Автор: Evgen Koc
« : 10 Січень 2019, 13:36:46  »

Якщо буде дотримано розідльної відстані s до уземлених конструктивних елементів та інженерних систем (які можуть бути під покрівлею) - струм блискавки буде відведено від точки, яка знаходиться ВИЩЕ покрівлі. Таким чином буде виключено небезпеку як від іскріння, так і від термічних ефектів. Також можна закрпити щоглу до ізолювальної конструкції (склопластик, дерево), а усю металеву частину стрижня перехоплення розмістити над покрвлею. Можливе також застосування ізольованих систем перехоплення та відведення блискавки. Хоча для шиферної покрівлі пасуватимуть найбільш бюджетні рішення (з яких і починалися пропозиції).
Автор: diden
« : 10 Січень 2019, 13:32:28  »

Спасибо за ответы. Тема уже давно не актуально. Выяснилось что там молниезащиту делать не нужно, так как поменялось назначение здания (было административное).
Автор: uksusXIII
« : 10 Січень 2019, 12:24:18  »

То есть вы хотите занести высокий потнцал под крышу здания? Оригинально! :slap:
Автор: Evgen Koc
« : 10 Січень 2019, 12:19:17  »

Точно так, як закріплюється трубстояк тієї антени, яку належить захистити - до несних конструкцій покрівлі. Пропустити крізь гідроізолювальні шари покрівлі (шифер) та ущільнити за допомогою "антенного уводу" (продаються багатьма постачальниками покрівельних систем). Дотримати при цьому роздільної відстані s.
Автор: uksusXIII
« : 10 Січень 2019, 09:50:20  »

Есть здание с шиферной скатной крышей.
Стесняюсь спросить... а как вы на скатной крыше собираетесь крепить такую мачту? Насколько я понимаю у основания такой мачты кладутся бетонные "блины" (количество и их вес зависят от ветровой нагрузки в данном районе)... Вопрос: как они будут держаться на скатной кровле из шифера? Не уедут ли они вниз на головы прохожим вместе с первым растаявшим снегом?
Автор: Evgen Koc
« : 09 Січень 2019, 15:29:37  »

Закликаю перейти на розрахунки механічної стабільності стрижнів перехоплення за ЄВРОКОДАМИ. Приклад такого підходу знаходиться тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3408
Автор: diden
« : 19 Липень 2018, 09:16:08  »

Добрый день! Стабилизатор уже выведен с ассортимента! Используйте мачту NL4001. Раньше он использовался для мачт на бетонніх опорах
Спасибо
Автор: Oeg
« : 17 Липень 2018, 15:07:02  »

Добрый день! Стабилизатор уже выведен с ассортимента! Используйте мачту NL4001. Раньше он использовался для мачт на бетонніх опорах
Автор: diden
« : 17 Липень 2018, 12:43:33  »

diden, нашел, но предназначение стабилизатора не понял. Я бы не заморачивался с дорогими дивайсами, а приварил бы к существующей стойке стальной прут необходимой высоты и диаметра.
Стабилизатор предназначен для молниеприемников 2,5 - 4 м. Стабилизатор обеспечивает стабильность и устойчивость при порывах сильного ветра.
На фото ниже примерно такая же радиоантенна, но немного короче. Если приваривать молниеприемник из прута, крепления антенны (зажимной крепеж) мешать не будут?
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2018, 11:56:49  »

diden, нашел, но предназначение стабилизатора не понял. Я бы не заморачивался с дорогими дивайсами, а приварил бы к существующей стойке стальной прут необходимой высоты и диаметра.
Автор: diden
« : 17 Липень 2018, 11:42:12  »

пересмотрел каталог, стабилизатора не нашел. У меня бумажный каталог 2017. как точно называется девайс и какой у него код?
В каталоге 2017 г Молниеприемные стержни и мачты, молниеприемный стержень NL4000, там под надписью его чертеж, длинна 1 м, диаметр внешний 28 мм.
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2018, 10:55:37  »

пересмотрел каталог, стабилизатора не нашел. У меня бумажный каталог 2017. как точно называется девайс и какой у него код?
Автор: diden
« : 17 Липень 2018, 10:46:38  »

diden, наверное, лучше всего было бы обратится непосредственно к представителям ДКС. Ну или хотя бы дать каталожный номер дивайса, либо фото
Написал им. К сожалению в данный момент не могу обратиться по телефону. В каталоге есть чертеж самого стабилизатора, но нет чертежа или рисунка где молниеприемный стержень в сборе со стабилизатором.
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2018, 10:06:50  »

diden, наверное, лучше всего было бы обратится непосредственно к представителям ДКС. Ну или хотя бы дать каталожный номер дивайса, либо фото
Автор: diden
« : 17 Липень 2018, 10:02:14  »

Добрый день уважаемые форумчане. Нигде не нашел, приходиться снова обращаться к вам. Есть здание с шиферной скатной крышей. На крыше расположена радиоантенна высотой 6 м (3 м труба крепления и 2,75 м сама антенна). Думаю защищать ее  молниеприемным стержнем длинной 4 м (1 м уйдет на крепление и 3 м - на молниезащиту). Попался каталог ДКС, там есть стержни длинной 4 м, диаметром 16 мм со стабилизатором. Стабилизатор представляет из себя стальную трубу длинной 1 м и внешним диаметром 28 мм. Главный вопрос - в каком месте устанавливается этот стабилизатор? В самом начале стержня, или в середине? Может кто то применял подобные стабилизаторы? Может есть схемы или чертежи?