Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 25 Січень 2019, 13:51:21

Назва: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 25 Січень 2019, 13:51:21
Я знаю, что данная тема поднималась уже, но хотелось бы собрать все в одном месте.
Во вложегии приведены схемы этажных щитов.
Как правильно сделать отвлетвление к автомату до счетчика.
Есть щиты с отвлетвлениями от двух стояков.
Какого размера и какой должен быть щит?
Если есть фото, или схемы, буду очень благодарен.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Shturman від 25 Січень 2019, 14:53:01
у мене був такий випадок. Щит з лічильниками на 7 квартир стояк АВВГ-4х150+1х70
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 25 Січень 2019, 16:32:00
Есть щиты с отвлетвлениями от двух стояков.

это как?
Какого размера и какой должен быть щит?

Этажные щиты обычно стандартные, размеры нужно смотреть у производителей
(http://www.tdme.ru/images/scho70_5.jpg)
(http://www.avkenergo.ru/upload/medialibrary/689/we_1.jpg)
(http://www.elit-energo.com/catalog-pfoto/shit-etag.jpg)
https://i.siteapi.org/-6OuGJXo7eDoVbuFYs58ZV8A6y8=/fit- (https://i.siteapi.org/-6OuGJXo7eDoVbuFYs58ZV8A6y8=/fit-)(http://in/1024x768/center/top/b97f2eb77e4371b.s.siteapi.org/img/30e06932d0e85cd1eff07cb6f8368c1ea94445a7.jpg)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Бригадир від 28 Січень 2019, 13:17:53
стояк АВВГ-4х150+1х70
Где?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Jmen від 28 Січень 2019, 14:06:58
Когда заказчик с архитектором (и не грамотным ГИПом) понятия не имеют как строятся сети в жилых домах получается что нет места под стояки. Вот один из таких случаев. Места нет, 2 стояка рядом, щит этажный на 10 квартир индивидуального исполнения. Как воплотили в жизнь не знаю, но очень хотелось бы посмотреть.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 12:10:22
Когда заказчик с архитектором (и не грамотным ГИПом) понятия не имеют как строятся сети в жилых домах получается что нет места под стояки. Вот один из таких случаев. Места нет, 2 стояка рядом, щит этажный на 10 квартир индивидуального исполнения. Как воплотили в жизнь не знаю, но очень хотелось бы посмотреть.
Смотрел чертеж... Непонятно зачем один лишний фазный "орех"? Место для прокладки кабелей на квартиры нужно предусматривать сразу при изготовлении щита (лучше за панелью с приборами учета). Отходящие (со 2 и 4 клеммы счетчиков) провода лучше выполнить в заводских условиях, при изготовлении щита (вывести на 30 клемм (L N PE) для 10 квартир (снизу на панели с приборами учета). К этим клеммам и подключить красиво 10 отходящих на квартиры кабелей. Если подключать эти кабели к приборам учета (непосредственно на 2 и 4 клеммы), то места вам точно не хватит - монтажники на стройке так красиво кабели не выложат.
Если в стояковом отсеке мало места, то можно попробовать брать на отпайку к автоматам не все три фазы, а только одну из трех (а на следующем этаже брать другую и т.д.). Еще мне интересно, где проложены будут стояки освещения МОП, лифтов, и многого другого силового оборудования ? Эти стояки (шахты с этими стояковыми кабелями) разделены в проекте?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 12:31:10
Я знаю, что данная тема поднималась уже, но хотелось бы собрать все в одном месте.
Во вложегии приведены схемы этажных щитов.
Как правильно сделать отвлетвление к автомату до счетчика.
Есть щиты с отвлетвлениями от двух стояков.
Какого размера и какой должен быть щит?
Если есть фото, или схемы, буду очень благодарен.

Тогда давайте еще исходные данные:

Щит нужен навесной или встраиваемый в проем шахты?
Счетчики, я так понял, будут трехфазными?
Размеры шахты?
Что еще будет из силы и освещения в шахте?
Будет ли слаботочный отсек?
Что будет проложено в слаботочной части шахты (нужно для понимания габаритов слаботочного отсека ЩЭ)?
В чем прокладываются стояки ЭО и ЭМ (кассеты из труб (материал труб?), лотки листовые или лотки лестничные)?
Как выполняются проходы через межэтажные перекрытия при этом?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 29 Січень 2019, 12:31:51
Когда заказчик с архитектором (и не грамотным ГИПом) понятия не имеют как строятся сети в жилых домах получается что нет места под стояки.
Если в стояковом отсеке мало места
Если в стояковом отсеке мало места, то это, извините, проёсчет проектировщика, ниши для стояка и щита выполняются по заданию раздела ЭТР. тоже посмотрел схему, схема не соответствует компоновке, перед однофазным счетчиком должен стоять 2х полюсный автомат
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 12:35:53
Если в стояковом отсеке мало места, то это, извините, проёсчет проектировщика
Имелось в виду место в стояковом отсеке ЩЭ, а не в шахте. Бывает, что приходит очень "дубовый" кабель и раскручивать жилы в маленьком пространстве становится очень тяжело... В таких случаях разброс нагрузки по фазам делаем поэтажно, а не в каждом щите... по другому просто не получается!  :(
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 29 Січень 2019, 13:08:31
Бывает, что приходит очень "дубовый" кабель и раскручивать жилы в маленьком пространстве становится очень тяжело
uksusXIII, а разве ВВГ 5х25 "дубовый" кабель? и зачем 5ти жильный кабель? не проще ли 5 одножильных? При этом можно еще и сэкономить, нормы допускают использования общего РЕ-проводника для нескольких линий. И вот знаешь, не поверю, что при наличии 10 квартир на этаже не нашлось места чтобы сделать 2-3 стояка и установить заводские щиты.
Jmen, еще один момент на схеме автомат на 32А, а в таблице указано 25А при расчетном токе 23А, нет, косяки, помарки и описки бывают у всех, но... извините это говорит не столько о грамотности ГИПа, сколько о компетенции и отношении к работе проектировщика
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 13:31:22
uksusXIII, а разве ВВГ 5х25 "дубовый" кабель? и зачем 5ти жильный кабель? не проще ли 5 одножильных?

