Оказывается, что в европейской технической спецификации СEN TS 54-14^2018 имеется пункт:
15.6 Зони поза межами будинків
Якщо всю систему пожежної сигналізації та оповіщування або її частину монтують поза межами приміщень, то особливої уваги потрібно приділяти:
a) умовам навколишнього середовища;
b) вибиранню і розташуванню пожежних сповіщувачів;
c) уникненню хибних сигналів тривоги.
Ручні пожежні сповіщувачі у зонах поза межами приміщень мають бу-ти придатні для використання поза межами приміщень.
Точкові димові пожежні сповіщувачі зазвичай непридатні для встано-влення поза межами приміщень.
Автор: bvv
« : 03 Березень 2021, 20:02:14  »

Уважаемая vacilina!

В действующем в настоящее время документе на точечные тепловые пожарные извещатели прописано следующее:
EN 54-5:2017+Al:2018 (E)
1 Scope
This European Standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for
point heat detectors intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and
around buildings [see EN 54-1:2011).
аналогичное требование имеется и в действующем стандарте по точечным дымовым пожарным извещателям как открытого так и закрытого типов.
Такая же фраза имеется и в первой части еэна:
EN 54-1:2011 (E)
Introduction
This European Standard gives the necessary information for the intended use of the series of EN 54
standards. The EN 54 series applies to fire detection and fire alarm systems in and around buildings
composed of several components that communicate for the purpose of detecting fire at the earliest practicable
moment, and to provide:
— local and/or remote fire alarms to organizations having authority to take care of buildings and their
environment;
— signals to initiate, in the event of a fire, the operation of other fire protection and equipment/systems.

Главное теперь, чтобы навес не был вокруг здания...

Однако технические требования к таким видам продукции используют параметры, которые характерны в климатических условиях Украины только для закрытых помещений зданий и сооружений.
Именно так и прописано в сопроводительной документации к извещателям ЧП "АРТОН", выписка из которого приведена выше.
Иными словами разработчик и производитель извещателей СПД-3 и аналогичных не берет на себя ответственность, что его изделия смогут выполнять свои функции на открытых площатках, под навесом без стен, в условиях выпадения осадков, температуры окружающего воздуха ниже минус 10 гр С и прочее, прочее, что выходит за рамки нормативных требований к данным видам продукции.
Возможно другие производители компонентов СПСО допускают эксплуатацию своей продукции в нужных Вам условиях и имеют положительные протоколы испытаний нужных Вам изделий в нужных Вам условиях, но лично я таких изделий не знаю.
Скажу больше, я бы даже не взялся за разработку подобных продуктов, так как у заказчика нет и не будет стабильной потребности в такой продукции, отсутствуют методики проверки параметров изделий, нет аккредитованных лабораторий, которые смогут провести подобные испытания и скорее всего заказчику не хватит денег оплатить проведения НИОКР по данному направлению.


Автор: rga
« : 03 Березень 2021, 16:24:05  »

ДБН В.2.5-56
5.1. Необхідність обладнання об’єктів СПЗ за призначенням визначають відповідно до додатків А і Б.
Додаток А - в графе "Обладнання будинку СПС" указано почти везде - "Усі приміщення".
Навес "приміщенням" не является.
Термин "приміщення" можно найти здесь:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/23477
Автор: iop
« : 03 Березень 2021, 10:33:42  »

..та сповіщувач полум'я.
п. 6.4.1 ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14
Автор: Gannibal
« : 03 Березень 2021, 09:11:03  »

В технической документации (паспорте) практически на любой точечный извещатель указано что он устанавливается только в закрытом помещении. То есть установка на открытом пространстве противоречит техническим требованиям оборудования в части его установки. Так же сюда можно подвязать температурный режим. У большинства извещателей диапазон температур -5 +55 градусов по Цельсию.

P.S. Исключением может являться тепловой линейный извещатель (термокабель)
Автор: vacilina
« : 02 Березень 2021, 20:11:25  »

Помогите, пжл,  доказать что точечные датчики ставятся в помещении а не под навес. Необходим документ.