Кто использует данный модем для присвоения сетевых адресов PLC счётчиков Меркурий 200,202.22.Просьба откликнуться!!!!!
-
Спросите лучше в Инкотекс-Украина... Володя, Андрей оч. хорошо разбираются, много внедрений по PLC.
-
Спросите лучше в Инкотекс-Украина... Володя, Андрей оч. хорошо разбираются, много внедрений по PLC.
Так в том то и дело что они не могут мне помочь в данном вопросе!!!!!!!!!.С ними я тесно сотрудничаю
-
Всем спасибо,сам решил вопрос.Так что если у кого то будут вопросы по таким модемам пишите,буду рад помочь!!!! :).Уже есть практика ремонта.
-
Доброе время суток. Тмодем после программирования 12 сч. Меркурий202.22 сдох, пишет ошибка. Правда счетчики со склада 2-х летней давности. Тмодем гарантийный.
-
Модем сдох, понятие растяжимое.......Когда подключаете модем к сети 220В на выходе его ,есть напряжение?
-
Выхватил встречку на т-модеме,после не подключается к счётчику напряжение на выходе есть,пк порт открывает.... :wall:
-
yuoras, доброго времени подскажите как воскресили т-модем,,, ::)
-
Заменил дроселя
-
Это что на входе стоят две катушки?
-
да, можно для начала выпаять и проверить на индуктивность
-
Понял, спасибо буду пробовать,а у вас напряжение на выходе было 220v,при поломке?
-
У меня на одной линии две дорожки выгорели,(до и после дросселя)спаял но толку пока нет
-
Понял, спасибо буду пробовать,а у вас напряжение на выходе было 220v,при поломке?
Было встречное напряжение , что и привело к выходу из строя
Тоже дорожки выгорели и дроселя.
Один выгорел изнутри, второй потерял свои характеристики.
Напряжения на выходе не было