Автор: stefik
« : 24 Березень 2014, 10:01:40  »

Ну вот и добрались до истины!
Спасибо всем за участие и прямую наводку на норматив!  Bow
Автор: grossel
« : 21 Березень 2014, 19:44:10  »

  ДБН В.2.5-23-2010 п. 6.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП, доступних тільки для обслуговуючого персоналу. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні.
……що приміщення ЕП відділені від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу. При цьому огороджувальні конструкції (стіни, перегородки) ЕП, в яких розміщені щити протипожежних установок, згідно з 4.16 повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості не менше ніж 90 хв з протипожежними дверима 1-го типу
Автор: rga
« : 21 Березень 2014, 11:41:44  »

А нет ли каких-либо требований к огнестойкости стен, перекрытий, дверей? Или архитекторы сами знают, что да как?
Не встречала напрямую для наших систем. Для щитовых, кажется, есть где-то требования к стенам и дверям, но искать некогда. Посмотрите в ДБН по вашему типу здания. А суть щитовой и Вашего помещения где-то рядом.
Можете посмотреть нормы для объектов связи, там могут быть требования к коммутационным.
Автор: stefik
« : 21 Березень 2014, 11:12:12  »

А нет ли каких-либо требований к огнестойкости стен, перекрытий, дверей? Или архитекторы сами знают, что да как?
Автор: rga
« : 21 Березень 2014, 10:50:24  »

К какому типу помещений они будут относиться? Коммутационные или быть может электрощитовые? Где можно подсмотреть требования к таким помещениям?
Мы называем такие помещения "Техническое помещение СПЗ" или "Коммутационная СПЗ". Климатические требования - исходя из требований к оборудованию (смотрите паспорта). Обязательно аварийное освещение, возможно, телефонная связь (подумайте, надо ли?). Электропитание и розетки для инструмента (паяльники, перфораторы, дрели), мало ли что придется доставлять?.
Автор: grossel
« : 20 Березень 2014, 19:25:37  »

Силовые электрические щиты электроснабжения и управления размещаются в электрощитовых к которым предявляются требования в соответствим с НПАОП 40.1-1-32 и ДБН В.2.5-23-2010.
Управление СПЗ осуществляется с пожарного поста размещаемого и оборудованного согласно требований п.4.10 ДБН В.2.5-56-2010



Автор: stefik
« : 20 Березень 2014, 15:20:07  »

К примеру п.2.4.8 НПАОП 40.1-1-32:
"ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир), мийками, мийними і парильними приміщеннями лазень та іншими приміщеннями з мокрими технологічними процесами.
Прокладання через щитові приміщення трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішній водостік) не рекомендується.
Трубопроводи (водопровід, опалення), вентиляційні та інші короби, що прокладаються через щитове приміщення, не повинні мати відгалужень у межах приміщення (за винятком відгалуження до приладу опалення самого ЕП), а також люків, засувок, фланців, вентилів тощо.
Забороняється прокладання через ці приміщення газопроводів і трубопроводів з горючими рідинами."
в данном случае не подходит?

или я лезу не в ту степь?
Автор: stefik
« : 20 Березень 2014, 14:23:28  »

В 56-м ДБН (п.4.10) есть требования к помещению пожпоста. Больше там вроде бы никаких требований к помещениям не описано. Или я не внимательно читал?  :-[
Автор: Kosian
« : 20 Березень 2014, 14:23:15  »

п. 4.10, 6.24, 6.25, 6.26
Автор: Roman3R
« : 20 Березень 2014, 14:17:52  »

Где можно подсмотреть требования к таким помещениям?
ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту
Автор: stefik
« : 20 Березень 2014, 14:13:05  »

Доброго времени суток!
Помогите классифицировать помещения и определить требования.
На объекте необходимо предусмотреть помещения, в которых будут располагаться щиты противопожарной автоматики (как слаботочные, так и силовые), и выдать ТЗ архитекторам. К какому типу помещений они будут относиться? Коммутационные или быть может электрощитовые? Где можно подсмотреть требования к таким помещениям?