Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: PASHIK від 31 Липень 2012, 19:44:56

Назва: Помогите уяснить с выбором коэффициента спроса
Відправлено: PASHIK від 31 Липень 2012, 19:44:56
Добрый день!
Проектирую гостиницу. Есть щиток на 4 холодильника (в разных номерах) по 0.35кВт. Открываю ДБН В.2.5-23-2010 таб. 3.9. Там "Сантехнічного і холодильного обладнання, холодильних установок систем кондиціонування повітря" солгасно табл. 3.10. Смотрю табл. 3.10. А там "Примітка 2. Коефіцієнти попиту для ліній, що живлять окремо механічне, холодильне чи сантехнічне устаткування, а також ліфти, підйомники тощо, приймаються за таблицею 3.9.". Это какая-то циклическая ссылка получается? Как быть?
Назва: Re: Помогите уяснить с выбором коэффициента спроса
Відправлено: boss від 31 Липень 2012, 20:57:58
"Сантехнічного і холодильного обладнання, холодильних установок систем кондиціонування повітря" солгасно табл. 3.10
Это опечатка. Нужно согласно табл..3.11
Назва: Re: Помогите уяснить с выбором коэффициента спроса
Відправлено: PASHIK від 01 Серпень 2012, 09:36:02
Спасиба за ответ. Я тоже так подозревал.
Назва: Re: Помогите уяснить с выбором коэффициента спроса
Відправлено: psiv від 21 Листопад 2017, 10:34:59
Чтобы не начинать новую тему...

Проектирую детсад. ДБН В.2.5-23-2010 - Раб. освещение - табл. 3.7 -  коэф. спроса 0,9.
Розеточная сеть - Табл. 3.8 - детсада нет, беру как для школ, ПТУ - коэф. спроса 1,0. Правильно?
Для групповых линий этих сетей не нашел коэффициент одновременности максимумов нагрузок, для них он должен учитываться? Какой брать? 1,0 ?