Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 19 Листопад 2018, 09:22:51
-
Доброго времени суток, коллеги.
Заказчик выдал перечень потребителей мини-кафе. Нужно посчитать эл. нагрузки.
В перечне в основном однофазные потребители, и есть одна трехфазная. Ввод трехфазный.
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?
-
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?
нет не нужно
-
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?
Смотреть нужно каждый конкретный случай. Чтобы долго не писать см. вложение.
При этом, все электрические нагрузки ЭП однофазного тока должны быть распределены равномерно по фазам.
Однофазные ЭП, включенные на фазные и линейные напряжения и распределенные по
фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников в группе, учитываются как трехфазные электроприемники той же суммарной мощности. Если неравномерность превышает 15%, условная трехфазная номинальная мощность принимается равной утроенной величине нагрузки наиболее загруженной фазы.