Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: diden від 18 Травень 2018, 12:44:19

Назва: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: diden від 18 Травень 2018, 12:44:19
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с вопросом. Есть учебная вышка высотой 25 м, рядом стоит здание 4 м высотой. Крыша вышки 4х скатная металлочерепица. На вершине - флюгер для определения направления ветра. Хочу защитить вышку молниеприемной сеткой.
Скажите, как посчитать зону защиты рядом стоящего здания от молниеприемной сетки на кровле вышки? Можно ли принять край вышки с сеткой как одиночный тросовый молниеприемник? Если методом защитного угла мы определим только зону защиты участка расположенного параллельно краю вышки.
Или не заниматься фигней и просто проложить сетку на рядом стоящее здание?
Назва: Re: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: Сугор від 18 Травень 2018, 12:47:41
diden, а можно чертеж в каком-то другом формате?
Назва: Re: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: diden від 18 Травень 2018, 13:10:52
Уже решил использовать флюгер на вышке в качестве молниеприемника. Однако вопрос остается открытым. Можно применить метод катящейся сферы, однако визуально изобразить его непросто.
Назва: Re: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: Сугор від 18 Травень 2018, 14:17:35
diden, все равно не открывается, а можно в ПДФ?
Назва: Re: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: diden від 19 Травень 2018, 08:28:32
Вот пожалуйста.
Назва: Re: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2018, 10:06:01
diden, я бы не гемороился и сделал бы сетку на все здание
Назва: Re: Зона защиты от молниеприемной сетки рядом стоящего здания
Відправлено: diden від 19 Травень 2018, 14:03:39
diden, я бы не гемороился и сделал бы сетку на все здание
есть такая мысль) просто опять же мы делаем проект для бюджетной организации) хотя 30 м проволоки конечно ничего не решат