Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Firetuf
« : 13 Вересень 2018, 11:28:01  »

"тяжелую" полиэтиленовую гофру.

можно ссылкой кинуть пжлста  :-[
Буду очень благодарен.

типа такой.
http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/gofrirovannye-truby_oktopus/11525/
У полиэтилена нет вообще никакой стойкости к распространению горения, но зато он очнь устойчив и к морозам, и к маслам, и к УФ, да и эластичность на порядок выше чем у ПВХ. Такие трубы закордоном повсеместно применяют в монолитных конструкциях (в бетоне). У меня лежит кусок такой гофры, скажу, что очень крепкая.  :thumbsup:
Лично с этим ДКС, я не знаком, нужно представителя подергать, пусть работают.  :P
Автор: andery
« : 13 Вересень 2018, 11:21:18  »

"тяжелую" полиэтиленовую гофру.
можно ссылкой кинуть пжлста  :-[
Буду очень благодарен.
Автор: grossel
« : 13 Вересень 2018, 09:48:19  »

Есть маломощные потребители по территории.
Как правильно прокладывать данные кабеля в земле?
Просто засыпать на глубине 0.7м (с песочком)?
В трубах? 
Есть ли двухстенные гибкие трубы для механической защиты кабеля для прокладки в земле диаметром 25мм?

На мой взгляд, самый простой и самый дешевый способ это использовать бронированный кабель (например ВБбШв или АВБбШв) при монтаже в земле с проложенной сверху сигнальной лентой.
Если же кабель ВВГ уже имеется в наличии, то его необходимо защищать от механических повреждений любым из способов: строительным кирпичем, плитами, а/ц трубами, гофрированной трубой и т.п. Но это дополнительные финансовые затраты.
То, что 2-х слойная гофротруба диаметром 32 мм - это только плюс при монтаже на протяженных участках. Потому как по условиям монтажа заполнение трубы не должно превышать объем 40% и чем больше расстояние тем меньше иначе на участках с поворотами кабель просто не протянешь.


Автор: Firetuf
« : 13 Вересень 2018, 09:25:31  »

Есть маломощные потребители по территории.
Как правильно прокладывать данные кабеля в земле?
Просто засыпать на глубине 0.7м (с песочком)?
В трубах? 
Есть ли двухстенные гибкие трубы для механической защиты кабеля для прокладки в земле диаметром 25мм?
У производителей меньше 32мм не нашел. Тогда такой кабель ВВГ 3х2.5 засовывать в трубу 32мм?

Заранне благодарен за совет.
кабели типа ВВГ, то есть без дополнительной механической защиты (брони) и без заполнителя (резинового компаунда) открыто в земле прокладывать не рекомендовано.
Правильнее всего, если речь идет о гибких трубах, то это двустенная гофра, есть у ДКС и Копоса (у копоса лучше, как по мне), но маленьких диаметров я тоже не встречал.
Как вариант, можно купить простую "тяжелую" полиэтиленовую гофру. Она будет и достаточно прочной, и стойкой к земле/улице. Не рекомендую только пользоваться ПВХ.
Автор: andery
« : 13 Вересень 2018, 07:33:30  »

Есть маломощные потребители по территории.
Как правильно прокладывать данные кабеля в земле?
Просто засыпать на глубине 0.7м (с песочком)?
В трубах? 
Есть ли двухстенные гибкие трубы для механической защиты кабеля для прокладки в земле диаметром 25мм?
У производителей меньше 32мм не нашел. Тогда такой кабель ВВГ 3х2.5 засовывать в трубу 32мм?

Заранне благодарен за совет.