Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: head від 16 Квітень 2013, 10:24:27
-
Здравствуйте, уважаемые. ДСТУ EN 54-2 п. 13. 7 гласит: "а) попасть под влияние (системной ошибки ППКП - от автора) должны не более 512 пожарных извещателей и/или ручных пожарных извещателей...". То бишь, общее число извещателей на одну пожарную панель ограничивается 512-ю. Число красивое, но вряд ли уложусь в него( Как выходить из данной ситуации?
-
Есть несколько вариантов:
1) Если весь этот пункт прочесть целиком, то видно следующее.
Если произволитель в мануале пишет, что можно подключить большее количество извещателей, и ППК был сертифицирован на родине производителя по тому же EN 54-2 (если панель европейская, то точно по нему), то значит, все требования п.13.7 производитель как-то выполнил.
Ради уверенности можно у производителя полюбопытствовать, как это выполнено.
2) Строить иерархическую систему, соблюдая 512 на один ППК.
3) Наплевать на этот пункт. До сих пор никто за него не бил ногами :)
-
rga, спасибо за оперативность и дельные советы. иерархичная система отпадает ввиду ограниченности бюджета.
я у вас пару недель, зарегистрировался только что. много полезного для себя почерпнул, за что отдельное спасибо всем создателям и обитателям форума :thumbsup:
-
Добро пожаловать :)
А что за панель?