Не обратил внимания на сечение кабеля... Самый мелкий в стояках видел 5х50. Насчет пожильной прокладки согласен с вами полностью. Трудности по затягиванию в стояк вообще не сопоставими с трудностями по расключке в ЩЭ. Расключать отдельные жилы гораздо проще! Но тут еще очень зависит от способа отпайки от стояковых кабелей... Если есть возможность, я всегда заказываю отпайки на шинках, а не на орехах.
Вот фото наших обычных ЩЭ в расключенном виде (или смотрите в альбоме http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=88 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=88) ):
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 29 Січень 2019, 13:54:02
Щит нужен навесной или встраиваемый в проем шахты?
Навесной. Но хотелось бы обойтись без УЭРМов.
Счетчики, я так понял, будут трехфазными?
Да, 6 трехфазных счетчиков.
Размеры шахты?
Шахта будет такого размера как нужно. Фактически кабеля могут идти "мимо" этажного щита.
(https://i.gyazo.com/b638db8c343a655e4405c637ef1879cb.png)
Вся стена под сети, потом зашьется гипсокартоном или чем-то другим.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 29 Січень 2019, 13:56:17
Будет ли слаботочный отсек?
Да, будет.
Что будет проложено в слаботочной части шахты (нужно для понимания габаритов слаботочного отсека ЩЭ)?
Интернет, кабельное, домофон.
В чем прокладываются стояки ЭО и ЭМ (кассеты из труб (материал труб?), лотки листовые или лотки лестничные)?
Лестинчные или лотки, как решат монтажники, могут вообще просто к стене все прикрепить.
Как выполняются проходы через межэтажные перекрытия при этом?
Будет выбиваться отверстие нужного размера.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 14:07:06
Лестинчные или лотки, как решат монтажники, могут вообще просто к стене все прикрепить.
Как РЕШАТ монтажники???  :wall: Это где вы таких монтажников видели, чтобы они на стройке что-то решали?  :D
Если вы не забъете в проект эти лотки (в спецификацию), то и появиться им будет не от куда!
Если вы собрались зашивать шахту гипсокартоном (насколько я знаю этого нельзя делать - обычно нам шахты выкладывают из кирпича или блоков), то как вы будете обеспечивать сменяемость или добавление кабелей в стояках?
    Как выполняются проходы через межэтажные перекрытия при этом?

Будет выбиваться отверстие нужного размера.
А герметизаию этих отверстий как будете делать после зашивки шахты гипсокартоном или кирпичом? Отверстия в междуэтажных перекрытиях в  шахте стояков - это очень щекотливый вопрос у пожарников (тут даже я с ними согласен!)... Обычно в высотках и начинаются пожары с этих самых шахт! По ним и распространение пожара происходит! Мы обычно задуваем пеной эти отверстия с нижнего этажа через проем в шахте... Просто там должно быть место для такой операции (всунуть руку с баллоном).
Вот если вы забьете в проект стояки выполненные кассетами из металлических труб нормальных диаметров, то монтажники вам "спасибо!" скажут точно!
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 29 Січень 2019, 15:48:39
Вот если вы забьете в проект стояки выполненные кассетами из металлических труб нормальных диаметров, то монтажники вам "спасибо!" скажут точно!
Ну и глупый вопрос? Неужели кабель засовывать в металическую трубу легче чем прокладывать его по лоткам?
Ок, кабель 5х70 идет в металической трубе (или по лотку) и заходит в щит. Он должена заходить через сальник? Как его разделывают? Что там должно быть дальше (в щите)?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 16:11:22
Он должена заходить через сальник? Как его разделывают? Что там должно быть дальше (в щите)?
Нет конечно! Посмотрите мой альбом (выше ссылка). Концы труб заходят на 3-5 см в щит (и сверху и снизу). Просто у меня в альбоме ЩЭ встраиваемого типа, а в навесном исполнении в ЩЭ выполняются прямоугольные отверстия под размер кассеты (она тоже должна быть прямоугольного сечения. Главное: не пропустите момент с этими вырезами в корпусе ЩЭ - кассету нужно крепить к бетонной стене как-то! Кто-то забивает отрезки арматуры в бетон и к ним приваривает кассету, кто-то прижимает кассеты швеллерами на шпильках к бетонной стене (я предпочитаю этот вариант)... От соосности стояка кассет и вырезов в ЩЭ ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит процесс затягивания стояковых кабелей в трубы.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 29 Січень 2019, 16:26:30
Ну и глупый вопрос? Неужели кабель засовывать в металическую трубу легче чем прокладывать его по лоткам?
С одной стороны легче конечно по лоткам (особенно лестничным)... Как вы герметизацию сделате при проходе межэтажного перекрытия в случае лестничных лотков? Закроете лоток крышкой, после прокладки всех кабелей и задуете отверстие между лотком и крышкой из этажного щита? Представьте, что придется добавить пару кабелей в стояк (еще не было такого, чтобы что-то не появилось нового или забытого в проекте)... А шахта уже заложена кирпичом... К крышке доступа нет... Кабель внутри лотка не закрепить... Грамотные монтажники всегда одну перекладину лестничного лотка в щит заведут чтобы кабель не висел всем своим весом потом на корпусе шкафов (крепить ведь кабель можно будет только к самому ЩЭ, если к лотку нельзя!)... Но тогда с высотой установки ЩЭ нужно играться... Да и лотком в отверстие щита попасть еще нужно СООСНО по всей вертикали стояка (для этого отверстия нужно пробивать по отвесу сверху-вниз ... Поверьте: монтажникам некогда этими измерениями на стройке заниматься! Вот и переделывают потом по 20 раз работу... Или косяки оставляют.
Мое мнение: самое надежное и правильное выполнение стояков кассетами из металлических труб. Для каждой трубы распишите номер группы и тип кабеля только! А представьте если в одном стояке еще нужно прокладывать кабели LS и FRLS.... Тогда, чтобы уйти от второго лотка в стояке, трубы вам сказкой покажутся! Вкинуть кабели в трубы монтажникам ващще не сложно. Вот пожильно затянуть стояк без перекручивания жил - нужен опыт!
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 29 Січень 2019, 22:50:38
Мое мнение: самое надежное и правильное выполнение стояков кассетами из металлических труб.
Удобненько, да; жаль, прокладка в металлических трубах через междуэтажные перекрытия не допускается.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 30 Січень 2019, 05:00:36
my_move, вот это поворот!!! :D А ссылочку дадите откуда такая инфа? А то я столько знаю нарушителей, что пальцев рук и ног не хватит!
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Jmen від 30 Січень 2019, 09:35:37
Смотрел чертеж... Непонятно зачем один лишний фазный "орех"? Место для прокладки кабелей на квартиры нужно предусматривать сразу при изготовлении щита (лучше за панелью с приборами учета). Отходящие (со 2 и 4 клеммы счетчиков) провода лучше выполнить в заводских условиях, при изготовлении щита (вывести на 30 клемм (L N PE) для 10 квартир (снизу на панели с приборами учета). К этим клеммам и подключить красиво 10 отходящих на квартиры кабелей. Если подключать эти кабели к приборам учета (непосредственно на 2 и 4 клеммы), то места вам точно не хватит - монтажники на стройке так красиво кабели не выложат.
Если в стояковом отсеке мало места, то можно попробовать брать на отпайку к автоматам не все три фазы, а только одну из трех (а на следующем этаже брать другую и т.д.). Еще мне интересно, где проложены будут стояки освещения МОП, лифтов, и многого другого силового оборудования ? Эти стояки (шахты с этими стояковыми кабелями) разделены в проекте?

