Автор: t-100
« : 27 Березень 2020, 17:14:31  »

Данный "нормативный документ" не распространяется на проектирование систем дымоудаления, а относится только к смонтированным системам и предназначен для технического обслуживания и поддержания эксалуатационных характеристик, что  и указано в сфере его использования.
Да чё уж там! Прямо скажем СТАНДАРТ! Да ещё и не обязательный (хи-хи)!
Ага именно на обслуживание распостраняется...
Нет, но по процедуре Вы безусловно правы - что вс разделе 1 написано, то бесспорно!
При этом Первое предложение противоречит последнему, а это говорит о криворукости писателей!
Ди и чё там греха таить - Вы пробовали разделы 5, 6, 7, 8, 9 применить в существующей системе СПДЗ???
Автор: Gannibal
« : 27 Березень 2020, 16:52:30  »

Относительно стандартов серии ДСТУ CEN/TR 12101 есть интересная статья.
https://firesafety-ua.blogspot.com/2020/02/centr-12101-42016-centr-12101-52016.html
Автор: Gannibal
« : 27 Березень 2020, 16:50:36  »

Если брать во внимание ДСТУ CEN/TR 12101-4
Данный "нормативный документ" не распространяется на проектирование систем дымоудаления, а относится только к смонтированным системам и предназначен для технического обслуживания и поддержания эксалуатационных характеристик, что  и указано в сфере его использования.
Автор: Gannibal
« : 27 Березень 2020, 16:42:33  »

Это первая несостыковочка...ДБН В.2.5-56:2014 п. 10.2.4 е)
Как по мне то никакой нестыковки нет.
ДБН В.2.5-56:2014 п.10.2.4 е)
- площею 55 м2 і більше, які призначено для зберігання або де використовуються горючі матеріали, за наявності постійних робочих місць.
ДБН В.2.2-16:2019 п.15.22
- із залів для глядачів міскістю 300 і більше та з приміщень площею більше 200 м2 без природнього освітлення з наявністю горючих матеріалів, ....
То есть в первом случае ограничение зависит от площади и наличия постоянных рабочих мест, а во втором завязано на площади.

P.S. Наличие специфических требований к различным группам зданий в зависимости от функционального назначения не является чем то новым. Так к примеру требования к необходимости дымоудаления из коридоров общественных и административных зданий абсолютно разные.
Автор: t-100
« : 25 Березень 2020, 11:29:01  »

Вполне возможно!
Кто старое помянет - тому глаз вон!
Если брать во внимание ДСТУ CEN/TR 12101-4 и 5-ю часть, то комментировать вообще нет смысла - слишком тонкий вопрос...много нюансов,или слишком усложнено...
Покрутите указанную серию стандарток - что-то выкрутите.
Автор: Olimpicos
« : 23 Березень 2020, 15:08:14  »

Это первая несостыковочка...ДБН В.2.5-56:2014 п. 10.2.4 е)
Да , но где то было еще фраза конкретно за кинотеатры, и кинопроекционные, нам еще замечания писали....не могу вспомнить в каком нормативном дкоументе было. ;)
Автор: t-100
« : 23 Березень 2020, 12:11:12  »

Это первая несостыковочка...ДБН В.2.5-56:2014 п. 10.2.4 е)
Автор: Olimpicos
« : 23 Березень 2020, 11:08:38  »

Добрый день, ув.автоматчики и вентиляционщики.  Интересует вопрос касательно дымоудаления, ДБН В.2.2-16:2019  пункт 15.22 Если мест более 300 или плозаадь 200м2 тогда нужно предусматривать дымоудаление.
На сколько мне известно, каждый кинозал должен оборудоваться СПДЗ .