Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey59
« : 20 Вересень 2019, 10:02:17  »

Обратитесь за схемой подключения в сервисный центр remont@atmk.ru
Автор: Andrey59
« : 20 Вересень 2019, 09:45:53  »

https://climat-kontrol.ru/Neoclima-NS/NU-48T8 Здесь написано внутренний 220В, наружный 380. Нужна более подробная инструкция или паспорт
Автор: Сугор
« : 20 Вересень 2019, 09:31:19  »

Ну, если так написано в инструкции, то значит - правильно. Единственное замечание - сечение кабеля должно быть не менее 1,5 мм2, и, желательно, кабель проверить на падение напряжения, а автомат на срабатывание на ткз.
Автор: Елена.Ш
« : 20 Вересень 2019, 08:33:40  »

Или может так
Автор: Елена.Ш
« : 20 Вересень 2019, 08:22:22  »

Добрый день, первый раз подключаю такого типа кондиционер, посмотрите я правильно думаю?
В инструкции п.9. пишут что я могу подключить кондиционер как на 220В так и на 380В.