это не монтажный чертеж, условное расположение оборудования, для определения габаритов этажного щита и выдачи задания на завод производитель.
Для других сетей резались отдельные штробы
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Jmen від 30 Січень 2019, 09:39:17
Если в стояковом отсеке мало места, то это, извините, проёсчет проектировщика, ниши для стояка и щита выполняются по заданию раздела ЭТР. тоже посмотрел схему, схема не соответствует компоновке, перед однофазным счетчиком должен стоять 2х полюсный автомат

к сожалению я не вкурсе кто выдавал задание на ниши, и почему именно такое решение было принято.

перед однофазным счетчиком должен стоять 2х полюсный автомат
подскажите пожалуйста пункт ДБН где это требуется.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Jmen від 30 Січень 2019, 09:41:00
Jmen, еще один момент на схеме автомат на 32А, а в таблице указано 25А при расчетном токе 23А, нет, косяки, помарки и описки бывают у всех, но... извините это говорит не столько о грамотности ГИПа, сколько о компетенции и отношении к работе проектировщика

Возможно и так, а возможно 25А это указан  вводной автомат в квартирном щите :)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 30 Січень 2019, 11:12:54
подскажите пожалуйста пункт ДБН где это требуется
Когда-то давно получил замечание экспертизы, раньше это было в ПУЭ, перелистал, не нашел  :'(, видимо уже отменили. Но на схемах этажных щитов заводской сборки продолжают показывать 2х полюсный аппарат (у меня в доме стоят пакетники)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: grossel від 30 Січень 2019, 11:27:57
Этажность здания?
Количество квартир на этаже?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Jmen від 30 Січень 2019, 12:49:01
(у меня в доме стоят пакетники)

у меня на этажах еще пробки стоят :)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 30 Січень 2019, 13:14:05
у меня на этажах еще пробки стоят
пробки и пакетники имеют разное назначение
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Бригадир від 30 Січень 2019, 14:02:58
Давно не заходил на форум, но через 8 лет новосозданные проектировщики задают одни и те же вопросы. :slap:
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Jmen від 30 Січень 2019, 14:56:23
пробки и пакетники имеют разное назначение

ну, круто! я вроде бы не спрашивал за разницу между пакетником и пробкой.)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 30 Січень 2019, 16:09:34
Этажность здания?
Количество квартир на этаже?
7 этажей. Квартиры начинаются с 2 этажа.
12 квартир на этаж. 2 щита по 6 счетчиков. На 7 этаже 6 квартир и 2 щита по 3 счетчика. Все трехфазные.
(https://i.gyazo.com/31d941cd08f56d11c39da422d3ff6390.png)
Схемы ВРУ во вложении.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Бригадир від 30 Січень 2019, 21:07:09
новосозданные проектировщики задают одни и те же вопросы. :slap:

