Автор: Сугор
« : 01 Лютий 2019, 18:01:30  »

Возникает определенная коллизия, в здании могут появиться в одном месте указатели "Выход" от аварийного освещения и указатель "Выход" от системы оповещения.
Ну эта коллизия и раньше была
как избежать дублирования
т.к. в системах оповещения требования к указателям выше, то они их и проектируют или выдают задания электрикам
Автор: SashAA
« : 01 Лютий 2019, 15:42:19  »

Немного для затравки:
с 01.03.2018 вступает в силу ДБН В.2.5-28:2018
в данном ДБН в п. 8.9.10 изложены требования по оснащению световыми указателями.
Возникает определенная коллизия, в здании могут появиться в одном месте указатели "Выход" от аварийного освещения и указатель "Выход" от системы оповещения.
Размышляли ли уважаемые спецы как избежать дублирования, если да, то давайте поделимся информацией. beer