Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Димовидалення => Тема розпочата: griffel від 05 Вересень 2012, 11:50:44

Назва: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: griffel від 05 Вересень 2012, 11:50:44
Вопрос в том, нужно ли контролировать положение клапана дымоудаления? При выдаче сигнала клапан должен открыться, нужно ли еще сигнал что он действительно открылся? Вот например в тушении есть контроль выхода газа.

В ДБН 56 в п.12.5.6 У приміщенні пожежного поста повинне бути:
1) світлова та звукова сигналізація:
а) про спрацювання (з розшифруванням систем);
б) про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло та димовидалення, під-пору повітря;
в) про відкриття клапанів (з розшифруванням систем);

а действительно ли он открылся или нет? Сигнал ушел, на приборе написало, а по факту???
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: rga від 05 Вересень 2012, 13:13:07
Надо.
Вы же сами все процитировали. ДБН требует сигнал не о том, что сигнал ушел (это можно себе на память оставить), а "про відкриття клапанів". У клапанов есть концевики (у Везовских, например) или, может быть, другие устройства, с которых можно снять этот сигнал.
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: griffel від 05 Вересень 2012, 14:56:41
Это караул. На украинском оборудовании как все это нереально сложно то...
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: rga від 05 Вересень 2012, 15:11:13
Я, кажется, предупреждала. А Вы не верили?  :)
Опыт, он, конечно, сын ошибок трудных... Но лучше учиться на чужих...
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: griffel від 05 Вересень 2012, 15:59:04
rga, спасибо Вам конечно большое, но именно вот так опыт и приходит. Удишевление оно конечно хорошо, но ни к чему хорошему не приводит как я смотрю. Пора заканчивать с патриотизмом смотрю...
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: griffel від 05 Вересень 2012, 16:04:00
А вообще самое грустное то, что после разговора с производителем одной отечественной продукции мне сказали, что дымоудаление это другая система, и к нашей оно никакого отношения не имеет, я сказал что в ДБН это все написано, но врядли меня услышали.
Наши производители делают только выходы (реле), а с входами проблема...
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: rga від 05 Вересень 2012, 16:43:03
Если бы только с входами...
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: griffel від 05 Вересень 2012, 17:22:01
ой не говорите... :D
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: bvv від 19 Жовтень 2012, 09:49:27
Одну гениальную мысль нашел в соответствующем разделе сайта Мост безопасности:
"Из 500-600 ежегодных случаев пожаров в зданиях с системами дымоудаления последние выполняли свою задачу в 6-7% случаев.
Юрий"
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: rga від 19 Жовтень 2012, 10:00:05
Это не мысль, это констатация печального факта.  :'(
Назва: Re: Нужно ли контролировать положение клапана?
Відправлено: bvv від 19 Жовтень 2012, 10:14:32
Уважаемая rga!
Просто на сайте  http://www.security-bridge.com/index/quotes/?p=80 (http://www.security-bridge.com/index/quotes/?p=80)
Раздел так называется: Гениальные мысли