Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Обговорення проєктів => Тема розпочата: Южный від 25 Вересень 2008, 09:09:39
-
Выложил в файловый архив проект подземного паркинга.
Буду весьма признателен за конструктивную критику. :)
-
Вопрос: чем обусловлена неравномерная расстановка светильников в помещении паркинга (насколько я понял, преследовалась цель создания более высокого уровня освещённости на местах стоянки автомобилей, с какой целью? И где тогда выдержана нормируемая освещённость на местах стоянки или в "проходе" или точнее "проезде")
з.ы. небольшое предложение по оформлению: линии сетей лучше делать более толстыми (0,6мм), а стены "закрашивать" с помощью штриховки solid, зелёного или желтого цвета, таким образом достигаеться лучшая читаемость чертежа (в твоём случае линии коробов сливаються с линиями сетей, что затрудняет чтение)
-
Kirlos-спасибо за участие в обсуждении.
Неравномерная расстановка светильников обусловлена только наличием венткоробов в местах установки светильников .
-
Щоб не створювати нову тему, напишу тут.
Прийшов з експертизу проект підземного гаража. Ніби все нормально, але є одне проблемне зауваження:
"Не виконано вимоги п. 8.46 ДБН В.2.3-15-2007"
От цей пункт:
8.46 У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені розетки, підключені до мережі по 1-й категорії надійності електропостачання, для можливості використання електрофікованого пожежно-технологічного обладнання.
Згоден, як каже молодь, "завтикав" ;)
Але шо це за "електрофіковане пожежно-технологічне обладнання" ? =-0
Яка потужність, призначення? Мені ж треба вибирати провідник до них і т.д.
Вдячний за будь-яку інформацію.
-
Во вложении схемы щитков, питающих эти розетки
-
Спасибі! Не хочу здатись дотошним, але звідки ви взяли шо потужність обладнання саме 2 кВт? Це чиїсь рекомендації чи просто ваші міркування, чи як? І що це за обладнання?
-
К сожалению, об этом оборудовании мне известно не больше чем вам. Это чертеж не мой, а благополучно сфотографирован у заказчика (с его любезного позволения) - объект сдан в эксплуатацию. Проект выполнен, скажем так, одним достаточно известным проектным подразделением Киева
-
Ясно. Дякую ще раз :thumbsup:
-
Мне информацию про нагрузку (2кВт) выдал мой знакомый пожарник, но без ссылки на документ. Подключают, говорит, в основном болгарки для разрезания конструкций при ограниченном доступе. За что купил, за то продал :)
-
В мене в одному із проектів в паркінгу встановлені однофазні розетки для
8.46 У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені розетки, підключені до мережі по 1-й категорії надійності електропостачання, для можливості використання електрофікованого пожежно-технологічного обладнання.
на 4кВт. Де цю цифру взяв не пам"ятаю, майже 2 роки пройшло, але точно, що не з "потолка". Можливо знайшов в одному з проектів по паркінгах, викладених в інеті.
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,999.0.html проскакивала мощность 12кВт
-
Нормальний такий діапазон...від 3-фазних на 12 кВт до 1-фазних на 2 кВт. Мабуть зроблю кілька різних. Або подзвоню в управління МНС.
-
Ще одне питання, і знову про паркінг.
Цитую п. 8.3 з ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"
Кабельні мережі, що призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, приладів пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення та протипожежних насосів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 60 хв., а евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 45 хв.
60 хв. і 45 хв. замість звичних 90 хв. і 15 хв.
Це що? Опечатка, глюк сканування? Чи реально такі вимоги? Прошу всіх, у кого є цей ДБН (в ідеалі -- офіційне паперове видання) сказати:
у вас теж 60 хв. і 45 хв?
-
у вас теж 60 хв. і 45 хв?
В "Зодчем" 60 и 45
-
В мене - 60 і 45
-
Ясно. Значить не опечатка. Тільки тоді виникає інше питання. Хтось знає, чи випускаються кабелі з межею 60 хв? Я знаю тільки про 30 хв. і 90 хв.
-
У меня 60 и 15.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1040
-
тоже 60 и 15
-
В моем варианте (электронном) 60 и 15.
За 45 мин при пожаре в здании останутся только погибшие. Кого оповещать?
-
В "Зодчем" 60 и 45
НОРМАТИВ PRO тоже выдает документ с такими цифрами, у меня распечатан с форума где 60 и 15, без поста O.S. и не думал бы сравнивать,
в российском СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей вообще такого абзаца нет, тоже не с чем аналогию провести
За 45 мин при пожаре в здании останутся только погибшие. Кого оповещать?
+1