http://eom.com.ua/index.php/topic,23810.msg165372.html#msg165372 (http://eom.com.ua/index.php/topic,23810.msg165372.html#msg165372)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 31 Січень 2019, 07:59:13
А ссылочку дадите откуда такая инфа? А то я столько знаю нарушителей, что пальцев рук и ног не хватит!
А мне бы вот хотелось узнать, откуда берется идея прокладывать электропроводку в отрезках стальных трубах сквозь междуэтажные перекрытия. Вам будет проще ответить, я-то теоретик, а вы - практик, сын опыта, вы знаете что делаете... ведь знаете?  ::)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 31 Січень 2019, 16:21:32
А мне бы вот хотелось узнать, откуда берется идея прокладывать электропроводку в отрезках стальных трубах сквозь междуэтажные перекрытия. Вам будет проще ответить, я-то теоретик, а вы - практик, сын опыта, вы знаете что делаете... ведь знаете?  ::)
Я это решение реализовал на практике лично (по проекту!), как минимум на четырех высотных жилых домах. И видел собственными глазами уже реализованных не моей фирмой, как минимум несколько десятков.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 31 Січень 2019, 16:33:39
Коллеги, я не спрашиваю как прокладывать кабель между этажами.
Мне интересно что должно быть в щите, что бы расключить стояк (кабель) 5х70 на 6 трехфазных счетчиков?
Зашел кабель 5х70 в щит. Что дальше там с ним должно произойти и какое оборудование там должно стоять что бы "правильно" и "красиво" разключить это кабель.
Нужен отдельный отсек щита для этого?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2019, 16:59:41
andery, так вроде uksusXIII на фото все прекрасно показал. Если от навесного щита уйти не получится, то нишу все рано нужно будет делать, (не знаю допускается ли в таких случаях гипсокартон), у нас были подобные решения (доделывали чужой проект), отрезки труб были только в перекрытии, то для облегчения прокладки кабеля снизу и сверху установили ревизионные лючки (монтажники все равно матюкались), Были случаи когда щит ставился в нишу с дверями, ниже и выше щита устанавливали съемные панели. Думаю будет проблематично протянуть через перекрытия и щиты целый кусок кабеля, наверное проще будет в щите установить винтовые клемы или если позволяет место шины на изоляторах и кабель прокладывать кусками от щита к щиту. Что касается гильз в полу, то они, с моей точки зрения, необязательны. В разных проектах были разные решения. Бывало выдавал задания на гильзы, были случаи когда выдавалось задание на прямоугольное отверстие в перекрытии, чем это все должно заделываться находится в компетенции конструкторов, но если этот вопрос беспокоит, то у ДКС (возможно не только у них) есть альбом типовых решений по противопожарным проходках, видел решения когда проем закладывался чем-то похожим на минвату.
А мне бы вот хотелось узнать, откуда берется идея прокладывать электропроводку в отрезках стальных трубах сквозь междуэтажные перекрытия.
my_move, так из ПУЭ и берется
https://enext.ua/upload/books/pueh-ukraina-2017.pdf
Quote (selected)
2.3.32 Усередині будівель КЛ можна прокладати безпосередньо по конструкціях будинків (у системі кабельних лотків і драбин та в коробах або трубах), у каналах,
блоках, тунелях, трубах, прокладених у підлогах і перекриттях, а також по фундаментах машин, у шахтах, кабельних поверхах і подвійних підлогах. Прокладати кабелі транзитом через будинки заборонено.
Quote (selected)
1.7.79 Не потребують приєднання до системи заземлення:
....
6 ) відкриті провідні частини електроустановок напругою до 1 кВ, які через незначні розміри (не більші, ніж 50 мм х 50 мм), або розташування не доступні для дотику, а їх з ’єднання з РЕ-провідником ускладнене чи ненадійне (наприклад, болти, металеві скоби, відрізки труб механічного захисту кабелів у місцях їхнього проходження через стіни і перекриття та інші подібні деталі, у тому числі металеві протяжні і відгалужувальні коробки площею до 10 0 см2 у разі схованих електропроводок)
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 31 Січень 2019, 21:32:58
Мне интересно что должно быть в щите, что бы расключить стояк (кабель) 5х70 на 6 трехфазных счетчиков? Зашел кабель 5х70 в щит. Что дальше там с ним...
Вы должно быть не в курсе, но конструированием разных-всяких НКУ (щитов) проектировщики уже лет двадцать как не занимаются. Вряд ли у кого-то из нынешних проектировщиков достаточно квалификации, чтобы советы вам давать.
А для ответвлений я обычно заказываю KE86.3 Ensto. Вроде не жалуются. За ответвлением автомат, за автоматом счетчик, за счетчиком выключатель, далее кабель в квартиру. Что там в квартире уже не интересно. Собственно, вопрос конструирования в том, чтобы разместить автомат-счетчик-выключатель как-то "поквадратнее", а потом эти шесть квадратов "поквадратнее" расположить в щите. Предусмотреть отдельный вертикальный и два горизонтальных ПВХ-канала для компактной прокладки проводов (кабелей), вязать жгуты в ХХI веке всё же неразумно. Типа всё.
...реализовал на практике лично (по проекту!), как минимум на четырех высотных жилых домах. И видел собственными глазами уже реализованных не моей фирмой, как минимум несколько десятков.
Ну, если все делают то, значит, делают правильно?  ::)
из ПУЭ и берется
А должно браться из ДБН В.1.1-7:2016 "Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровідних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим ніж нормований клас вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою ЕІ...". Вы удивитесь, но отрезки труб это даже близко не кабельные проходки.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 08:17:53
офф-топ
Вы должно быть не в курсе, но конструированием разных-всяких НКУ (щитов) проектировщики уже лет двадцать как не занимаются.
my_move, Вы должно быть не в курсе, но конструированием  разных-всяких НКУ (щитов) проектировщики НИКОГДА не занимались. Этим занимались производители НКУ, а проектировщики выбирали нужные схемы из каталога и заполняли опросные листы, которые входили в состав рабочей документации, Вы наверное это время не застали поэтому и не в курсе.
А должно браться из ДБН В.1.1-7:2016
т.е. Вы считаете что этот документ запрещает использование металлических гильз для прохода через стены и перекрытия? а ссылочку можна? Но причем здесь электрики? Чем и как заделывать отверстия решают конструкторы
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 01 Лютий 2019, 08:28:33
Ну, если все делают то, значит, делают правильно? 
Мне просто интересны ваши категоричные утверждения о том, что этого делать нельзя... Вы так смело кидаете такие фразы , основываясь на каких-то нормативах, или на том, что вы лично в проекты закладываете? Я например знаю, где найти норму, которая разрешает( даже предписывает!) выполнять именно такой способ прокладки. Когда вы делаете такие категоричные утверждения, я начинаю думать, что неправильно трактую нормы...
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: grun від 01 Лютий 2019, 08:35:16
Вы удивитесь, но отрезки труб это даже близко не кабельные проходки
Весь смысл кабельной проходки в том, чтобы залепить дырку в стене (полу) чем-то огнезащитным, чтобы ето что-то по огнестойкости было не меншьше чем основная стена (пол), чтобы пламя не распостранялось с одного этажа (помещения) в другое. Наверное если делать правильно, то резервные отрезки труб нужно заделывать огнезащитным составом, а при необходимости етот состав извлекается для прокладывания необходимых сетей
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 01 Лютий 2019, 08:35:32
Кстати пакет из стальных труб при проходе через перекрытие герметизируется просто бетоном. Никакая другая проходка ( ну разве что лоток с крышкой) не позволит сделать такую герметизацию. А если выполнить лотком с крышкой, то крышка останется уже несъемной! Вкинуть или сменить кабель в таком лотке ( в зависимости от рукожопости монтажников) может оказаться или непросто, или невозможно. А в случае пакета труб - запросто! В проект нужно забивать обязательно резервные трубы! Сечения и количество должны подбираться так, чтобы пакет приобрел прямоугольную форму. Поищу на работе пример из своих проектов - скину!
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 01 Лютий 2019, 09:49:57
my_move, Вы должно быть не в курсе, но конструированием  разных-всяких НКУ (щитов) проектировщики НИКОГДА не занимались.
Неужели слово "нестандартка" пришло к нам из японского языка и переводится как "блеск утренней росы на лепестках цветущей сакуры в лучах восходящего солнца"? "Нестандартка", двадцать лет тому назад и далее в глубь веков, стоила изрядно и проектировщики охотно (и повсеместно) занимались конструированием щитового оборудования нестандартной комплектации.
Так что не надо врать. Сугор, прекращайте врать.
Весь смысл кабельной проходки в том, чтобы залепить дырку...
Нет, смысл в том, чтобы кабельная проходка соответствовала требованиям ДСТУ Б В.1.1-8:2003. Пятнадцать лет существует документ, ..., пятнадцать лет, а разговоры про "залепить дырку бетоном" всё ещё в ходу.
пакет из стальных труб при проходе через перекрытие герметизируется просто бетоном
А почему бетоном, почему не пометом мелких грызунов?  :D
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 10:34:23
"Нестандартка"

