) силовую сеть поликлиники, а в
в процедурном кабинете
должен устанавливаться
кабинный (процедурный) щиток.
для подключения мед. аппаратуры, а т.к. иногда эта аппаратура имеет части, контактирующие непосредственно с телом человека, то к ней и предъявляются такие жесткие требования... :)
-
devchonka, может немного и нетак :)
но пообщавшись с проектировщиком, с большим опытом общения с нашей местной экспертизой ...подключила холодильники к щитку кабинетному :), и еще там есть обычная розеточная сеть, куда они тоже смогут подключить холодильники...
это было первый раз (проект-е поликлиникики) и еще заказчик не дал никакой технологии :( поэтому боролась сама :)
для подключения мед. аппаратуры, а т.к. иногда эта аппаратура имеет части, контактирующие непосредственно с телом человека, то к ней и предъявляются такие жесткие требования...
:)
да уже просекла это :) просто сразу не смогла найти эти процедурные щитки :)
-
Народ, кто в теме, требуется экстренный совет и разъяснения по проекту больницы. Перечитала всё, на что тут есть ссылки и совсем запуталась, особенно с заземлением и питанием операционных щитков. Российские нормы существенно отличаются от наших. Согласно российских норм електрооборудование помещений 2-категории(операционные) запитывается через разделительный трансформатор, а УЗО-не в коем случае. Согласно нашему ДБН В.2-10-2001 п7.80 Питание электромедицинской аппаратуры операционных, родовых, палат интенсивной терапии и реанимации, кабинетов ангиографии должно осуществляться через быстродействующие устройства защиты от аварийного тока утечки. Дальше-ещё хуже: п.7,817.81 В помещениях операционных, реанимационных, родовых должно быть установлено по два электрощитка (с двух сторон) на каждый операционный стол (с комплектом двухполюсных и трехполюсных розеток с заземляющим контактом).
В послеоперационных палатах и палатах интенсивной терапии для каждой койки устанав¬ливается по одному электрощитку.
Нашла паспорт на операционный щиток ЭЩ-О2. Все розетки на нём-3-х полюсные с заземлением и 1 трёхфазная с заземлением. Современные щитки российского производства опять-таки никаких 2-х полюсных розеток не содержат. А теперь вопросы:1) Нужны ли они вообще?2) К какому виду заземления нужно подключать щиток-к защитному для електроустановок с сопротивлением 10ОМ или к функциональному с сопротивлением 2 Ома. Согласно пособию по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2,08,08-89 эти контуры не объединяются и их заземлители должны быть рознесены в пространстве не менне чем на 15м. По лигике щиток служит для питания чувствительной медецинской апаратуры и поэтому к нему должно подводиться функциональное заземление, но с другой стороны щитки операционные запитаны по цепочке- через АВР от ВРУ-щит гарантированного електоснабжения центральный-силовой распредщит операционного блока-щитки операционные . И начиная с ВРУ в питающих кабелях есть РЕ-провод от ГЗЩ, присоединённой к зеземлителю 10 Ом. Как тут быть? Может самым розумным будет сделать один общий контур заземления на 2 Ома?
-
Разделительный трансформатор (сист. заземления IT) требовался еще в советском РТМ 42-2-4-80, который наверное действует в Украине. К сожалению я пока не видел операционных с системой IT в нашем регионе.
Только-что нашел книгу, еще не читал, может поможет "Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р.Н. 2001" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=940
РТМ 42-2-4-80
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=540
-
blak, спасибо за книгу. РТМ читала, но у нас принят ДБН В.2-10-2001, видержку из которого я привела в своём посте. Этот ДБН фактически отменил требования РТМ. Поэтому у нас в больницах и не встречается система IT. Сегодня специально перерыла весь архив старых проектов. Нашла оперблок, спроектированный в 97 году. Никто не заморачивался особо. Заводили на операционный щит 5 проводов, один из которых провод повторного заземления на 10ОМ, а рядом ставили щиток заземления и заводили туда отдельный проводник, присоединённый к независимому заземлителю на 2 Ом. А там уж пусть кто хочет разбираются к какому заземлению и каким макаром эту самую мед апаратуру прицепить. Т.е тупо делали так как предписывает пособие к СНиП. Только вот в чём прикол. Старые операционный щитки имели розетки как с заземляющим контактом и уже смонтированной проводкой, так и просто двуполюсные, + клеммы заземления в виде болтов . Вот к ним-то и можно было кинуть перемычку от щитка заземления. И тогда на операционном щитке можно было подключить какую хош апаратуру-если не очень чувствительную-тогда можно через розетку с заземляющим контактом, а для высокочувствительной-от розетки без заземления, а заземление брать отдельно. А теперь все щитки переоборудовали под евро розетки с заземлением, без всяких заземляющих болтов, да только нормы переписать забыли. Щитки заземления и функциональное заземление никто не отменил. А как прикажете теперь апаратуру высокочувствительную подключать, в какую розетку ? если на операционном щите только один вид заземления. Вот тут и выходит, что правильно было бы подключится через разделительный т-ор, а РЕ брать от функционалки. Но это в России, у них РТМ, а у нас ДБН
-
http://www.enzs.ru/catalog/1/56.html
Здесь есть схема подключения заземления согласно РТМ и ГОСТ. Согласно РТМ к защтному заземлению подключается только мет. окна, двери, радиаторы операционный светильник и стол все остальное оборудование подключается к функциональному заземлению.
розетка, а можна посмотреть план операционной 97г. и чертеж операционного щитка, если есть. Спасибо.
