Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 02 Липень 2009, 12:14:44  »

10 м тому , що так написано в ПУЕ п. 1.5.36 і крапка
Автор: Бригадир
« : 02 Липень 2009, 11:58:56  »

Цитата: sashkomtm
Гадаю, це для того, щоб комутаційний апарат знаходився в полі зору монтера під час виконання робіт. (аби ніхто не ввімкнув випадково)
:thumbsup:
Автор: inspektorpo
« : 02 Липень 2009, 10:33:48  »

sashkomtm, само собой
Автор: sashkoMTM
« : 02 Липень 2009, 09:30:29  »


Цитата: Вячеслав
что этот автомат должен иметь возможность опломбирования?
в ТУ пишуть:
...дооблікова частина електроустановки та опломбований лічильник ... повинні бути недоступні для споживача (за винятком доступу до оглядового віконця лічильника - для зняття показників і ручки дооблікового комутаційного апарату).


Цитата: SKlim
А расстояние, это по всей видимости, ближе к среднему между 20 и 5.
??   а чому не 40 і 8 ?!?

І все ж таки, чому саме не більше 10 м?
 "...на відстані не більше ніж 10 м по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку..."
На мою думку, це
Цитата: inspektorpo
требование вызвано условием безопасности
, але не через те, щоб монтер не займався кросом. Гадаю, це для того, щоб комутаційний апарат знаходився в полі зору монтера під час виконання робіт. (аби ніхто не ввімкнув випадково)
Автор: inspektorpo
« : 02 Липень 2009, 07:30:28  »

Цитата: Вячеслав
не более 10 м
  на мой взгляд это требование вызвано условием безопасности, тобиш чтоб не бежать в случае чего за километр.
Автор: Жора
« : 01 Липень 2009, 17:20:43  »

Для всех потребителей, за исключением квартир и одноквартирных жилых домов (см.п.7.1.64 ПУЭ), аппарат защиты установленный перед прибором учета, энергоснабжающей организацией (в Санкт-Петербурге) не пломбируется, но по условиям договора если обнаружат безучетное потребление - немереный штраф)))
Автор: Yurik
« : 04 Березень 2009, 13:41:56  »

У нас на офисе вводной автомат стоит в щите со всем отходящими, счетчик там же. Автомат и счетчик опломбированы.
Автор: Electro2
« : 04 Березень 2009, 13:35:34  »

Цитата: Вячеслав
Может луше предусматривать отделный маленький щиток для вводного автомата. Так как на мой взгляд если опломбировать щиток со всеми отходящими линиями то будет проблематично заменить выключатель отходящей линии.
Ничего подобного. Существуют фальшпанели (экраны) которыми накрывают автоматы сделав вырез под клювы автоматов для свободного включения или отключения.
Фальшпанель загибают и крепят к монтажной панели тем самым ограничивая доступ в учетную зону (это счетчик и то что до счетчика) и только эта зона пломбируется. Отходящие автоматы даже если и накрыты фальшкой то пломбировать их не имеют права.
Автор: Анастасия
« : 03 Березень 2009, 15:30:20  »

Лучще вводной автомат перед счетчиком установить в отдельном отсеке шкафа,чтобы его можно было опломбировать (мы в проектах очень часто закладываем шкафы ИЕК, именно для учета).
Автор: Вячеслав
« : 03 Березень 2009, 14:18:41  »

Может луше предусматривать отделный маленький щиток для вводного автомата. Так как на мой взгляд если опломбировать щиток со всеми отходящими линиями то будет проблематично заменить выключатель отходящей линии.
Автор: SKlim
« : 03 Березень 2009, 14:09:34  »

Скорее возможность опечатывания должен иметь щиток, где установлен автомат, т. к. насколько я встречался, автомат с возможностью опечатывания - имеется в виду возможность опечатать автомат в отключенном состоянии.
А расстояние, это по всей видимости, ближе к среднему между 20 и 5.
Автор: Вячеслав
« : 03 Березень 2009, 14:04:39  »

Ну предприятии например в РП по моему только на вводных ячейках стоят счетчики с пломбой энергоснабжающей организации, и на предприятии он включается через трансформаторы тока, сдесь же сказано в сетях напряжением до 380 В. Так как на счет расстояния? Мне лично не понятно.
Автор: bugaev-cam
« : 03 Березень 2009, 13:52:11  »

а зачем тогда счетчик на предприятии нужен? этот автомат являтся  вводным, расчитанный на всю подсоединенную нагрузку.
Автор: Вячеслав
« : 03 Березень 2009, 13:37:26  »

Вот и я думаю, я так понимаю что на предприятии это не обязательно, а вот частным предпринимателям и им подобным, нужно, и этот автомат выступает вроде как токоограничивающим, типа разрешенная мощность такая - то, вот и поставь автомат на определенный ток.
Еще вопрос почему именно 10 метров, а не 20, и не 5 например?
Автор: vlad-i-mir
« : 03 Березень 2009, 13:30:11  »

Ну да. Иначе это свободный доступ к шаровой электрике.