Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey_ka
« : 29 Липень 2022, 17:09:09  »

п.с. Але всерівно без розрахунку ризиків не обійтися, для того щоб обрати правильний кут захисту БП
Добрий вечір. Цікаво подивитися приклад виконання такого розрахунку.
Автор: Павло1
« : 29 Липень 2022, 16:21:41  »

E.5.2.4.2.4 Захист прихованих або виступних конструкційних елементів покрівлі
Димарі з не струмопровідного матеріалу має бути захищено за допомогою стрижнів або кілець перехоплювачів, якщо вони знаходяться поза зоною захисту системи перехоплювачів. Стрижень перехоплювача на димарі має бути такої висоти, щоби весь димар знаходився у зоні захисту стрижня.
Влучання блискавки у не струмопровідний димар є можливим, коли димохід не знаходиться у зоні захисту системи перехоплювачів, через те, що внутрішню поверхню димаря вкрито сажею, яка є струмопровідною, так що навіть за відсутності дощу,  вона здатна проводити струм стримерної виснаги великої довжини.

п.с. Але всерівно без розрахунку ризиків не обійтися, для того щоб обрати правильний кут захисту БП
Автор: Сугор
« : 17 Червень 2022, 19:59:27  »

Елена.Ш, нужно делать расчет рисков
Автор: Елена.Ш
« : 17 Червень 2022, 13:51:50  »

Добрый день, может кто поможет по старым документам молниезащита дымовых труб высотой до 15 м, оборудовать системой молниезащиты было не нужно. В новых ДСТУ EN 62305-2 не могу этого найти. Получается что нужно выполнять?