 =-0 а это как? Пример привести сможете? я так понимаю, чтоВы лично этим занимались и у Вас даже четрежи сохранились... Проектировщики тут причем? Компановка щитов - это конструкторская документация. К готовым щитам должен прилагаться паспорт, в котором по мимо всего прочего должно быть указано согласно какого ТУ выполнено оборудование.
"Нестандартка", двадцать лет тому назад и далее в глубь веков, стоила изрядно и проектировщики охотно (и повсеместно) занимались конструированием щитового оборудования нестандартной комплектации.

20 лет назад это 1998-99 года? в то время проектировщики "халтурили" на разработке проектов подключения ларьков, кроме жилья в то время почти ничего не строилось да и жилья было не так уж и много. Да и не было нестандартной комплектации как таковой. И смысл "изрядно" платить за то что можно купить готовое? Все что нужно было - производилось на ЗЭМИ http://emko.ua/index.php/-1 (http://emko.ua/index.php/-1)
Нет, смысл в том, чтобы кабельная проходка соответствовала требованиям ДСТУ Б В.1.1-8:2003. Пятнадцать лет существует документ, ..., пятнадцать лет, а разговоры про "залепить дырку бетоном" всё ещё в ходу.

ДСТУ Б В.1.1-8:2003. Защита от пожара Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость Проектировщики и монтажники электрических сетей тут причем? Только потому что Вы увидели магическое слово КАБЕЛЬНЫЕ?  :D
Коллеги, я не спрашиваю как прокладывать кабель между этажами.

andery, раздели темы
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 01 Лютий 2019, 10:56:36
Проектировщики и монтажники электрических сетей тут причем? Только потому что Вы увидели магическое слово КАБЕЛЬНЫЕ?
Выбирая способ заделки отверстия для прохода кабельных сетей проектировщик должен руководствоваться не революционно-алкогольным правосознанием, а требованиями ДСТУ Б В.1.1-8:2003, то есть актуальной нормативной базы, так же как и и при выборе светильника для склада, так же что при выборе кабеля с буквами "нгд" или другими какими буквами. Любой другой образ действий для проектировщика суть задел на приключение на пятую точку.
Пример привести сможете?
Могу: щит на три пары вентиляторов дымоудаления, два по два притока, две противопожарных завесы и задание технолога на то, как это всё работает. Ни тогда, ни сейчас щита стандартной комплектации для такой комбинации было не найти. А заводы двадцатилетней давности и их конструкторские отделы просто схемы электрические принципиальные в работу не принимали. Хочешь такой нестандартный щит - будь добр предоставь заводу конструкторскую документацию. В полном объеме. Поэтому проектировщики и занимались конструированием нестандартного щитового оборудования. Это сейчас любая монтажная контора со слов дяди Васи безо всякой конструкторской документации прямо на стройке из купленого на базаре китайского барахла щиты лепит, а раньше был порядок.
Сугор, прекращайте врать.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 11:14:08
Выбирая способ заделки отверстия для прохода кабельных сетей проектировщик должен руководствоваться
my_move, в данном случае проектировщик электрических сетей ни чем не должен руководствоваться, способ заделки отверстия находится в зоне ответствености конструкторов
Могу:
Приведите. щит разработан 20 лет назад?
щит на три пары вентиляторов дымоудаления,
это щит автоматики, а речь в данном случае идет об этажном щите. Но тем не менее хочется взглянуть хотя бы на фрагмент конструкторской документации 20ти летней давности
Ни тогда, ни сейчас щита стандартной комплектации для такой комбинации было не найти.
а включить думалку и заложить вместо одного нестандартного щита несколько стандартных, слабо? Ящики управления типа Я5000 придумали не вчера...
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 01 Лютий 2019, 11:33:51
проектировщик электрических сетей ни чем не должен руководствоваться, способ заделки отверстия находится в зоне ответствености конструкторов
Неправда. Способ исполнения кабельной противопожарной проходки, т.е. способ заделки отверстия под проход кабелей с восстановлением противопожарной стойкости стены или перекрытия по окончании монтажа, целиком и полностью ответственность проектировщика раздела электрических сетей. Поскольку только он может соотнести размер отверстия и расположение кабелей в нем такое, которое можно правильно выполнить по ДСТУ Б В.1.1-8:2003. Надеюсь вы понимаете, что все прочие, не по ДСТУ Б В.1.1-8:2003 решения о заделке чреваты.
это щит автоматики
Нет, это и автоматика, и сила, и отчасти даже диспетчеризация. Собственно по этой причине он "нестандартка".
а включить думалку и заложить вместо одного нестандартного щита несколько стандартных, слабо?
Не слабо, а не нужно. Если под каждый пускатель отдельный щит городить, то площадей на щитовые не напасешся. Площади утекают и Заказчик ощущает эти потери достаточно остро, чтобы тратится на разработку компактных решений.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 11:57:36
ответственность проектировщика раздела электрических сетей.
где написано? ссылку
не по ДСТУ Б В.1.1-8:2003 решения о заделке чреваты.
Еще раз - ДСТУ Б В.1.1-8:2003. Защита от пожара Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость Этот документ не имеет никакого отношения ни к проектированию ни к монтажу электрических сетей.
Quote (selected)
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает требования к методу испытания кабельных проходок на огнестойкость при стандартном температурном режиме в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4.
Стандарт применяется для определения предела огнестойкости кабельных проходок.
Стандарт пригоден для целей сертификации.
т.е. этот стандарт предъявляет требования к испытаниям.
отчасти даже диспетчеризация
20 лет назад?  =-0 чертежи обещанные где?
Если под каждый пускатель отдельный щит городить, то площадей на щитовые не напасешся
Щиты управления должны стоять возле оборудования.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 01 Лютий 2019, 12:07:32
чертежи обещанные где?
Я вам ничего не обещал. Не надо так неудержимо врать. Да и не нужны они вам, зачем вам чертеж выполненный вручную, на элементной базе, которой давно уже нет, с особенностями под требования завода, который давно уже закрыт. Дурь какая-то.

