Автор: LarenMc
« : 05 Вересень 2023, 21:45:31  »

Думаю, є сенс вже новий ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» дивитись.
Автор: Юрий
« : 03 Серпень 2023, 13:13:06  »

По прокладке питающего кабеля в земле в нормативке тоже не нашел. Но в старом СНиПе указано, что линия от ДЭС должна быть выполнена в траншее.
СНиП II-11-77
11.1.2. Для электрических кабелей от внешней сети города или групповой ДЭС на вводе в убежище должна быть компенсационная петля (в коробе).
Присоединение кабеля электроснабжения от питающей сети здания во встроенных убежищах следует предусматривать до вводного коммутационного аппарата. Закладные части для ввода кабелей в убежище следует предусматривать с учетом требований пунктов 5.6.5 и 5.6.6 настоящего свода правил.
Прокладку кабельных линий от ДЭС, питающей группу убежищ, следует предусматривать в траншее глубиной не менее 0,7 м.
Автор: grun
« : 02 Серпень 2023, 20:18:42  »

По сховищам є ДБН В.2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони, бігло подивився, то щось не знайшов, можливо Ви щось знайдете
Автор: Елена.Ш
« : 02 Серпень 2023, 13:48:18  »

Добрый день. Хотят сделать электроснабжение бомбоубежища, питающий кабель вышел из строя. Хотят ВЛИ-0,4 СИП. Помогите найти нормативные документы. Вроде как электроснабжение можно только кабелем в земле.