Відправлено: Orthodox від 05 Листопад 2014, 10:46:45
Здравствуйте, коллеги!
1) Допускается ли прокладка линий питания ландшафтного освещения (ну там LED-светильники, подсвечивающие всякие клумбы, камни и прочие деревья) в пучках в пластиковых трубах?
Хочу применить двухстенную гофру из полиэтилена пр-ва ДКС (которая предназначена для прокладки КЛ до 10кВ в грунте) для обычных участков и делать переходы под дорогами, дорожками и т.д. в асбоцементной "сотке" (можно пропустить гофру d=80 мм в а/ц трубу d=100 мм). Можно прокладывать в одной трубе до 15 линий питания? Кабель ВВГ 3х2,5.
2) Если это частная территория (коттеджи, СПА) и прокладка КЛ осуществялется в пластиковых трубах - нужны ли такие защитные меры как слой кирпича, сигнальная лента или что-то в таком роде?
Назва: Re: Прокладка линий ландшафтного освещения в пластиковой двухстенной гофре
Відправлено: grossel від 05 Листопад 2014, 12:40:21
1. Разрешается совместный монтаж в одной трубе из негорючено материала нескольких групп одного вида освещения, с общим количеством проводов не более 12 (без учета контрольных цепей).
2. В местах частых раскопок необходима защита от механических повреждений любым из известных способов защиты при монтаже кабелей в траншее, во всех остальных случаях, при отсутствии угрозы механического повреждения, с монтажом сигнальной ленты поверх прокладываемой линии на расстоянии 250 мм.
Назва: Re: Прокладка линий ландшафтного освещения в пластиковой двухстенной гофре
Відправлено: SKIner від 26 Грудень 2018, 12:13:04
1. Разрешается совместный монтаж в одной трубе из негорючено материала нескольких групп одного вида освещения, с общим количеством проводов не более 12 (без учета контрольных цепей).
2. В местах частых раскопок необходима защита от механических повреждений любым из известных способов защиты при монтаже кабелей в траншее, во всех остальных случаях, при отсутствии угрозы механического повреждения, с монтажом сигнальной ленты поверх прокладываемой линии на расстоянии 250 мм.
Grossel, можете скинуть ссылку на пункт ПУЭ, который допускает такую прокладку сетей одним пучком в трубе
Назва: Re: Прокладка линий ландшафтного освещения в пластиковой двухстенной гофре
Відправлено: uksusXIII від 28 Грудень 2018, 23:34:57
Разрешается совместный монтаж в одной трубе из негорючено материала нескольких групп одного вида освещения, с общим количеством проводов не более 12
ПУЭ 2.1.15.
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Назва: Re: Прокладка линий ландшафтного освещения в пластиковой двухстенной гофре
Відправлено: uksusXIII від 28 Грудень 2018, 23:47:36
ВСН 59-88-12. Глава 12 Устройство внутренних электрических сетей. п.12.17.

В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной
 
конструкции здания, на одном лотке допускается совместная прокладка:

линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;

линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);

силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;

цепей, питающих сложный светильник;

осветительных сетей напряжением до 42 В с цепями напряжением до 380 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубку;

цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей);

питающих линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.

Разрешается прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного и эвакуационного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников.
Назва: Re: Прокладка линий ландшафтного освещения в пластиковой двухстенной гофре
Відправлено: Alexandrrr від 08 Січень 2019, 08:43:09
Нужно ли включать светильники эвакуационного освещения в случае пожара в России?

См. п. 7.6.1 СП 52.13330.2016