« : 05 Квітень 2018, 14:23:08 »Наверное, Sergei_HG, имеет ввиду групповые проводки. Насколько я знаю, в России убрали требование о обязательном применении меди на данные виды проводок.
от так и пишут в ТУ спецы из облэнерго. Какие 4Ом, это же повторное заземление 30Ом. А спорить с ними бесполезно.
см.ПУЭ п.п. 2.3.97, который ссылается на - п.п.2.3.63, если пересекаетесь с трудой газа, то кабель лучше защитить ст.трубой.ПУЭ Украины , но требования этого пункта распространяются на прокладку кабелей в производственных помещениях .
А это пункты российского или украинского ПУЭ? А то у меня таких пунктов нет.
1.Правильно ли разделять PEN 10 мм2 алюминий на N и PE?(разделение сделал во ВРУ салона)Да, правильно, я всегда так и делаю, тяну от ВРУ 2 жилы и делаю разделение у потребителя (если есть возможность сделать контур заземления).
2.Можно ли алюминий?Да можно, ведь фактически у вас не внутренняя разводка, а электроснабжение
3.Надо ли в гофре если он кабель?Можно, как защита от мех. повреждений и защита от УФ, но при этом сама гофра должна быть устойчива к УФ (об этом есть темы на форуме)
5.Можно ли тянуть 2х жильный кабель от ВРУ подъезда, а потом его разделять? А если 3х жильный, то куда подключать третью жилу в шкафу без PE?Смотрите ответ к п.1
Вот так и пишут в ТУ спецы из облэнерго. Какие 4Ом, это же повторное заземление 30Ом. А спорить с ними бесполезно.На каком основании 4 Ом ?На основании п.п.1.7.92 укр.ПУЭ. 4Ом общее сопротивление с учетом проводника PEN, а если делаем повторное заземление - то на основании п.п.1.7.95 - 30 Ом
Этот пункт вроде как относится к внутренним распределительным сетям, а это электроснабжение, да к тому же на фасаду.2.Можно ли алюминий?нет, см. п.п. 5.26 ДБН В.2.5.23-2003
А это пункты российского или украинского ПУЭ? А то у меня таких пунктов нет.4.Спасает ли гофра от газовых труб?см.ПУЭ п.п. 2.3.97, который ссылается на - п.п.2.3.63, если пересекаетесь с трудой газа, то кабель лучше защитить ст.трубой.
Не думаю, что в России эти требования другие.ПУЭ России . 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N ) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN проводник) .
На основании п.п.1.7.92 укр.ПУЭ.ПУЕ необхідно читати уважно , в цьому пункті іде мова про заземлення нейтралі джерела живлення (трансформатора , генератора) а не любої електроустановки . п.1.7.95 стосується повторного заземлення PEN провідників повітряних ліній .