Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Димовидалення => Тема розпочата: rga від 14 Вересень 2018, 11:48:42
-
После отмены СНиП 2.04.05-91 требование удаления дыма и продуктов горения из нижней зоны помещения, защищенного ГПТ, похоже, исчезло как класс. Ни в ДБН В.2.5-56, ни в ДБН В.2.5-67 его нет.
Никто не видел этого требования в других нормативах, новых или еще не отмененных?
-
Сейчас является обязательным для помещений с постоянным пребыванием людей.
Раньше было в п.5.3.h ДСТУ 4466-1:2005. Теперь ДСТУ EN 15004-1:2014 п.5.3.h.
-
Из помещений без постоянного пребывания людей его, в общем-то, тоже куда-то девать надо. Иначе он просочиться в соседние помещения, где эти люди есть.
Но экспертиза еще недавно требовала удаление из серверной, где людей постоянно нет.
-
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
-
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?
-
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?
ДБН 2.2.- 41:2019 Высотные дома, там есть фраза про удаление продуктов горения и дыма и выкачка газа
-
Может это требование (из вопроса) в "чистом" виде ушло, и превратилось в другое...
Например в ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 везде требуется устраивать в нижней части помещения воздухозаборники.
Как по мне - эффект аналогичный.