Автор: Roman3R
« : 18 Липень 2021, 21:36:40  »

высота 3.85м
На такій висоті не вимагається захист кабелів від механічних пошкоджень , можна прокладати без труб
Автор: rooobert
« : 16 Липень 2021, 23:24:07  »

высота 3.85м
Автор: Roman3R
« : 16 Липень 2021, 18:56:15  »

как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?
На якій висоті будуть прокладатися кабелі під аркою ? Можливо там і не потрібні труби , залежить від висоти прокладання кабелів .
Автор: rooobert
« : 16 Липень 2021, 16:19:00  »

Нашли место как проложить по тех помещениям , а вот как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?
Автор: Roman3R
« : 15 Липень 2021, 15:37:34  »

есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже..
Кабелі в таких випадках необхідно прокладати у відповідності з вимогами п. 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45" По моєму , Бетерман випускає такі короби , але у мене є великі сумніви про можливість прставки малої партії таких коробів в Україну . Необхідно застосувати звичайних кабельних  коробів або лотків , вибрати трасу прокладання кабелів і видати завдання конструкторам на зашивку таких коробів з передбачанням необхідних ревізійних і монтажних люків, яка забезпечить вказану вогнестійкість .
Автор: rooobert
« : 13 Липень 2021, 14:28:43  »

допустим пожарные условия я выполню по прокладке через нежилые помещения,  возьму кабель типа ВВГнгд, в неперфорирован. закрытом лотке проложу, у меня сомнения что в пункте норм  указаны только подвалы и тех пространства....другого варианта прокладки силовых кабелей по сути нету, есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже...
Автор: Roman3R
« : 12 Липень 2021, 22:02:42  »

за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу)
Вам необхідно виходити з того , що при прокладанні кабелів в існуючій секції будинку , буде практично неможливо вибрати трасу де не буде доступу сторонніх осіб . Прокладайте кабелі з врахуванням можливості доступу сторонніх осіб .
Автор: rooobert
« : 12 Липень 2021, 10:38:11  »

День добрый, есть уже построенная секция жил. дома, с ее щитовой будет запитана новая секция жил дома (которая стоит впритык к старой) , вопрос можно ли без нарушений норм проложить кабели 0.4 с существующей щитовой - по тех. помещениям - выход в трубах под аркой открыто - пройти арку и попадаем в щитовую новой секции ?  Согласно этому п. ДБН вроди все ок , только какие трубы ложить под аркой ? метал или пнт ? или каб.лоток?

4.32    У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні. Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, у системах кабельних лотоків, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих системах кабельних трубопроводів. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Системи кабельних лотоків з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж системи кабельних лотоків, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.