Автор: psp
« : 21 Квітень 2020, 12:41:57  »

А что , такая статистика может быть?
Автор: Сергей П.П.
« : 21 Квітень 2020, 09:22:06  »

Интересно , а что , в градирни молнии бьют чаще , чем в обычные здания?
Есть ли такая статистика ?
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2018, 20:58:47  »

согласно СН305-69
tushitel,  а он еще действует? Если ШИРИНА здания больше 100м, то какова его длина? И при чем здесь градирня?
Автор: tushitel
« : 08 Лютий 2018, 20:31:46  »

В зданиях большой площади (при ширине 100 м и более) необходимо согласно СН305-69 предусматривать меры для выравнивания потенциала внутри здания во избежание повреждения электроустановок и поражения людей при прямых ударах молний в здание.
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2018, 12:24:39  »

Electric, при такой высоте стержневые молниеприемники будут иметь достаточно большую высоту, а значит и не дешевыми, поэтому вопрос защиты все-таки стоит обсудить с заказчиком.  Если заказчик не против, то можно посмотреть к примеру у ОВО или ДКС стержневые молниеприемники на бетонных основаниях, но это будет далеко не бюджетный вариант. Если кровля мягкая, то, возможно, бетонные основания не подойдут. Если Градирня стоит на металлоконструкции, то можно обойтись "подручными" материалами - выдать задание конструкторам чтобы они к раме приварили стержни необходимой высоты
Автор: Electric
« : 06 Лютий 2018, 11:58:50  »

grossel, Сугор,  спасибо. Высота градирни на крыше 8.5м. Как бы Вы делали молниезащиту?
Автор: grossel
« : 05 Лютий 2018, 17:51:27  »

Согласно ДСТУ градирню защищать вроде и не нужно, т.е. достаточно  присоединить металлические части к той же сетке. Но, не сгорит ли при этом оборудование градирни?
и второй вопрос-  как поступать в случае, если на крыше не градирня, а допустим, насосная станция?

Если высота градирни больше 15м, то ее еще как-то можно отнести к п.12 Приложения А
ДСТУ Б В.2.5-38, хотя на градирне кроме вентиляторов ничего нет. А вот насосная, если она не качает взрывопожароопасные вещества, явно не попадает под Приложение А.
Автор: Сугор
« : 05 Лютий 2018, 15:38:52  »

Electric, по идее, это должно быть прописано в задании на проектирование.
Автор: Electric
« : 05 Лютий 2018, 14:39:42  »

Ув. коллеги! Как вы думаете нужно ли предусматривать молниезащиту для градирни, которая расположена на крыше. У меня есть 2 варианта решения:
1) установить на крыше (уклон 3 градуса) молниеприемные стержни, которые , в свою очередь, присоединить к сетке. Таким образом будет защищен вентилятор градирни.
2) Согласно ДСТУ градирню защищать вроде и не нужно, т.е. достаточно  присоединить металлические части к той же сетке. Но, не сгорит ли при этом оборудование градирни?
и второй вопрос-  как поступать в случае, если на крыше не градирня, а допустим, насосная станция?
Всем заранее спасибо.