Автор: rga
« : 02 Листопад 2018, 16:50:55  »

А какое максимальное количество извещателей Вам доводилось включать в один шлейф и на какой системе?
Общепринятое стандартное в мире количество адресов в ШС - 128 (7бит на адрес). Причем, это кольцевые ШС, а не радиальные, где 32 - это максимум, ограниченный ЕН54-14.
Все импортные ППК (а работали мы с многими) работают с 128 адресами в ШС (бывает, -1 или -2 адреса на служебные нужды, т.е. встречается 127 или 126). Из отечественных - адресная Варта имеет 128 адресов в кольце.
60 извещателей Омеги родом из Фотона, ноу-хау отечественной мысли. Ведовский Адрес-400 почему-то тоже решил отличиться - 400 адресов в 4-х ШС. Загадка.
Западные товарищи от 128 уже идут к 256-ти. Это есть у Шрака, у Инима.
Автор: Руслан и Людмила
« : 02 Листопад 2018, 14:44:45  »

Адресная Омега до 60 адресов в шлейф \кольцо позволяет включать.
У нас реально есть шлейфи\кольца где по 54 и 55 действующих адресов работает.


Утверждение "Есть  распространенные системы на которых все привыкли работать"  Не корректно.
Кожний обект як і проект - індивідуальність.  Працювати доводиться з тим що маемо.
Вибір типу системи і обладнання не обумовлено привичками, а лише Вибором Замовника.
Інколи Замовник мотивований, а іноді НЕ ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ, і на питання які аргументи переконують Замовника в виборі того чи іншого обладнання\рішення НЕВІДОМІ навідь Замовнику.  Якось так.

Автор: Dimitriy
« : 26 Вересень 2018, 15:05:21  »

 Спасибо за Ваш ответ! 
 Во многих системах заявляется несколько большее количество извещателей в линии. Но также в этих системах оповещатели включаются в ту же линию, а также есть ограничения по сопротивлению (<50 Oм или <100 Ом), что на практике  сводится к 15-30 извещателям в цепи (для повышения надежности).
А какое максимальное количество извещателей Вам доводилось включать в один шлейф и на какой системе?
Поделитесь пожалуйста опытом. Нам важно ваше мнение для улучшения системы.
Автор: Gannibal
« : 26 Вересень 2018, 14:30:16  »

В качестве ППКП для пожарной сигнализации прибор слабоват.32 адресных извещателя в шлейфе это не серьёзно. Чем то похож на Артоновский ВЕКТОР.
Автор: Dimitriy
« : 26 Вересень 2018, 10:05:09  »

Здравствуйте!
Привлекаем внимание проектантов и монтажников систем пожарной безопасности !
Система ПАРУС конфигурируется на объекте, адреса извещателей назначаются после установки всей системы.
Замена извещателя производится на месте, также как и смена типа извещателя ( используется общая база для различных типов: дымовой, тепловой)
Мнемосхема создается на компьютере непосредственно на объекте (и конфигурируется).
Предусмотрена защита от электромагнитных влияний
Связь: RS-485
Блок расширения универсальный, модульный (удаление до 1км от Блока управления): нет всех этих отдельных выносных приборов для сопряжения, для расширения сети, для коммутации и т.д.
Подключаемые датчики: температуры, давления, влажности, уровня резервуаров
Возможные датчики: движения, анализаторы окружающей среды
Управление: выход на аварийное закрывание дверей, шлюзов, срабатывание систем вентиляции, откл./вкл. механизмов.
Система автоматического пожаротушения:  есть
Максимальное применение:  автоматическое управление безопасностью жизнедеятельности на объектах типа бункер.
Для административных и социальных зданий система возможно избыточна.
Есть  распространенные системы на которых все привыкли работать.

Поделитесь опытом, какие проблемы возникают при проектировании на различных системах?  ( проектные работы)
Расскажите, пожалуйста, какие проблемы возникают на стадии монтажа ?