Блин, написано же:
Quote (selected)
Стандарт применяется для определения предела огнестойкости кабельных проходок.
Стандарт пригоден для целей сертификации.
... вот из прошедших проверку по ДСТУ Б В.1.1-8:2003 конструкций кабельных проходок проектировщик и должен выбирать свою. Выбрать, а не выдумывать разную хрень про обмазку бетоном и задувку пенкой.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 12:29:47
Стандарт применяется для определения предела огнестойкости кабельных проходок.
Стандарт пригоден для целей сертификации.
т.е. испытания проводятся прямо на стройке? заделали отверстия, устроили "контролируемый" пожар... hmmmm :D
Вы хоть дальше названия удосужились прочитать? там речь идет о печах в которых проводят испытания.
Еще раз для безумно правдивых специалистов - этот стандарт для ЛАБОРАТОРИЙ в которых проводятся ИСПЫТАНИЯ
И еще раз, укажите документ в котором написано что в электрических разделах должны быть решения по заделке отверстий в конструкциях
Я вам ничего не обещал.
Могу:
Где? а написать можно что угодно
Да и не нужны они вам
Почему? мне интересно посмотреть какая была диспетчеризация в 1999 году.
под требования завода, который давно уже закрыт.
Дымоудаление? на заводе? =-0 20 лет назад?
Дурь какая-то.
действительно :D
А какие нормы требовали дымоудаление на промпредприятиях?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Бригадир від 01 Лютий 2019, 12:45:10
Если от навесного щита уйти не получится, то нишу все рано нужно будет делать, (не знаю допускается ли в таких случаях гипсокартон), у нас были подобные решения (доделывали чужой проект), отрезки труб были только в перекрытии, то для облегчения прокладки кабеля снизу и сверху установили ревизионные лючки (монтажники все равно матюкались), Были случаи когда щит ставился в нишу с дверями, ниже и выше щита устанавливали съемные панели. Думаю будет проблематично протянуть через перекрытия и щиты целый кусок кабеля, наверное проще будет в щите установить винтовые клемы или если позволяет место шины на изоляторах и кабель прокладывать кусками от щита к щиту.
Вот потому и нужно закладывать не кабель, а одножильный, многопроволочный провод. Да и сечение 70 квадратов многовато - лучше несколько стояков сделать с меньшим сечением. Я выше ссылку на пример давал, для высотного здания.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 13:03:07
одножильный, многопроволочный провод
Бригадир, ну раньше только так и делали. Потом появилось требование что провода должны быть нг, на сколько я помню, проводов типа ПВ3нг в то время еще не было вот и начали применять пятижильные кабели. Даже я, не будучи монтажником, понимаю, что подключать этажные щиты без разрыва жилы 5ти жильным кабелем, как минимум, не удобно. сейчас использую одножильные кабеля, т.к. наличие букв нг на ПВ3 вызывает некоторые сомнения, впрочем, возможно я ошибаюсь и ПВ3нг - действительно нг. Впрочем иногда и 5ти жильные кабели тоже использую, бывает такое что этого требует заказчик
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 01 Лютий 2019, 13:56:53
этот стандарт для ЛАБОРАТОРИЙ в которых проводятся ИСПЫТАНИЯ
... испытаний материалов и конструкций, результаты которых (испытаний) должны применяться при проектировании трасс инженерных коммуникаций в части сохранения стойкости сооружения при пожаре. Других вариантов узнать пригодность того или иного способа организации кабельных проходок для проектировщика не существует. Бред же про цементную стяжку для заделки - он бред и есть, поскольку есть документ, который предполагает что проектировщик обязательно предусмотрит заделку отверстий в стенах способом подтвержденным ДСТУ Б В.1.1-8:2003. То есть любой способ заделки отличающийся от способа подтвержденного ДСТУ Б В.1.1-8:2003 будет "косяком" проекта. А потом, если карты не лягут, источником вполне реальных проблем.
укажите документ в котором написано что в электрических разделах должны быть решения по заделке отверстий в конструкциях
Когда до вас дойдет смысл понятия "кабельная противопожарная проходка", вы сразу поймете, что её параметры может рассчитать только проектировщик раздела электрооборудования.
Почему? мне интересно
Я же писал: я вас развлекать не собираюсь. Вам интересно - идите в техническую библиотеку и там изучайте историю вопроса. Никто за вас этого делать не обязан.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 14:25:59
её параметры может рассчитать только проектировщик раздела электрооборудования.

my_move, в каком документе приведена методика расчетов? Я так понимаю, что Вы такие расчеты делаете постоянно, можно хоть глазком глянуть?
... испытаний материалов и конструкций, результаты которых (испытаний) должны применяться при проектировании трасс инженерных коммуникаций в части сохранения стойкости сооружения при пожаре.

Это написано в этом документе http://profidom.com.ua/v-1/v-1-1/2217-dstu-b-v-1-1-82003-zashhita-ot-pozhara-kabelnyje-prohodki-metod-ispytanija-na-ognestojkost? (http://profidom.com.ua/v-1/v-1-1/2217-dstu-b-v-1-1-82003-zashhita-ot-pozhara-kabelnyje-prohodki-metod-ispytanija-na-ognestojkost?) в каком пункте?
То есть любой способ заделки отличающийся от способа подтвержденного ДСТУ Б В.1.1-8:2003

Когда до Вас дойдет смысл написаного в  ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Вы сразу поймете, что в документе речь идет об ИСПЫНАНИЯХ, в документе нет ни единого слова о "способах заделки"
я вас развлекать не собираюсь.

