Відповідь

Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: dimon-ru-80
« : 08 Січень 2024, 21:10:22  »

Переніс своє питання в новий топік - http://eom.com.ua/index.php/topic,31578.new.html#new
Автор: dimon-ru-80
« : 08 Січень 2024, 17:56:02  »

Це внутрішній облік. Як я зроблю, так і буде. Мені тільки видали ТП з якого можна живитись. Тут більше мені цікаво як вважають інші фахівці, де б вони поставили цей облік в ТП чи на дворі в шафі ip65, виходячи із власного досвіду beer
Автор: Andrey_ka
« : 08 Січень 2024, 16:58:55  »

Чи не буде встановлення лічильнику в шафі порушенням якихось нормативів?
Добрий день. Порушень ніяких не буде. Як правильно Ви примітили: "...приватний сектор так взагалі всюду на фасадах осель встановлені...". Щоб прикрити "опу" запросить у Замовника технічні умови, де він пропишить те, що потрібно, все ж належить одному підприємству, питань не повинно виникати. Щось типа: "Облік витрат електроенергії здійснюються лічильником NIK 2307, встановленому  в обліковому шафі, на межі балансової належності навколо ТП-000."   
Автор: dimon-ru-80
« : 08 Січень 2024, 16:09:48  »

Доброго дня.
Тільки но хотів зробити пост, побачив цей. У якомусь ступеню моє питання + - поряд.
Питання в тому чи будуть нормально працювати лічильники, наприклад NIK2303 в подібних шафах IP65?
Задав питання представникам NIK, вони мені скинули паспорт лічильника з розділом 1.2.6 Вимоги до умов експлуатації:
"Лічильник призначений для експлуатації в закритих приміщеннях (об’ємах) з природною
вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і
вологості повітря і вплив піску і пилу істотно менше, ніж на відкритому повітрі, наприклад, в
металевих з теплоізоляцією
, кам'яних, бетонних, дерев'яних приміщеннях (відсутність впливу
атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання; істотне зменшення вітру; суттєве
зменшення або відсутність впливу розсіяного сонячного випромінювання і конденсації
вологи)."



В ПУЕ 1.5.27 дозволяється ставити лічильники в шафах зовнішнього установлення.
По місту бачу багато лічильників зовні, приватний сектор так взагалі всюду на фасадах осель втановлені
в шафах із ступенем захисту.

Справа в тому, що потрібно виконати живлення об'єкту від існуючої ТП (все належить одному підприємству якщо що).
Підключення дали з однієї з розподільчих шаф ТП. Ідея була в цю шафу поставити автоматичний вимикач розрахункової уставки
для захисту лінії від КЗ, а на обєкті (крита стоянка автомобілів) встановити Обліково-розподільчу шафу.
Потім десь побачив рекомендації встановлювати прилади обліку в ТП (там доречі висить вже декілька) і тепер думаю як краще реалізувати....
Якщо ставити вузол обліку в ТП, знова цей холівар з дообліковими рубильинками/автоматами. Типу автомат в розподільчий шафі - ввідний рубильник перед лічильником у шафі обліку-лінійний автоматичний вимикач-----лінія----ввідний рубильник/автомат в шафі розподілу...Схиляюсь до першого варіанту з обліком у шафі IP на подвір'ї.
Чи не буде встановлення лічильнику в шафі порушенням якихось нормативів?
Автор: Леонід
« : 02 Вересень 2023, 19:56:01  »

Сугор, мені здається, що висота шафи повинна передбачати розміщення  вверху діелектричних галош, сала і пляшку
Автор: Сугор
« : 02 Вересень 2023, 13:25:10  »

Леонід, мені здається, Ви навигадували зайвого. Висота шафи та висота встановлення обладнання в шафі це не одне й те саме.
чи немає навколо неї вибухонебезпечної зони 2?
CC19, якщо газовики невказали наявність вибухотебезпечної зони значить її там немає
Автор: Леонід
« : 02 Вересень 2023, 10:49:26  »

СС19 Вас повинно бентежити як буде обслуговуватися ел. шафа. Висота шафи 2 м, плюс фундамент щоб підняти від рівня землі від підтоплення. В результаті - обслуговування двома електриками: один на драбині, другий для страховки
Автор: CC19
« : 01 Вересень 2023, 22:09:39  »

Газовики й показали 1м. Ну мабуть воно так і є, але мене ще бентежить, ота нюхальна труба (чи як вона правильно називається) при виході газопроводу з землі, чи немає навколо неї вибухонебезпечної зони 2?
Автор: Леонід
« : 01 Вересень 2023, 16:15:16  »

 Можна підпертися   п.2.3.97, п. 2.3.63 ПУЕ(2017) - 1 м до газопроводів низького тиску. Для обслуговування краще -1.5м, або погодити з газовиками. Разом з тим, ел.шафа  не ШРП для слабострумних мереж. Це  трохи гемарой при експлуатації в умовах зовнішнього середовища. Наприклад робота під час танення снігу, після дощу, поливальної машини.   
Автор: Леонід
« : 31 Серпень 2023, 19:36:11  »

З яких пір газовий лічильник- вибухонебезпечна установка. В квартирах на кухнях стоять газові лічильники. Кругом розетки, побутові ел прилади, світильники.
Автор: Сугор
« : 13 Серпень 2023, 12:27:39  »

CC19, не буду стверджувати за відстані, але, на скільки я розумію, довжина сторони ділянки що виходить на вулицю - щонайменше 20м, електрична шафа на декілька споживачів, якщо облікову шафу встановити на межі двох ділянок, то шафу з газовим обладнанням можна вднести на відстань майже 20м.
Як на мене подібні питання треба вирішувати на рівні ГІПа. Нехай газовики видадуть завдання і зазначать вибухонебезпечні зони.
Автор: CC19
« : 12 Серпень 2023, 21:38:55  »

Сугор, згоден, що газовий лічильник це не ГРП. Але 1м від газового лічильника до моєї шафи, в якій знаходиться багато комутаційних апаратів, якось замало.
Автор: Сугор
« : 12 Серпень 2023, 13:15:07  »

CC19, наскільки я пам'ятаю, в зовнішніх мережах першими йдуть електрики усі інші підлаштовуються під електричні мережі.
Мені здається, що посилання на Табл. 4.11 НПАОП 40.1-1.32-01 некоретне. Зазвичай газовики малюють вибухонебезпечну зону 2 класу на грп радіусом 3м навколо різьбових з'єднань, 
Автор: CC19
« : 11 Серпень 2023, 10:22:44  »

Є котеджне містечко. Живлення котеджів передбачається підземники КЛ. Для обліку та розподілу електроенергії по містечку планується встановлення великих ел.шаф ІР65 (400х1600х2000мм), в яких встановлюються ел.лічильнки та розподільчі автомати (по 8-15 лічильників в шафі). Зараз виконали розділ газопостачання, по якому, перед кожним котеджем на заборі встановлюються газові лічильники. Оскільки забудова дуже щільна, то деякі газові лічильники розміщуються дуже близько до моєї шафи (є навіть 1м).
Якщо розглядати газовий лічильник, як зовнішню вибухонебезпечну установку, то згідно Таблиця 4.11 НПАОП 40.1-1.32-01, відстань до моєї шафи повинна складати 25м (якщо розглядати шафу, як РП). Але це нереально, таких відстаней немає на площадці.
Чи можливо, все таки, мій щит не РП, а газ лічильник - не вибухонебезпечна установка, і можна меншу відстань? яку?