Автор: rga
« : 02 Березень 2017, 17:50:03  »

возможно зарядка происходит в специальных зарядных шкафах с вытяжкой
Не вариант, поскольку вытяжка может сломаться. К слову, все такие помещения оборудуются вытяжками.
Помниться, у нас проходила категория В, поскольку аккумуляторы были какого-то типа, при зарядке которых газообразный водород не выделялся или выделялся недостаточно для А. Точнее не помню.
Автор: erika24
« : 02 Березень 2017, 17:46:03  »

возможно зарядка происходит в специальных зарядных шкафах с вытяжкой, поэтому в помещении категория кат.В, П-ІІа
Автор: rga
« : 02 Березень 2017, 17:42:21  »

Спасибо.
Технологи говорят, кат.В, П-ІІа.
Не мешало бы уточнить, почему в верхней зоне тоже В. Эксперту это объяснять будете Вы, поэтому лучше понимать.
Я сталкивалась и разными вариантами зарядных.
Автор: Андрей Васильевич
« : 02 Березень 2017, 17:12:06  »

Спасибо.
Технологи говорят, кат.В, П-ІІа. Если бы сказали зона кл. 2, вопросов бы не было. Сталкивался раньше с зарядными только кат.А. :)
Автор: rga
« : 02 Березень 2017, 12:19:23  »

Есть помещение зарядки каров. Категория В.

Уточнимте у технологов. В верхней части помещения может быть взрывоопасная зона.
Ссылка на один документ есть здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,8098.msg73179.html#msg73179
И здесь:
НПАОП 40.1-1.32-01
4.5.9. Помещения производств, связанных с газообразным водородом, в которых технологический процесс с учетом действий естественной вытяжной вентиляции исключает возможность появления расчетного по¬вышенного давления воспламенения, превышающего значения отраслевых норм как при нормальной работе, так и в аварийных ситуациях или при производственных неполадках, имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения от отметки 0,75 общей его высоты от уровня пола, но не выше крановых путей, если такие есть (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей).

Поскольку извещатели стоят в верхней зоне, то взрывозащита может потребоваться. Все зависит от типа аккумуляторов каров и что выделяется при зарядке и в каком количестве.
Автор: Андрей Васильевич
« : 01 Березень 2017, 12:09:10  »

Здравствуйте.
Есть помещение зарядки каров. Категория В. Надо ли устанавливать взрывозащищенное оборудование?
Автор: RomanGPZ
« : 09 Грудень 2009, 09:00:17  »

Скажите пожалуйста самые распостранённые причины выдающие сигнал неисправность в БПР. :o
Автор: maxohi
« : 01 Липень 2009, 22:02:14  »

парни помагите ! не могу разобратся с сигнализацией esser 8008  не могу понять как запустить дымо удаления ! и почему дачики рабочии а на десплее пишит не исправны !! за рание сп
Автор: Kosian
« : 09 Квітень 2009, 09:47:03  »

ПДК - это предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Автор: Swet
« : 08 Квітень 2009, 19:42:38  »

что такое ПДК? В этх помещениях присутствует кислота, которая является прекурсором, поэтому их оборудуют охранной сигнализацией по полной программе.
Автор: Electrician
« : 08 Квітень 2009, 16:49:51  »

Цитата: Kosian
Насчет водорода я вкурсе. А еще?
да пожалуй, больше ничего. В
Цитата: Kosian
помещении зарядных агрегатов
вообще ничего не контролируется, если оно как положено отделено от помещения
Цитата: Kosian
зарядной
Автор: Kosian
« : 08 Квітень 2009, 16:29:03  »

Подскажите пожалуйста ПДК каких веществ нужно контролировать в помещениях "зарядной" и "помещении зарядных агрегатов". Большой склад. Зарядка каров.
Кислотные аккумуляторные батареи и зарядные устройства:
- Батарея 48V 6 EPzS 750Ah - 48 Вольт, 750 Ач,
- Зарядное устройство 12ти-часовое D400G 48/90 D-SLT 100 - зарядный ток 48 Вольт, 90 Ампер.

Насчет водорода я вкурсе. А еще?