Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: NeON2K
« : 22 Червень 2011, 15:16:45  »

Недавно опять понадобился сбор информации и я накропал свой "сборный" запрос исходных данных. Выкладываю тут, может кому и пригодится ;)

Запрос исходных данных Электротехнический раздел

Новый объект
В соответствии с ПУЭ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации по строительству предприятий, зданий и сооружений», М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации» и требованиями других действующих нормативных материалов (технологические нормы, государственные стандарты, инструкции, циркуляры) для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
•   краткое описание технологического процесса;
•   генеральный план объекта с указанием зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, их назначения;
•   генеральный план с указанием места расположения электрощитовой и ТП;
•   перспектива развития объекта (направление расширения по генплану);
•   очередность строительства зданий и сооружений объекта;
•   архитектурно-строительные и технологические чертежи зданий и сооружений с перечнем электропотребителей проектируемого объекта, с указанием точек подключения, их технических данных и заданием на проектирование;
•   режим работы каждого здания (цеха) и сооружения  объекта (количество смен, число часов работы в каждую смену, число часов работы в год);
•   годовое число часов работы предприятия;
•   чертежи металлических конструкций, технологические планы и разрезы;
•   требуемая степень бесперебойности питания потребителей электроэнергии;
•   рекомендации и требования по управлению и блокировкам;
•   категория по степени надежности электроснабжения потребителей;
•   технические условия энергосистемы или другого источника питания с разрешением на присоединение с указанием срока действия технических условий;
•   сторонние потребители, которые следует питать от подстанций объекта. Для каждого потребителя с учетом перспективного развития: установленная и потребляемая мощности (активная и реактивная нагрузки), категория по надежности электроснабжения, количество питающих линий, способ канализации, длина трассы, сечение линий и направление подвода их, требования к коммерческому учету расхода электроэнергии;
•   структурная схема источника питания, на которой указано: мощность источника ко времени пуска объекта в эксплуатацию и при полном его развитии, план  ввода мощностей по годам, технические данные основного электрооборудования на линиях, предназначенных для питания объекта, характеристика в отношении надежности электроснабжения, наличие третьего независимого источника, уровень эксплуатационного напряжения, отклонения эксплуатационные частоты тока; наличие потребителей, получающих питание по ВЛ электропередачи; максимально возможное количество питающих линий для объекта; способ канализации; длина трассы; сечение линий и направление их подвода;
•   токи трехфазного КЗ на шинах источника, от которых производится питание объекта для максимального и минимального режимов энергосистемы и для двух периодов: пуска в эксплуатацию объекта и при полном развитии энергосистемы. Действующее значение периодической составляющей в начальный период, кА через 0,2 с, кА., установившееся значение , кА;
•   схема нейтрали источника питания: эффективно-заземленная, через реакторы и т.д.; изолированная;
•   ток однофазного КЗ на землю на шинах источника для максимального и минимального режимов энергосистемы;
•   характеристика релейной защиты на питающих линиях со стороны источника и максимально-возможная уставка времени защиты;
•   реактивная мощность, передаваемая в сеть объекта при максимальном и минимальном режимах энергосистемы;
•   согласие энергосистемы на ремонт силовых трансформаторов и высоковольтных электродвигателей, устанавливаемых на объекте;
•   согласие энергосистемы на маслохозяйство для маслонаполненного электрооборудования, устанавливаемого на объекте;
•   условия электроснабжения на период строительства. Потребляемая мощность для нужд строительства.... кВт;
•   устройство автоматической частотной разгрузки. Количество категорий, (уставка по частоте и времени);
•   устройство автоматического повторного включения. Характер устройства;
•   релейная защита;
•   качество электроэнергии;
•   уровень компенсации реактивной мощности;
•   данные об атмосферных загрязнениях, о климатических условиях в районе размещения сооружений (интенсивности грозовой деятельности, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т.п.), характеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода почвы, уровня грунтовых вод на территории строительной площадки;
•   удельное электрическое сопротивление грунта (Ом?м) в местах расположения объектов;
•   характеристика среды во всех помещениях зданий (влажное, сырое, пыльное и т.д.);
•   наличие и месторасположение взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях зданий и сооружений с указанием категорий помешений по взрывопожарной и пожарной опасности;
•   протокол разделения работ по электротехническому разделу сантехсистем, насосных станций и пр. между проектными организациями (если это имеет место);
•   исходные данные для электрообогрева технологических трубопроводов (если это необходимо);
•   границы предзаводской площадки, которые должны быть включены в освещение территории объекта (участок подъездной дороги);
•   специальные требования к электрическому освещению в зданиях, сооружениях и территории объекта;
•   указания, где требуется местное освещение;
•   сведения о технических данных опор в районе строительной площадки для наружного освещения. Рекомендуемый материал для опор;
•   подтверждение о возможности использования железобетонных фундаментов зданий и сооружений в качестве заземлителей и железобетонных колонн в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников для каждого здания и сооружения;
•   объем диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения и управления электрическим освещением территории. Расположение диспетчерского пункта в пунктах управления электрическим освещением территории;
•   необходимость сети пониженного напряжения, например, для электрифицированного инструмента и других целей, а также сети частотой, отличной от 50 Гц;
•   требования гражданской обороны.

