Автор: grossel
« : 21 Листопад 2019, 20:30:42  »

Кресленням приямка не поділитеся ?

Во вложении оболочка напольного щита ООО "ЭЛЕТОН" ІР54 установленного на приямок.
Автор: Сугор
« : 21 Листопад 2019, 17:14:01  »

По моему вводной автомат в низу щита не очень удобно при эксплуатации
Автор: CC19
« : 21 Листопад 2019, 16:40:51  »

CC19, чтобы не гонять кабель 240квадрат по всему шкафу - внизу шкафа установи клемники, а от клем к рубильники проложи ПВ
Та ні, щось таке планую. Цей щит - транзитний
Автор: Сугор
« : 21 Листопад 2019, 16:27:13  »

CC19, чтобы не гонять кабель 240квадрат по всему шкафу - внизу шкафа установи клемники, а от клем к рубильники проложи ПВ
Автор: CC19
« : 21 Листопад 2019, 15:36:31  »

ПР выпускают наверное все - Элетон, Элекон и др.
ПР не підходять для мого випадку. У мене є живильні кабелі по 240мм.кв., навряд в ПР можна зручно розвести та підключити такий переріз.
с размещением на приямок
Кресленням приямка не поділитеся ? :-[
Автор: grossel
« : 21 Листопад 2019, 12:12:15  »

Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати.

Правильное решение, только учет все равно нужно устанавливать или на стене котеджа (на заборе) или возле котеджа на конструкции (согласно норм и ТУ).
Обычно я, в случае если нет возможности использовать ВЛИ СИП, ставлю в центре нагрузки ПР на 10(12) автоматов, степенью защиты IP54 и категории размещения У1 с размещением на приямок или навесные (при подходе к улице СИПом на концевой опоре- при пересеченной местности и большой длине).
ПР выпускают наверное все - Элетон, Элекон и др.
У примеру ООО"Элекон" выпускает ПР ШМК сх.№3076(3068) ІР54, категория размещение У1 с водным автоматом ВА88-35 Ін=250А и 8..10-ю отходящими автоматами ВА47-100.
Ниже пример схемы электроснабжения с подводом от удаленной ТП через урочище СИПом к концевой опоре в начале улиц котеджного поселка, с установкой ПР и отводом кабелем к котеджам на щиты учета, установленные в нишах наружной стены котеджа.
Автор: grun
« : 21 Листопад 2019, 08:50:06  »

Я на декількох об'єктах використовував такий спосіб установки щита
Автор: grun
« : 21 Листопад 2019, 08:41:03  »

Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?

Можна подивитись на щити з монтажною панелью, ІЕК, серія PRO, GARANT; товщина метала для щитів габариту 3 і вище 1,4 мм
http://iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484937
Автор: Юрий
« : 20 Листопад 2019, 18:10:21  »

Я буду пробувати проштовхувати таке рішення
Офтоп: не в обиду, чувак на чертеже,  офигивает от данной конструкции  :D
Автор: CC19
« : 20 Листопад 2019, 15:50:12  »

Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати. Основна проблема завести кабель 240мм.кв (великі втрати)
Сугор, дякую, щось таке й потрібно, на жаль, типорозмірів у них не дуже багато
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2019, 15:34:45  »

Посмотри у ЭМКО у них есть щиты СК, но они продаются с предохранителями. А что бы они не сгнили за ними нужно смотреть и время от времени красить
Автор: Shturman
« : 20 Листопад 2019, 15:27:34  »

Я буду пробувати проштовхувати таке рішення
Автор: CC19
« : 20 Листопад 2019, 15:16:29  »

Розподільний щит, який встановлюється на вулиці. Живлення - кабель 240мм.кв, розподіл - 10 кабелів 16(25)мм.кв. Щит 600*800*2000мм, який буде встановлено на бетонній підготовці. Вважаю, що потрібен якийсь "дубовий" щит, з товщиною стінок 2мм, щоб він і не згнив, і від вандалів захистив. Щось по типу комунікаційних шаф Укртелекому https://kz.all.biz/raspredelitelnyj-ulichnyj-telefonnyj-shkaf-g150216 Ще такі використовує Укрзалізниця http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art039&year=2012&nnumb=10.

Є готові рішення http://pkp-energoplast.ru/article/43.html Але, на жаль, не у нас

Можливо хтось зустрічав серію по встановленню таких щитів просто неба?
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2019, 15:03:13  »

CC19, о каких щитах речь? Если учёт, то не бери щитки с передней крышкой из прозрачного пластика, он со временем желтеет и что показывает счётчик невидно
Автор: CC19
« : 20 Листопад 2019, 14:54:55  »

Прийшла черга вибору і комплектації щитів. Зрозуміло, що потрібні щити кліматичного виконання У1 та не нижче ІР54. Такі щити багато хто виробляє, але мені здається що більшість з них не витримають суворого клімату під відкритим небом. Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?