Не понятно откуда взялась такая плотность гроз (10)?
ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
п.3.1.3, табл.3, продолжительность гроз 60-80 часов в год
= 9 ударов молнии на 1 км2, наверное и карта такая где-то была.
Однако, не есть хорошо хотеть делать расчет за деньги безо всяких ссылок на достоверность и легитимность источников для этого расчета. "... це значення було визначено по карті частоти та інтенсивності виникнення гроз ... " пишут они, хотя даже мимоходом знакомые с темой люди знают, что
никаких легитимных карт грозовой активности в Украине нет.
это склады, по идее, склады с такой пожарной нагрузкой должны оснащаться АУПТ, но при этом авторы расчета указывают, что в здании отсутствуют противопожарные мероприятия
Кстати, да, вакханалия, которую сеет в европейских умах 62305-2 у нас категорически невозможна. Работа человека, который будет вести расчет, - будет тупо многодневным походом по смежным специальностям проекта безо всякой возможности что-либо изменить в их решении. Подробность
архиважная - и совершенно не учитываемая всякими составителями всяких помпезных расчетов рисков особенно немецких программ.