В настоящее время НПАОП 60.2-1.28-97 заменен на НПАОП 0.00-1.62-12, в котором  эти данные уже не приводятся, а дается ссылка на ДБН В.2.5-28-2006 на естественное и искусственное освещение.  В  нем в таблице  И1 для  "Предприятия по обслуживанию автомобилей" указано следующее:

28. Осмотровые канавы:
 в помещениях и вне помещений   ,Г - днище машины   ,категория зрительной работы -Vб   , нормируемая освещенность для газоразрядных ламп- 200 Лк.

Ранее зрительная работа классифицировалась как  VI и допускалось понижение норм освещенности на две ступени при применении ЛН.Сейчас только на одну ступень.













Автор: Raf
« : 29 Серпень 2012, 07:41:23  »

Поправлю Андрея, дабы наш проектировщик изначально не внес ошибку в проект :-[ - ДНАОПы на настоящее время на территории Украины не действительны. Вместо них - НПАОП 60.2-1.28-97 Правила охраны труда на автомобильном транспорте
Автор: Optic
« : 28 Серпень 2012, 21:24:42  »

designer,
Производим светильники для ж/д, в том числе есть и низковольтные свеитильники, разработанные специально для освещения  приямков в депо и производственных цехах.
Chechurovps@gmail.com
Автор: designer
« : 19 Червень 2012, 08:49:47  »

Я прошу прощения  :-[, у меня не пож. депо, а ж/д депо =-0 (начиталась чужих постов и машинально написала). А какие нормы для ж/д транспорта? Нормы освещения я нашла, а вот что касается напряжения?
Автор: *Андрей*
« : 18 Червень 2012, 17:07:56  »

Подскажите, пожалуйста, какое должно быть напряжение освещения смотровой ямы пож. депо, если проводка прокладывается в закладных трубах в стенах ямы, а светильники в нишах, закрытых небъющимся стеклом?
ДНАОП 0.00-1.28-97 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
6.3.8. Освещение осмотровых канав светильниками (с лампами накаливания или люминесцентными лампами), питание которых осуществляется напряжением 127-220 В, разрешается при соблюдении следующих условий:
- вся проводка должна быть внутренней (скрытой), имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;
- осветительная арматура и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию;
- светильники следует закрывать стеклом и. ограждать защитной решеткой; металлический корпус светильника следует заземлять.

Все в порядке. Используй какое хочешь напряжения не выше 220В, условия как бы соблюдаешь.
Автор: designer
« : 18 Червень 2012, 10:47:31  »

Подскажите, пожалуйста, какое должно быть напряжение освещения смотровой ямы пож. депо, если проводка прокладывается в закладных трубах в стенах ямы, а светильники в нишах, закрытых небъющимся стеклом?
Автор: *Андрей*
« : 14 Червень 2012, 10:39:28  »

Скрыто под шаром штукатурки в гофротрубе
Яка буде товщина штукатурки , щоб заховати гофротрубу ? Штукатурку виконують товщиною 5-10 мм .
Если штроба в кирпичной кладке не делается, а непосредственно под штукатуркой без штробы, то и кабель ВВПнг без трубы.
Автор: Roman3R
« : 14 Червень 2012, 10:30:27  »

Скрыто под шаром штукатурки в гофротрубе
Яка буде товщина штукатурки , щоб заховати гофротрубу ? Штукатурку виконують товщиною 5-10 мм .
Автор: lenozzy
« : 14 Червень 2012, 10:11:37  »

Еще раз спасибо!!!
Автор: *Андрей*
« : 14 Червень 2012, 10:06:36  »

И сколько люксов должно быть в яме?
ДНАОП 0.00-1.28-97 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Табл. 6.2.1
Автор: *Андрей*
« : 14 Червень 2012, 10:05:07  »

И как вы прокладывали кабель к смотровой яме?
Скрыто под шаром штукатурки в гофротрубе
Автор: lenozzy
« : 14 Червень 2012, 10:04:50  »

И сколько люксов должно быть в яме?
Автор: lenozzy
« : 14 Червень 2012, 10:03:35  »

Спасибо!  Я делаю освещение пож. депо - может у вас будут какие-то рекомендации??? И как вы прокладывали кабель к смотровой яме?
Автор: *Андрей*
« : 14 Червень 2012, 09:55:48  »

Я использовал на 36В
Автор: lenozzy
« : 14 Червень 2012, 09:44:05  »

Здравствуйте! Смотровая яма гаража - подскажите какие светильники выбрать. Требуемое напряжение 24 В АС