Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 19 Листопад 2018, 14:01:39  »

Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?

Смотреть нужно каждый конкретный случай. Чтобы долго не писать см. вложение.
При этом, все электрические нагрузки ЭП однофазного тока должны быть распределены равномерно по фазам.
Однофазные ЭП, включенные на фазные и линейные напряжения и распределенные по
фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников в группе, учитываются как трехфазные электроприемники той же суммарной мощности. Если неравномерность превышает 15%, условная трехфазная номинальная мощность принимается равной утроенной величине нагрузки наиболее загруженной фазы.
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2018, 10:36:21  »

Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?
нет не нужно
Автор: LarenMc
« : 19 Листопад 2018, 09:22:51  »

Доброго времени суток, коллеги.
Заказчик выдал перечень потребителей мини-кафе. Нужно посчитать эл. нагрузки.
В перечне в основном однофазные потребители, и есть одна трехфазная. Ввод трехфазный.
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?