Автор: ejen
« : 29 Лютий 2024, 21:57:35 »До речі, для закладів охорони здоров'я:
По ДСТУ 9058, в принципі, заморочливо, але можна порахувати протипожежну відстань розрахунково-табличним методом, в моєму випадку відстань навряд чи буде меншою ніж 9 м (мінімальна за цим методом може бути 6 м)
Quote (selected)
ДБН В.2.2-10:2022. п. 12.5.9 Дизельні генераторні установки потрібно розташовувати з дотриманням протипожежних відстаней від будівель закладів охорони здоров’я відповідно до ДБН Б.2.2-12.
Для дизельних генераторних установок, об’єм резервуару для зберігання палива яких не перевищує 1 м3, а температура його спалаху не нижче ніж 61°C допускається:
– уточнення протипожежних відстаней від будівель закладів охорони здоров’я до дизельних генераторних установок за розрахунковими методами згідно з ДСТУ 9058;
– розміщення дизельних генераторних установок у прибудовах до будинків закладів охорони здоров’я (крім будівель: зі стаціонарами, у тому числі денними, вбудованих, прибудованих у житлові будинки, житлових корпусів у тому числі санаторно-курортних закладів і будинків дитини, навчальних корпусів) за умови виконання наступних умов:.....
По ДСТУ 9058, в принципі, заморочливо, але можна порахувати протипожежну відстань розрахунково-табличним методом, в моєму випадку відстань навряд чи буде меншою ніж 9 м (мінімальна за цим методом може бути 6 м)