Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: PSIPLOSKE від 15 Жовтень 2021, 13:40:03
-
Доброго дня.
Підкажіть будь ласка, як правильно зробити в наступній ситуації згідно діючих норм:
З існуючого силового РЩ-0,4кВ електрощитової потрібно прокласти 3 однофазні лінії в комутаційну (серверну) для підключення трьох ДБЖ (3кВт). У зв'язку з обмеженим доступом в електрощитову для можливості комутації і відключення ДЖБ в комутаційній (серверній) буде встановлено одномодульні вимикачі навантаження. В електрощитовій на кожну лінію буде встановлено автоматичний однополюсний вимикач, для захисту та можливості у випадку якщо "відключиться вибє" повторного включення силами чергового електрика в щитовій (в електрика доступу в серверну не має). сигнал про пропадання напруги на вході відправлятиме ДБЖ.
Питання: чи можна всі три офнофазні лінії зводити в один РЩ серверної з загальною шиною N та PE? або потрібно встановлювати 3 модульних щитки з шиною N та PE для кожного підключення.
Буду вдячний.
В кого які думки з цього приводу? Я схиляюсь до думки 3 окремих з мір безпеки при обслуговуванні та у випадку обриву провідника N одного з вводів навантаження "ляже" на провід N що залишились, а він на це не розрахований.
-
PSIPLOSKE, а почему не проложить трехфазную линию и не установить нормальный щит в серверной?
-
Доброго дня. трифазний ввід не розглядається, тому що є одна з вимог Замовника: у випадку спрацювання захисту в лінії одного з ДБЖ повинна бути можливість включити лінію з електрощитової. Доступ в серверну обмежений.
-
PSIPLOSKE, не понял куда ограничен доступ? И непонимаю, если выбил автомат, то необходимо, перед включением, определить причину срабатывания защиты, как Вы собираетесь это делать без доступа в серверную? А вдруг пожар?