Реконструированный или расширяемый объект
Для реконструированного или расширяемого объекта на стадии Проект решаются вопросы использования существующего электрооборудования и электрических сетей. Для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
•   исполнительная схема электроснабжения с данными по загрузке трансформаторов, электрооборудования, питающих сетей (секций шин, магистралей и пр.) в зданиях и сооружениях;
•   расположение главной понижающей подстанции, распределительных пунктов 6, 10, 35 кВ, трансформаторных и преобразовательных подстанций и других электропомещений в зданиях и сооружениях и на территории объекта;
•   расположение тоннелей, каналов, блоков, траншей для межцеховых кабельных сетей на территории объекта и блоков, тоннелей и каналов в зданиях;
•   расположение кабельных эстакад и галерей на территории объекта;
•   расположение подземных баков маслоуловителей для аварийного слива масла от маслонаполненного электрооборудования на территории объекта;
•   расположение прожекторных мачт и определение сторон дороги для размещения опор электрического освещения территории;
•   расположение на крыше здания молниеприемной сетки и площадок для прожекторов;
•   расположение отдельно стоящих молниеотводов;
•   классификация по ПУЭ взрывоопасных и пожароопасных зон, их размеры и месторасположение в зданиях и сооружениях;
•   классификация по ПУЭ категорий электроприемников по надежности электроснабжения в зданиях и сооружениях. При наличии электроприемников особой группы I категории - какие технологические решения приняты для обеспечения надежности их электроснабжения (водонапорные башни, агрегаты с неэлектрическим приводом и др.);
•   расположение шинопроводов питающих и распределительных сетей в зданиях;
•   расположение сетей пониженного напряжения и сетей с частотой, отличной от 50 Гц;
•   расположение зон для трасс крупных потоков кабелей, прокладываемых открыто на конструкциях в зданиях и сооружениях;
•   справка о техническом состоянии трансформаторов, электрооборудования и питающих сетей в зданиях, подвергающихся реконструкции или расширению;
•   расположение главных троллеев для кранов в зданиях и на открытых эстакадах на территории объекта;
•   наличие альтернативных источников электроснабжения, их месторасположение, характеристики;
•   предполагаемая организация чистки светильников в зданиях (мостики, площадки, с мостовых кранов и т.д.). Необходимость в специальном помещении для хранения и чистки светильников.

 
 
Список источников информации

1.   ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003
2.   СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
3.   СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
4.   СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
5.   СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
6.   РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
7.   ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники
8.   ТП 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок
9.   ГОСТ Р 50571.15-97 Выбор и монтаж электрооборудования
10.   Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
11.   М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации»
Автор: UR5EPM
« : 16 Червень 2010, 11:01:48  »

Автор: NeON2K
« : 16 Червень 2010, 10:56:54  »

Цитата: UR5EPM
http://pmp-kontakt.ru/load/m788_1078/2-1-0-860

исправил ссылку
Автор: UR5EPM
« : 16 Червень 2010, 10:47:09  »

NeON2K, если Вас интересует M788-1078 см. http://pmp-kontakt.ru/load/m788_1078/2-1-0-860
Желаю удачи!
P.S. Много интересных документов http://pmp-kontakt.ru/load/2
Автор: tuilri
« : 02 Грудень 2009, 16:35:03  »

Цитата: Electrician
можно заказчику предложить дилемму - или меряйте сопротивление грунта и давайте протокол или смиритесь с повышенным содержанием металлического профиля в грунте вашей стройплощадки (и соответственно, более дорогим контуром).
:thumbsup: логично!
Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2009, 13:45:21  »

Цитата: tuilri
Ну посмотрел разрез грунтов и что?
ориентироваться на худший вариант, а что еще можно сделать? можно заказчику предложить дилемму - или меряйте сопротивление грунта и давайте протокол или смиритесь с повышенным содержанием металлического профиля в грунте вашей стройплощадки (и соответственно, более дорогим контуром).
Автор: tuilri
« : 02 Грудень 2009, 12:36:21  »

Цитата: Electrician
я стараюсь требовать - обычно у заказчика есть геология (не сопротивление конечно) и разрез грунтов можно посмотреть
Ну посмотрел разрез грунтов и что? Для суглинка разброс удельных сопротивлений 40-150
Автор: devchonka
« : 02 Грудень 2009, 12:02:56  »

Цитата: Леонідович
згідний з Roman3R.
но не все есть  ::)


Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2009, 11:21:28  »

Цитата: tuilri
А кто-то требует у заказчика разрез грунтов или удельное сопротивление грунтов?
я стараюсь требовать - обычно у заказчика есть геология (не сопротивление конечно) и разрез грунтов можно посмотреть
Автор: tuilri
« : 02 Грудень 2009, 10:56:05  »

