Автор: Shturman
« : 04 Березень 2019, 17:10:52  »

Дякую.  Там дійсно треба додатковий блок живлення ставити
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Березень 2019, 11:30:40  »

Shturman, Конкретно з Альтрою не працював, але зазвичай з другими системами (наприклад RTU560 від АВВ) потрібен був окремий блок. а що в керівництві з експлуатації нічного про це нема?
Автор: Shturman
« : 02 Березень 2019, 08:51:40  »

Добридень. Питання до тих хто має досвід використання сисеми АЛЬТРА (http://imskoe.org.ua)  Виконуємо  проект  на  реконструкцію  ПС  35/10  кВ  і для телемеханіки  хочемо  використати   систему  Альтра  у  виконанні
"реєстратор".   Виникло   таке  питання.  Модуль бінарних входів (буде
використовуватись для телесигналізації стану вимикача) працює на
постійній  напрузі DC220 V.  Чи  потрібно для його роботи ставити окремий блок
живлення  АС220/DC220,  чи  можливо  сама система Альтра забезпечує це
живлення? В нас оперативний струм на пс АС 220 В. Дякую за відповідь