Ну тогда и поучать не стоит. А если действительно хотите научить, то не съезжайте, а представьте пример как правильно, уверен, что многие Вам скажут спасибо. В противном случае - все это пустой треп и балобольство.
И все таки хотелось узнать какой документ в 1999 году требовал устройства дымоудаления на промпредприятиях? или опять балобольство?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: my_move від 01 Лютий 2019, 15:52:31
И все таки хотелось узнать какой документ в 1999 году требовал устройства дымоудаления на промпредприятиях? или опять балобольство?
У вас точно поехала крыша: нигде выше не сказано ни слова о дымоудалении на промпредприятиях (сказано было, что завод под требования которого разрабатывалась конструкция щита дымоудаления давным-давно закрылся, и потому в настоящих условиях схема щита интереса не представляет).
Это написано в этом документе
Нет, в этом ... из ДБН В.1.1-7:2016 "Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровідних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежні перешкоди має бути не меншим ніж нормований клас вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою ЕІ...". То есть любое отверстие под инженерные коммуникации требует не просто заделки, а проходки, которая бы восстанавливала огнестойкость конструкции, а что такое проходка можно посмотреть в ДСТУ Б В.1.1-8:2003, а посмотрев уточнить какие материалы и какие конструкции из этих материалов какому ЕІ соответствуют. Узнав какие сослаться на это в проекте, а не разглагольствовать про бетонную замазку промеж ржавых труб.
в каком документе приведена методика расчетов?
Прилагается к выбранному вами способу организации кабельной противопожарной проходки (которая же прошла испытания по ДСТУ Б В.1.1-8:2003). Как выберете - так и узнаете как считать.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 16:59:14
Нет, в этом ... из ДБН В.1.1-7:2016
Ну и...?  hmmmm Какое отношение данный документ имеет к проектированию электрических сетей? Или в ДБН-23 есть ссылка на этот документ?
И вот что странно: за 15 лет существования ДСТУ Б В.1.1-8:2003 выполнил не один десяток проектов, которые проходили различные экспертизы в т.ч. у пожарников и ни разу не получал замечаний за отсутствие в проекте противопожарных кабельных проходок. Были другие замечания, но проходки никто не заставлял делать.
завод под требования которого разрабатывалась конструкция щита дымоудаления
А зачем заводу щит дымоудаления? Или это был завод ЗЭМИ, сотрудники (конструктора) которого не могли разработать документацию? Или Вы заводом называете конторы типа "Гараж ЛТД" которых в то время было немеряно. И все равно интересно на счет диспетчеризации 20 лет назад
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 01 Лютий 2019, 17:49:03
Похоже мы очень удалились от темы... Автору топика  andery нужна МОНТАЖНАЯ схема ЩЭ. Я выше привел свои соображения,
Смотрел чертеж... Непонятно зачем один лишний фазный "орех"? Место для прокладки кабелей на квартиры нужно предусматривать сразу при изготовлении щита (лучше за панелью с приборами учета). Отходящие (со 2 и 4 клеммы счетчиков) провода лучше выполнить в заводских условиях, при изготовлении щита (вывести на 30 клемм (L N PE) для 10 квартир (снизу на панели с приборами учета). К этим клеммам и подключить красиво 10 отходящих на квартиры кабелей. Если подключать эти кабели к приборам учета (непосредственно на 2 и 4 клеммы), то места вам точно не хватит - монтажники на стройке так красиво кабели не выложат.
Если в стояковом отсеке мало места, то можно попробовать брать на отпайку к автоматам не все три фазы, а только одну из трех (а на следующем этаже брать другую и т.д.). Еще мне интересно, где проложены будут стояки освещения МОП, лифтов, и многого другого силового оборудования ? Эти стояки (шахты с этими стояковыми кабелями) разделены в проекте?
чем улучшить существующую монтажку, но ракции не увидел... Может обсудим? ;)
Я предложил лишь часть улучшений! Для понимания, как лучше организовать кабельный отсек, мне нужно понимать какие еще кабели будут проходить в шахте, кроме стояков питающих квартиры! Это ОЧЕНЬ влияет на размеры ниши и самого ЩЭ.
Во вложении обещанная схема раскладки труб в шахте. Прошу пардону (пытался стереть в Адобэ акробате информацию о проектировщиках этого листа и повредил некоторые данные), если нужно качество, могу скинуть в личку в двж).
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 01 Лютий 2019, 17:51:32
Цитата: uksusXIII от 29 Январь 2019, 16:26:30

    Мое мнение: самое надежное и правильное выполнение стояков кассетами из металлических труб.


Удобненько, да; жаль, прокладка в металлических трубах через междуэтажные перекрытия не допускается.
  my_move,  вы так и не ответили откуда вы ЭТО взяли?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 01 Лютий 2019, 17:53:05
uksusXIII,  :thumbsup: человек не видит разницы между электриком и автоматчиком

вы так и не ответили откуда вы ЭТО взяли?
как от куда? из ДСТУ Б В.1.1-8:2003  :D
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 02 Лютий 2019, 09:43:38
Случайно в инете наткнулся на такое исполнение.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 02 Лютий 2019, 11:23:47
andery, по моему, это не твой случай. На сколько я понял это дом небольшой этажности, счетчики на все квартиры стоят на 1м этаже. Красные трубы не предназначены для прокладки в помещениях, они для грунта, наружный слой - ПЕ - он горюч
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 02 Лютий 2019, 15:53:19
А где вы тут видите шахту стояка??? На фото явно котедж!
Красные трубы не предназначены для прокладки в помещениях, они для грунта, наружный слой - ПЕ - он горюч
Поддерживаю! Не один технадзор не пропустил бы проход через междуэтжное перекрытие без металлической гильзы, или без короба (во всяком случае в Питере - точно).
Да и количество счетчиков - явно не ваши 10 шт! Хотя идея установить два стандартных этажных щита по 5 приборов учета весьма интересна! При этом слаботочный отсек стандартного ЩЭ использовать в качестве кабельного отсека!
Ваша задача выдать заводу-изготовителю щита задание на максимальное количество работ по прокладке и расключению цепей до и после прибора учета! Монтажники, в условиях стройки, красиво и ровно не упакуют кабели в жгуты, поэтому я и предложил скрывать кабели, отходящие на квартиры за панелью (или ДИН-рейками) с приборами учета (только представьте себе пучок их 10 шт гофр Д-25!) и подключать каждый кабель со своих трех клеммников (L N PE).
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: CC19 від 02 Лютий 2019, 20:32:07
Не один технадзор не пропустил бы проход через междуэтжное перекрытие без металлической гильзы
На твоих фото - ПВХ-трубы. Не понял, тебя еще заставляли и металлические гильзы закладывать?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 02 Лютий 2019, 20:36:15
На твоих фото - ПВХ-трубы. Не понял, тебя еще заставляли и металлические гильзы закладывать?
ЭТИ ПВХ трубы появились вместо металлических! ;) Проход через перекрытия только в шахте допустили без металлических гильз. Но само появление в шахте ПВХ труб вас не смущает?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: CC19 від 02 Лютий 2019, 21:16:39
Но само появление в шахте ПВХ труб вас не смущает?
Нет, а что не так? Я не вижу запрета на применение ПВХ-труб которые отвечают требованиям к нераспространению горения, или я что-то упустил?
andery, извини, опять ушли от темы... :-[

Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 02 Лютий 2019, 21:51:50
Я не вижу запрета на применение ПВХ-труб которые отвечают требованиям к нераспространению горения, или я что-то упустил?
сейчас поищу... помню жаркая полемика была по этому поводу...
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 02 Лютий 2019, 23:01:17
Да нету никакого запрета на ПВХ, гильзы из стальных труб - уже архаика. Несколько раз когда выдавал задания конструкторам они говорили что им проще сделать прямоугольное отверстие чем гемороиится с обрезками труб, и заделывать потом тоже проще. На сколько я понимаю стальные гильзы актуальны для панелей заводского изготовления
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 03 Лютий 2019, 09:47:42
Ну мне, по большей части, ПВХ не нравились из-за хрупкости...  :-[
А вообще смысл претензий к ПВХ трубам в шахте был в их огнестойкости, насколько я помню... Типа ( например кабель на лифт пожарных подразделений) мы сознательно прокладываем в кабеленесущих, которые такую огнестойкость не обеспечивают. Не могу найти норму из-за которой был сыр-бор...
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 04 Лютий 2019, 10:18:01
ndery, извини, опять ушли от темы...
Да я уже и напрягаюсь  :D
Если я правильно понял, заказчик хочет собственными силами, (с помощью своих электриков) сделать расключку в этих этажных щитах.
Постараюсь настоять, что бы заказывал щиты уже в сборе.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 04 Лютий 2019, 11:07:57
andery, я еще раз пересмотрел схему ВРУ, и мне не понятно зачем в один ЩЭ заводить 2 стояка (зачем усложнять себе и людям жизнь)? По моим расчетам получается, что на ВВГ 5х70 (Iдоп - 180А) смело можно подключить 2 ЩЭ (4 квартиры - 18кВт, 8 квартир - 16кВт), Рр=67,84, Ір=112А
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 04 Лютий 2019, 11:35:43
Сугор, все расчеты приведены на схеме, на стояке написана формула. Не понятно как ты считал.
Квартиры с электроотоплением.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 04 Лютий 2019, 11:39:40
Общался с монтажником.

Предложил вариант с кабельными ответвителями, но монтажник, говорит что отходящие контакты у них какие-то слабые и там кабель греется.

Остановились на варианте с шинами, как у uksusXIII.

Но на одном из предыдущих объектов они так сделали (с шинами), и кто-то с обленерго сказал, что так не правильно, но так и не смог объяснить почему.

Поэтому хотят иметь чертеж от проектировщика, что бы быть подстраховным.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 04 Лютий 2019, 11:43:03
Раз мы уже разговариваем на вольные темы.
Монтажник предложил пустить общий Пе на все этажи 1х70, а питающие кабеля взять 4х70. Тыкните в пункт норм где пишет, что этого нельзя делать.
Заранее благодарен.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 04 Лютий 2019, 12:02:53
andery, извини, забыл про отопление. Ну тогда 1 ЩЭ - 1 кабель, 6 и 7 этажи нормально садятся на 5х70
Монтажник предложил пустить общий Пе на все этажи 1х70, а питающие кабеля взять 4х70. Тыкните в пункт норм где пишет, что этого нельзя делать.
Да нет такого запрета, нормы допускают общий РЕ, сейчас попробую найти
И еще один момент: на ВРП2 ТТ меньше расчетного тока, как по мне, можно немного увеличить косинус, сомневаюсь, что при работающем электроотоплении и плитах он будет таким низким
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: CC19 від 04 Лютий 2019, 12:14:12
2.3.49 Для мережі змінного струму напругою до 1 кВ та мережі постійного
струму напругою до 1,5 кВ кількість жил у кабелі вибирають відповідно до вимог
глави 1.7 цих Правил, залежно від системи заземлення мережі та захисту від ураження електричним струмом.
У чотири- і п'ятипровідних мережах змінного струму напругою до 1 кВ
необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та
РЕ-провідники окремо від фазних провідників заборонено
. У системі заземлення
TN-C допускається застосовувати трижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці
з використанням їхньої оболонки як РЕN-провідника, за винятком установок, у
яких за нормальних умов експлуатації струм у РЕN-провіднику становить понад
75 % допустимого тривалого струму фазного проводу. У системі заземлення TN-S
дозволено застосовувати чотирижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці із
використанням їхньої оболонки як РЕ-провідника.
Дозволено також виконувати чотири- і п'ятипровідну мережу змінного струму
напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в
спільному лотку, коробі чи трубопроводі
, якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: Сугор від 04 Лютий 2019, 13:16:34
Quote (selected)
1.7.140 Якщо PE-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз треба визначати з урахуванням:
– провідності фазних провідників того кола, в якому вона є найбільше;
– найбільшого значення добутку I2·t в цих колах.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 04 Лютий 2019, 22:00:00
Остановились на варианте с шинами, как у uksusXIII.

Но на одном из предыдущих объектов они так сделали (с шинами), и кто-то с обленерго сказал, что так не правильно, но так и не смог объяснить почему.
На моих фото нет фальшпанели, которая эти шины потом закрывает (она снята для фото!)! Это и могло не понравиться облэнерго.
Смотрите на фото, как выглядит ЩЭ с закрытой панелью!
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: andery від 06 Лютий 2019, 09:00:53
uksusXIII, а есть чертежи этого щита?
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 06 Лютий 2019, 16:54:39
uksusXIII, а есть чертежи этого щита?
Он ведь не подходит вам - он без счетчиков! Ща поищу, что было... Может в почте сохранились.
Назва: Re: Расключка стояка 5х70 в этажном щите на 6 кваритр (различные варианты)
Відправлено: uksusXIII від 06 Лютий 2019, 19:03:16
andery, нашел в почте счета от компании изготовителя этих ЩЭ. Оболочки были индивидуального изготовления. Насколько я помню - они переделывали стандартный щит (завтра узнаю чья оболочка) под наши требования (шинки для распределения нагрузок и расключения проходных кабелей стояка).