А вот интересно. А кто-то требует у заказчика разрез грунтов или удельное сопротивление грунтов? Ведь для правильного расчета контура заземления нужно знать не приблизительное ( для суглинка 40-150 Ом*м) а точное удельное сопротивление грунта!
Автор: NeON2K
« : 08 Липень 2009, 12:37:38  »

Я тут провел собственное расследование и "обследование интернета" и вот , что я нашел (может кому пригодится):
Министерством юстиции Российской Федерации (письмо от 23.01.2003 N 07/685-ЮД) отказано в государственной регистрации постановлению Минстроя России от 30.06.96 N18-64 "О принятии строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на стоительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95). В связи с этим, постановлением Госстроя России от 17.02.2003 N 18 отменено постановление Минстроя России от 30.06.95 N 18 -64.
В связи с отменой СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 и отсутствием их замены, возможность использования в практике реального проектирования этих документов см. письмо Госстроя России от 20.03.2003 N СК-1692/3.

__________________________________________________ ________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2003 года N 18

Об отмене постановления Министерства строительства Российской Федерации от 30.06.95 N 18-64

В связи с отказом Министерства юстиции Российской Федерации (письмо от 23.01.2003 N 07/685-ЮД) в государственной регистрации постановления Министерства строительства Российской Федерации от 30.06.95 N 18-64 "О принятии строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95)

постановляю:

1. Отменить постановление Министерства строительства Российской Федерации от 30.06.95 N 18-64 "О принятии строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95).

2. Управлению архитектуры и проектных работ (Шевченко Э.А.) и Главгосэкспертизе России (Леушин В.Ю.) в срок до 03.03.2003 подготовить с учетом замечаний Министерства юстиции Российской Федерации проект строительных норм и правил "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России П.А.Шевоцукова.

Председатель
Н.П.Кошман
__________________________________________________ ___________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПИСЬМО
от 20 марта 2003 года N СК-1692/3

О порядке разработки, согласования, утверждения и составе предпроектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
В связи с поступающими запросами относительно порядка разработки, согласования, утверждения и состава обоснований инвестиций и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в условиях отмены ранее действовавших СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" (постановление Госстроя России от 12.07.2002 N 86) и СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (постановление Госстроя России от 17.02.2003 N 18 ) и отсутствия замены этих нормативных документов, Госстрой России разъясняет.

До утверждения в установленном порядке федеральных строительных нормативных документов, регламентирующих выполнение предпроектных и проектных работ, возможно использование в практике реального проектирования ранее действовавших СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 в качестве рекомендуемых положений в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации. При этом согласно п.8.3 СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" целесообразно в договоре (контракте) на выполнение проектных работ предусматривать соответствующие указания со ссылкой на эти документы.

Первый заместитель
Председателя
С.И.Круглик
Автор: NeON2K
« : 08 Липень 2009, 12:27:06  »

СНиП 11-01-95
Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
 
Статус: не действующий Отменен постановлением Госстроя России №18 от 17.02.2003 г. в связи с отказом Министерства юстиции РФ (письмо от 23.01.2003 № 07/685-ЮД) в государственной регистрации.
 
Обозначение: СНиП 11-01-95
 
Название рус.: Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
 
Дата обновления текста: 01.03.2008
 
Дата добавления в библиотеку: 22.06.2008
 
Дата введения в действие: 01.07.1995
 
Дата окончания срока действия: 17.02.2003

С одного сайта !!!
Автор: NeON2K
« : 08 Липень 2009, 12:13:09  »

Пособие к СНиП 11-01-95
Пособие по исходным требованиям к разработке конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления (к СНиП 11-01-95)
 
Статус: действующий  
 
Обозначение: Пособие к СНиП 11-01-95
 
Название рус.: Пособие по исходным требованиям к разработке конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления (к СНиП 11-01-95)
 
Дата обновления текста: 01.03.2008
 
Дата добавления в библиотеку: 22.06.2008
 
Опубликован в: № 1996
Автор: Electrician
« : 08 Липень 2009, 09:48:01  »

Цитата: Generator
Данные рекомендации ссылаются на отмененный в РФ СНиП 11-01-95 (отменен ли он на Украине не знаю)
Отменен, его роль у нас выполняет ДБН А.2.2-3-2004, но ценности "Рекомендаций ...", ИМХО это не уменьшает, поскольку там, в достаточно доступной форме описано содержание стадии П,  с примерами. К тому же не стоит забывать, что это рекомендации, а не нормативный документ. А для человека, который возможно никогда не сталкивался со стадией П, они будут очень полезны. Тем более, я не думаю, что они (рекомендации) содержат что-то безнадежно устаревшее (вместе со СНиПом).
Автор: Леонідович
« : 07 Липень 2009, 21:56:05  »

Для мене підняте питання було дуже актуальне (я працюю в невеликій проектній організації - це не проектний інститут),  поки сам собі не виробив "Завдання на проектування".  По ньому я вимагаю від ГІПа, Замовника, суміжників всю інформацію. Може в когось виникне посмішка, прочитавши його, але для невеликих об’єктів воно мене повністю влаштовує. Пропоную форумчанам розширити та доповнити це "Завдання"
А в принципі повністю згідний з Roman3R, там все є.