Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: александр555 від 14 Серпень 2013, 15:24:53

Назва: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: александр555 від 14 Серпень 2013, 15:24:53
Кто сталкивался Я выполнял электроснабжение промышленного предприятия  (КЛ -1,2км, два кабеля(рабочий резервные), все в земле)в состав ПРОЕКТНОЙ документации входило расчет релейной защиты, прокладка кабеля 10кВ и установка КТП 10/04кВ. Пришло замечание от сетевой компании, в проекте не произведен расчет емкостного тока замыкания на землю в сети 10кВ и при необходимости выполнить компенсацию.
Вопрос:
Разве должен я расчитывать емкостные токи для своей вновь устанавливаемой КТП 10/0,4 и устанавливать на ней компенсирующие установки от емкостного тока или этот ток должны высчитывать сетевики подстанции откуда я запитываюсь и с учетом моих длин и существующих у них ниток считать нужна им компенсация емкостного тока или нет?
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Серпень 2013, 15:46:07
Вопрос:
Разве должен я расчитывать емкостные токи для своей вновь устанавливаемой КТП 10/0,4 и устанавливать на ней компенсирующие установки от емкостного тока или этот ток должны высчитывать сетевики подстанции откуда я запитываюсь и с учетом моих длин и существующих у них ниток считать нужна им компенсация емкостного тока или нет?
По идее это считают инженеры по режимам энергоснабжающей компании hmmmm
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: александр555 від 15 Серпень 2013, 03:33:19
Я, почему то тоже так думаю, но пока не придумал, как в письме им вежливо ответить.............
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: grossel від 15 Серпень 2013, 08:37:49
А в ТУ есть указания, кто расчет должен выполнить? У нас в ТУ все расчеты скидывают на заказчика.
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: александр555 від 15 Серпень 2013, 08:48:09
а в ТУ ест mjlby пункт Релейную защиту, автоматику, телемеханику, связь, изоляцию проектируемых объектов выполнить в соответствии с ПУЭ и другими действующими директивными материалами.
Перечитал много интересного в инете, но так и не понял зачем мне нужно рассчитывать емкостный ток если я ставлю подстанцию 10/0,4?
Как емкостный ток питающей линии будет влиять на мою подстанцию и разве не должны просчитывать это владельцы питающей подстанции?
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: Roman3R від 15 Серпень 2013, 09:14:22
Как емкостный ток питающей линии будет влиять на мою подстанцию
От этого зависит  сопротивление заземляющего устройства  , ПУЭ п.1.7.96...1.7.99 .
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: александр555 від 15 Серпень 2013, 11:59:55
Тогда такой ответ правильный?

Величина емкостного тока зависит от длины L, удельного мкостного тока ie линии при фазном напряжении 1 кВ и определяется формулой
Ic= ie*L (для кабельных линий)
Проектом применен кабель ПвБВ-10,0 3х95 общей диной 1235м
Согласно характеристикам данного кабеля величина емкостного тока короткого замыкания на землю ie =1.6А.км
Величина емкостного тока равно  1,6А/км*1,235км=1,976 (для одной жилы)
От трех жил величина тока = 1,976*3=5,928А
Согласно ПТЭ п.5.11.8 компенсирующие устройства не требуются.


Или с учетом того, что у меня подходит два кабеля мне нужно 5,928*2=11,856 А, что тоже проходит для напряжения 10кВ согласно ПТЭ
Назва: Re: Замечание из за отсутствия расчета емкостных токов
Відправлено: WAN від 13 Серпень 2018, 16:37:20
Доброго дня. Знову піднімаю цю тему. Актуальна мені. Чи правильний розрахунок вище? І як мені сюди врахувати сумарний струм по всіх лініях підстанції? Дякую )