Автор: rga
« : 14 Грудень 2016, 22:10:54  »

Кто знает как они выглядят?
Помнится, мы как-то вешали у входа ламинированный план помещений с указанием комнаты, где установлен ППКП (живой круглосуточной охраны не было).
Автор: Icedeath
« : 14 Грудень 2016, 13:49:48  »

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 А.6.7.1 Місце розташування ППКП    Якщо ППКП віддалений від входу, який використовують підрозділи пожежної охорони після прибуття, то треба передбачати позначки, що вказують місце розташування ППКП. Цю ви-могу треба брати до уваги під час узгодження відповідно до 5.2.
Экспертиза требует в проекте указать "позначки".
Кто знает как они выглядят?