-
А может то оборудование, которое подключается к рабочему (технологическому) заземлению имеет отдельный контакт (барашек) для подключения к рабочему заземлению, отдельный для подключения к защитному заземлению/уравниванию потенциалов. Ведь есть требования, например для операционных, что нужно выполнять уравнивание потенциалов, но если корпус присоеденен к рабочему заземлению, то присоединять его к защитному заземлению (уравниванию потенциалов) - нельзя.
Может у кого есть паспорт на какое-то оборудование, которое нужно подключать к технологическому заземлению, что там написано?
-
Здравствуйте, я из Казахстана.
То же столкнулся с проектированием операционной, в которой поставщики мед оборудования стали настаивать на применении системы IT.
У нас еще не введен Гост 50571.28-2007. Для проектирования пользуемся еще советским пособием по проектированию учереждений здравоорханения 89 года, в котором применение разделительных тр-ф (РТ) не является обязательным. Все проекты до этого уходили без них.
Но в пункте 1.7.83 нашего ПУЭ, который практически соответствует п.1.7.85 российского сказано такое:
" ОПЧ электроприемников, питающихся от РТ, не должны быть присоединены к защитным проводникам и ОПЧ других цепей.
При питании нескольких эл. приемников от одного РТ необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
1 ОПЧ эл.приемников не должны иметь электрической связи с металл. корпусом тр-ра.
2 ОПЧ эл. приемников должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов (СУР).
3 Все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт присоединенный к местной СУР
..."
Получается:
в новом ПУЭ все ОПЧ надо соединить на шину СУР и не заземлять.
В Госте 0571.28-2007 (не действующем), но если применять систему IT делать надо по нему, все ОПЧ заземляются на шину уравнивания потенциалов, которая присоединятеся к заземляющей шине. И в нем ни слова нет о рабочем (2 Ом) заземлении.
То же не понятно как будет использоваться рабочее заземление 2 Ом. да и небезопасно уже его использовать. из за возможности возникновения разности потенциалов между СУР и рабочим заземлением (которое по пособию должно быть выделенным).
Пошел к ГИПу поделился сомнениями - документация противоречит друг другу. Он сказал- делай по старому, без РТ, а там посмотрим.
Но вопрос все равно висит в воздухе и не исключено что придется использовать систему IT.
Коллеги если кто сталкивался как сделали?
-
Доброе время суток, подскажите, кто проектировал, выполняю проект бомбоубежища для родильного дома. Там вытекает много мед оборудования, и я их подключаю к обычной сети через УЗО. операционная через транс и мед блок, а вот родильные комнаты через обычные розетки. Вопрос, сколько максимум розеток могу посадить на группу? Мощность переносного мед оборудования не известно, но вроде не большая
-
Для индивидуальных родильных комнат я пользуюсь нормами, как для обычных палат, розетка в сети освещения и розетка в силовой сети на каждую кровать. Груп силовых розеток - одна на палату. В индивидуальных родзалах ставлю операционные электрощитки (с набором розеток), как для операционных.
-
Это нормы или личный опыт?
-
пользуюсь нормами, как для обычных палат, розетка в сети освещения и розетка в силовой сети на каждую кровать.
ДБН В.2.2-10-2001 . 7.81 У приміщеннях операційних, реанімаційних, пологових повинно бути передбачено по два електрощитки (з двох сторін) на кожний операційний стіл (з комплектом двополюсних і триполюсних розеток з заземлюючим контактом).
В післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії для кожного ліжка встановлюється по одному електрощитку .
-
Это нормы или личный опыт?
Сейчас пытаются реформировать роддома, из палат делают индивидуальные родовые палаты, где принимают роды без усложнений. А из родовых (по старому) делают индивидуальные родзалы, там принимают роды с осложнениями. В нормах еще это не прописано, я не встречал. Поетому я принял такое решение. В 2008г. был такой объект, прошел экспертизу, но не реконструирован.
-
А регламентируется ли высота установки выключателей и розеток в медицинских учреждениях?
-
регламентируется ли высота установки выключателей и розеток в медицинских учреждениях
ДБН В.2.2-10-2001 там є наступні вимоги про вимикачі і розетки (про висоту встановлення не вказано)
7.76 Вимикачі загального та нічного освітлення палат для психічних хворих передбачаються в приміщеннях для обслуговуючого персоналу або в коридорах в спеціальних нішах, обладнаних дверцями, що замикаються.
7.83 У палатах (крім дитячих та психіатричних відділень) слід передбачити встановлення по одній штепсельній розетці мережі освітлення і розетці з заземлюючим контактом на кожне ліжко.
У дитячих відділеннях вказані розетки встановлюються у захищеному виконанні, в психіатричних – в спеціальних нішах, що замикаються.
-
Roman3R, спасибо, я потому и спросил что не нашел в ДБНе.
7.83 У палатах (крім дитячих та психіатричних відділень) слід передбачити встановлення по одній штепсельній розетці мережі освітлення і розетці з заземлюючим контактом на кожне ліжко.
А на какую высоту их ставить правильно, практично? 0.3 м нормально будет.
Может кто по опыту скажет.
Заранее благодарен.
-
В своих проектах я ставила розетки на высоту 1,0м. Если в палатах- то над тумбочкой или над кроватью. Ставить розетки на высоте 0,3 для подключения мед аппаратуры у кровати больного ИМХО не очень удобно. В кабинетах врачей также.
-
Всем привет.
сейчас готовлюсь к выполнению проекта по реконструкции части городской больници в Московской обл. (одно отделение и операционная)
Судя по объему данной темы на форуме много специалистов с богатым опытом проектирования медучереждений. А может кто сможет поделится хорошим примерчиком для ускорения процесса??? beer
заранее всем огромное спасибо!!!
-
ну поделитель, будьте человеками).. :(